Hallo,

Geschrieben von Ulrich Cimolino

Außerdem guck mal hier:

Punkt 1.2 beachten


Hab ich gelesen. Mir sind im öffentlichen Netz 15 kV trotzdem nicht geläufig und VDE 0101 (EN 50179) sagt zu dieser Spannung schon länger:

"...sollen nicht als bevorzugt angesehen werden. Sie werden zur Anwendung ... nicht empfohlen"



Sicher ist alles zwischen > 1 KV und 35 kV "Mittelspannungsebene"

Öffentliche Netze haben m.M. 6 kV (veraltet (aber als Generatorspannung und "Werksspannung") in den Kraftwerken üblich), 10 kV und 20 kV (moderne Mittelspannungsnetze. Die 30 kV haben bei großer Last wirtschaftliche Vorteile, sind Isolationstechnisch aber eben teurer.



Die 15 kV sind typisch für die (fast nur deutschen) Vollbahnen, hier allerdings mit 16 2/3 Hz. Deshalb ja mein Seitenhieb zur S-Bahn im Keller.



(Für den Frager zur S-Bahn: Damit sind Schnellbahnen im Vollbahnnetz gemeint (15 kV), nicht die Straßen- oder Berliner S-Bahn (oder noch andere) die mit 600 - 700 V Gleichspannung fahren.)



Diese Frequenz (16 2/3 Hz) wird natürlich nicht in den Generatoren erzeugt, sondern durch "Drittelung" der 50-Hz-Drehstromspannung in den Umformerwerken. Da auch die Bahnwerke andere Abnehmer suchen, ergibt das solche kleinflächigen Lösungen automatisch. Die Fortleitung über große Entfernung macht auch die Bahn in der Hochspannungsebene (110 kV), was auch zur gewissen Vorsicht an Bahnversorgungen rät.