Hi,

Geschrieben von Sebastian HodappWelche Variante verfolgt ihr und warum?

Beides mal Variante B, aber der Strahlrohrführer hat zuvor nen Schritt vorgemacht und hockt auf der Türschwelle -> optimale Position zum schauen (Wo ist Feuer), denken (was sehe ich da) und handeln (Rauchgaskühlung). Das ganze in einer Zeit von ca. 5 Sekunden, dann ist die Tür wieder zu.

Zu dem tollen Foto: Das Foto und die Simulation ist so unrealistisch wie irgendetwas. Das ist nämlich en Flüssigkeitsbrand und hat null Realitätsbezug.


Gruß,
Christian Rieke

"Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."