Hallo Daniel,

in einem vorangehendem Beitrag erwähnst du, dass man schon bei 0,3 % Zumischung Schaum erzeugte. Für mich stelltest du das so dar, dass man darüber verwundert war.
Im Datenblatt zu Silv-EX G steht ganz klar: Netzwasser ab 0,1 % --- ab 0,3 % Verschäumungsfähig.
Im Datenblatt zu Stahmer-class-A steht: Netzwasser ab 0,1 % --- Schaum bei 0,5 %, geringere Zumischraten ergeben einen nasseren Schaum.
Deshalb ist die ?Verschäumungsfähigkeit? bei 0,3% Zumischung nicht wirklich eine Überraschung.

Zu Netzwassereinsatz (0,1%) bei FO habe ich bis jetzt, auch bei Diskussionen hier im Forum, nichts nachteiliges bzw. von Problemen gehört, bzw. gelesen.

Bitte sprich deinen Kameraden noch einmal an, und schildere dann wie die angesprochenen Versuche abliefen. (Versuchanordnung ? immer gleiche Bedingungen?, wie und was wurde gemessen, Anzahl der Versuche...)


mit kameradschaftlichem Gruß

Ralf