Hallo,

Geschrieben von Martin Gorski(Vgl. Versuch USA zum Thema KLT Brandvergleich zw. Wasser und Schaum)

du hast da doch sicher eben mal einen Link? :)

Geschrieben von Martin GorskiWir haben letzte Woche einen Versuch mit dem VB gefahren. Eine Styroporplatte wurde 1/3 unbehandelt gelassen, 1/3 mit AFFF 3% (deutscher Hersteller) beschäumt mit einer Schaumlösungsdicke von ca. 1,5 cm und 1/3 wurde mit einer 1,5 cm dicken Gelschicht (2%) überzogen.

Solche Versuche sind IMHO überflüssig weil das Ergebnis mit gesundem Menschenverstand absolut vorhersehbar ist. Nebenbei verstehe ich nicht, warum man dazu als SM AFFF wählt.
Vorbeugende Abschirmung ist einer der wenigen Einsatzzwecke, wo Gel IMHO wirklich sinnvoll sein kann.

Geschrieben von Martin GorskiWas nützt dir SM (und ich habe einige Notfallreferenzen wo es so war) das du tonnenweise erfolglos in den Brandherd pulverst und der Brand mit einigen 100 kg (hier war es Gel) gelöscht wird.

Interessehalber - was für Brandgüter waren das?

Theoretisch kann Gel Schaum IMO gegenüber dort im Vorteil sein, wo es sich um dreidimensionale Brände handelt, bei denen keine zusammenhängende Schaumdecke aufgebracht werden kann, sich keine größeren Mengen flüssiger oder flüssig gewordener brennender Stoffe befinden und es sich nicht um mit Netzwaser gut durchfeuchtbare Glutbrände handelt. Also Reifen, KLT (und ähnliches in Regalen), evtl. DSD und Spezialfälle wie präventives "Eingelen" zu bestimmten Zwecken (vom Waldbrand bedrohte Gebäude) oder auch der berühmte "Deckel" im Rübenschnitzelsilo.
Diese Dinge sind aber im Tagesgeschehen einer üblichen öffentlichen Feuerwehr eher die Ausnahme - und das Gelkonzentrat, um das es hier gehen dürfte, ist nicht ewig haltbar...