Geschrieben von Sebastian HodappIch persönlich favorisiere Version A, da ich falls es zur Durchzündung kommt (ich sie NICHT verhindern kann, egal wie) auf keinen Fall in Flammenrichtung sitze.

Dann ist der Rohrführer m.E. aber verleichsweise wertlos. Denn ich möchte von ihm u.a. wissen, was er im Raum sieh. Sprich wenn die Tür aufgeht geht der Rohrführer bis zur Türschwelle vor und während er die Sprühimpulse abgibt (das muß automatisch gehen) erkundet er soweit möglich Beschaffenheit des Raumes, offene Flammen, Art des Rauchs,...

Nur Wasser zu verspritzen ist m.E. deutlich zu wenig. Deshalb ist m.E. jede Position die diese Aktionen nicht ermöglicht (sei es liegend, versteckt,...) suboptimal.



Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung zum Thema wieder!

Christian Fischer
Wernau