Datum09.11.2006 19:28      MSG-Nr: [ 369893 ]13591 x gelesen

Moin,


Geschrieben von Sebastian Schmitzvor vielleicht kann mir jemand sagen ob und wo dort Fehler vorliegen

Geschrieben von Sebastian Schmitz+ 25 % Zerstörungsrate = 675 m³

Da isser. Wenn 25% bzw. ein Viertel zerstört wird verbleiben 75% bzw 3/4.
Nun kannst du aber nicht einfach auf die verbleibenden / gewünschten 540m³ wieder 25% zum Ausgleich draufschlagen, denn 25% vom reduzierten Schaumberg sind was anderes (weniger) als die 25% von der ursprünglichen Menge. Um aus dem bekannten "nachher"-Ergebnis (= die benötigten 540m³) das Volumen vor der Zerstörung zu bestimmen musst du hier den Kehrwert des übrig bleibenden Schaumanteils einsetzen.

Macht also 540 * 1 / 75% = 540 * 1/(75/100) = 540 * 1/(3/4) = 540 * 4/3 = 720m³.

Oder um die 25% Zerstörug direkt in der Formel drin unterzubringen:

540 * 1/(1 - Zerstörungsrate) bzw. bei Prozentangaben 540 * 1 / ( ( 100 - Z) / 100)

ciao,
Thorben