Hi,

1) wie verhindere ich (baulich) das sich brennbare Gase sammeln können ?
genau andersherum wie Ihr das am Mittwoch vor habt, die Feuerstelle sollte gut ventiliert sein , z.B. beim Seecontainer direkt an den Türen das Brandgut verbrennen. Optimal ist ein extra Contanier als Brandstellen, damit Du dich nich ärgerst wenn das Teil nach ein paar jahren Durchgebrannt ist.

dann ist auch noch die Brandmasse geringer zuhalten als bei der RDA für WGA reichen allgemein ein paar Paletten ( unbehandeltes Holz ) den rest regelt sich durch die Vorbrenndauer und das Abstandgesetzt ;-)

und dann noch durch die Aufsicht durch den/ die Ausbilder, welcher Temp und Rauchentwicklung beuteilen können sollte und die Anlage entsprechend Steuert.

2) Wie verhindere ich gleichzeitig, das die Hitze entweicht?
garnicht, allerding wird mehr (subjektiv) Hitze erzeug als abgführt wird, deshalb siehe oben Vorbrenndauer ( wir haben uns nachher auf 250°C max Temp.in Kopfhöhe geeinigt und die Anlage auch so ein geregelt, durch Ventilation mit den Sicherheitstüren und einer Abzugsklappe im Dach ) besonders gut war eine entsprechende Ventilation zwischen den einzelnen Container damit die Hitze sich "schön" ausbreiten konnte.


Gruß aus Hückelhoven


Gerrit