News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | Taktik | zurück | ||
Thema | Welche tragbare Leiter gilt als Rettungsweg? | 22 Beiträge | ||
Autor | Andr8eas8 B.8, Düsseldorf / Nordrhein-Westfalen | 349375 | ||
Datum | 16.07.2006 06:33 MSG-Nr: [ 349375 ] | 14102 x gelesen | ||
Geschrieben von Henning Koch - bei Brüstungshöhen unter 8 m keine weitere Bedingung erfüllt werden Falsch. Zu rückwärtig gelegenen Gebäudeteilen muss, wenn dort die notwendige anleiterbare Stelle leigt, ein geiegneter geradliniger Durchgang existieren (Flur mit 3 Ecken bis zur Hintertür ist auch für die Steckleiter ein bissschen schlecht, die lässt sich nicht wirklich biegen). Außerdem heißt "Anleiterbar" natürlich auch, dass man da eine Leiter hinstellen können muss (also keine Müllbehälter, keine Sträucher/Bäume, kein Parkplatz usw. usw. unter dem Fenster/Balkon/...). Dass die Rettungshöhe der Steckleiter nicht zu den 8m passt, ist eines der letzten Mysterien unserer Zeit ;-) Zu den 7m Fußbodenhöhe passt sie ja wenigstens... Geschrieben von Henning Koch - für Brüstungshöhen über 12 m ein Hubrettungsgerät vorhanden ist. In der letzten mir vorliegenden Fassung der MBO (Nov. 2002) liegt diese Grenze (Fußboden!) bei 13m (ein neues Mysterium...). Gruß A. Die Inhalte dieses Beitrags sind eine rein PRIVATE Äußerung. INTUITION IST DIE GABE, DIE LAGE IN SEKUNDENSCHNELLE FALSCH ZU BEURTEILEN! | ||||
<< [Master] | antworten | >> | ||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|