| Thema | Warum 4 Strahlrohre C pro LF? | 24 Beiträge | ||
| Autor | Hans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen | 359074 | ||
| Datum | 04.09.2006 20:33 MSG-Nr: [ 359074 ] | 7954 x gelesen | ||
| Infos: | ||||
Hallo, Geschrieben von Philipp Simon Kommt oberhalb einer 100er Leitung nicht relativ schnell der Punkt, ab dem der Leitungsquerschnitt egal ist (Wasserdruck vorausgesetzt), weil einfach nicht mehr Wasser durch das Standrohr durchgeht? Keine vorschnelle Angst! Ein Standrohr samt UFH und Fußkrümmer NW 80 hat bei 3200 l/min "erst" 2 bar Verlust, wenn man beide B-Abgänge benutzt. Und wenn es die Wasserleitung noch schafft... ... das Problem liegt bei der DIN14375, die jedem Ventil im Standrohr 1 bar pv bei 1600 l/min zugesteht. mkg hwk | ||||