Hi,

Geschrieben von Sebastian HodappIch gehe davon aus, dass sich in einem Raum von der Decke herab mehr oder weniger brennbare Pyrolysegase befinden. Entzünden sich diese,

Der Raum hat noch nicht durchgezündet. Wenn ich jetzt die Tür öffne, gebe ich innerhalb der nächsten 5 Sekunden 6 - 10 l fein verteiltes Wasser in die Rauchschicht. Ich kühle und ändere das Mischungsverhältnis. Da wird sich nichts so schnell entzünden.

Geschrieben von Sebastian Hodapprichtet sich die Flamme von der Zündquelle weg. Nach oben geht nicht, da ist Decke, also kommen die Flammen doch zwangsläufig aus der Tür.

Wenns denn Flammen gibt, blocke ich die, aber OBEN, nämlich da, wo sie entstehen. Und nicht wie auf den Bildern.

Ist der Raum schon im Vollbrand, was ich durch nen kurzen Blick durch nen Türspalt erkennen kann, kann ich mit dem Löschen anfangen. Aber da muss auch ganzheitlich drangegangen werden. Wenn ich unten Wasser reingebe, wird der Mist zwangsläufig oben zur Tür rausblasen. Also im Wechsel löschen oder mit Kreisbewegungen.


Gruß,
Christian Rieke

"Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
(Albert Einstein)
***Natürlich ist alles meine rein persönliche und PRIVATE Meinung und ist absolut nicht die Meinung der Organisationen, in denen ich meinen Dienst verrichte***