alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse


RubrikAtemschutz zurück
Themarichtige Druckabfrage bei der Atemschutzüberwachung78 Beiträge
AutorSven8 N.8, Gehrden / Niedersachsen374872
Datum09.12.2006 18:21      MSG-Nr: [ 374872 ]38054 x gelesen

Geschrieben von Ulrich Cimolinoch gehe nach wie vor davon aus, dass die Reserven groß genug sind, dass man das ohne Taschenrechner hinbekommt...

Ich galube wir reden aneinander vorbei :-), ich möchte gerne wissen, wie du den Druck berechnest wenn du von deinem Trupp an der "Einsatzstelle an", nur den niedrigsten Druck z.B. 240 Bar bekommst und deine Jungs z.B. mit 310/270 Bar losgegangen sind, wobei natülich der 310er ggf. 70 Bar verbraucht haben könnte...

Wie sieht jetzt dein Rückzugsdruck aus?


Geschrieben von Ulrich CimolinoDie weit wichtigeren Punkte hab ich schon genannt, komisch dass da drauf kaum einer eingeht..

Die sind allesamt schlüssig und mindesten 3x so wichtig, aber mich interessiert gerade die Rückzugsdruckermittlung bei Übermitllung nur EINES Druckes :-)

Gruß Sven



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 ..

0.085