Geschrieben von Horst PeterekAn Uli C. das mit den Drücken auf den Tallys ist wohl nur bei den BF's möglich.

Wieso?
Die FF schreibt das im Rahmen der Kurzprüfung VOR dem Einsatz drauf (entweder der Trupp selbst, oder der Ma am Brett, wenn der Trupp die Tallys abgibt und dabei seinen JEWEILIGEN Anfangsdruck melden MUSS!), da gehört ja auch noch ggf. der Name, MIND. aber die FAhrzeug-/Truppbezeichnung (die man natürlich schlauerweise VORHER schon beim Bestücken des Fahrzeugs drauf geschrieben hat) dazu.

Und ich werd nicht müde, auf Atemschutz, www.einsatzpraxis.org, (hier komplettes Kap. 2) hinzuweisen, da steht das mit Bildern und Grafiken SEHR detailliert beschrieben.

Ansonsten ist die ASÜ wie Du sagst, nicht Selbstzweck, sondern (Hilfs-)Mittel zum Zweck. Nachdem man jahrzehntelang nix gemacht hat, sich mind. 10 - eigentlich > 15 Jahre (vgl. Hagebölling in Brandschutz 5/89!) gegen so einen "modernen Unsinn" gewehrt hat, wirds vielerorts von einigen nun völlig übertrieben.
Insbesondere ist es NICHT sinnvoll, alle 5 Min. von einem eigenen Atemschutzüberwachungsgruppfenführer (oder einer ähnlichen ESEGF => Einsatzsicherheit-und-erfolg-Gefährdungs-Funktion) die Drücke abfragen zu lassen und Taschenrechner zu schwingen. Oder eine Automatisierung zu versuchen, die ggf. dann mit einer Warnung (auch nur des Kontaktverlustes) ins Leere läuft, weil darauf keiner mehr achtet.

VIEL wichtiger ist:
- richtige Abschnittsbildung
- in den Abschnitten die Züge bzw. v.a. die Gruppen unter jeweils eindeutigen und fähigen Führungskräften zu haben.
- die Trupps NUR von dem Befehle zu erteilen, der diese auch führt (KEINE Führungsdurchgriffe)
- Klare Befehle zu erteilen
- SiTrs bzw. ggf. sogar ein SET bereit zu haben.
- ALLE auf einem Ausbildungsniveau zu haben, das deutlich weiter ist, als die regelmäßige Teilnahme an Eimer-Umspritz-Festspielen dies ermöglichen.


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino