Hallo,
Geschrieben von Daniel Koch
Ok, das Prinzip leuchtet ein. Ich frag mich jedoch gerade, ob die Druckverluste gegenüber einem "echten" 2B-CBC-Verteiler nicht recht groß sein dürften, da sich der Querschnitt mehrmals ändert. (Verwirbelungen)

(Gibts nicht irgendwo ne Tabelle mit (allgemeinen) Druckverlusten von wasserführnden Amaturen der Feuerwehr?)

An besondere Zusatzverluste gegenüber einen "echten" 2B-CBC glaube ich nicht. Wirbel sind mit unseren Dürchflüssen bezogen auf den Querschnitt (Reynoldssche Zahl) eh permanet gegeben. Aber Gewicht und Größe der Kombination zeigen, das es ein schlechter Kompromiß ist.

Für manche Armaturen gibt es Vorgaben nach DIN:
z.B: für Verteiler B-CBC (DIN 14345) B->B 0,2 bar bei 800 l/min, B->C 0,06 bar bei 200 l/min

Für Sammelstücke ist mir nichts bekannt.


mkg hwk