ThemaTankfüllautomatik Rosenbauer: Einige wichtige Fragen44 Beiträge
AutorHenn8ing8 W.8, Dannenberg / Niedersachsen368047
Datum28.10.2006 09:34      MSG-Nr: [ 368047 ]9599 x gelesen

Moin!

Geschrieben von Florian Mikschy
Wer von euch hat diesbezüglich Erfahrungen gesammelt und kann uns Tipps geben um das Problem zu lösen.

Beschädigungen durch Druckstöße sind nichts Besonderes.

Das Wasser erlangt während des Befüllvorganges eine (hohe) Strömungsgeschwindigkeit. Wird nun rückartig das Absperrorgan geschlossen, muss die kinetische Energie irgendwie abgebaut werden. Dabei kann es auch zu Beschädigungen am Rohrleitungsnetz kommen.

Zur Abhilfe: Schließgeschwindigkeit des Absperrorgans reduzieren. Entweder (bei manuellen Ventilen) durch einen fähigen Maschinisten oder - bei Druckluftventilen - durch eine Luftdrossel. Die sind in der Industrie für derartige Fälle weitverbreitet.

mfg
Henning