Warum doppelte Kommunikation?

Der einzigste Unterschied bei uns ist der, dass anstatt beim ersten Eintrag "Startdruck", der bei einer BF bestimmt korrekt auf dem Talley eingetragen ist - bei einer FF aber u.U. abweichen kann -, nicht der niedrigste Druck im Trupp bei der ASÜ registriert wird (wie bisher), sondern der höchste Druck. Ab da geht es so weiter, wie bisher.
Somit wird der Funkverkehr nicht verdoppelt.


mkG,
C.K.

www.ckop.de und www.thiede-digital.de

PS.: Meine Worte sind nicht als allgemeingültig anzunehmen...sie sind nur Ausdruck meiner bescheidenen Meinung...