Geschrieben von Niklas Wichmannes gibt ja die Faustregel, dass ein Unterflurhydrant ungefähr 10x soviel Liter liefert wie die Leitung auf der er sitzt dick ist. Aber: Wie viel Liter sind das maximal, da der Wasserdurchfluss ja durch das Standrohr begrenzt sein müsste?



Hatten wir schon mal, wenn ich mich recht entsinne gehen nach Norm durch das B- Standrohr 1200 Liter, Du kannst bis zu 1600 schaffen.



Geschrieben von Niklas WichmannWie sieht das bei Oberflurhydranten aus?





Soviel aus den beiden B unter Maßgabe des Abgangsdruckes rauskommt.



Den A- Anschluß darfst Du ja nur für meist nicht vorhandene A- Druckschläuche benutzen, weil Du mit der Saugleitung die Trinkwasserleitung plattsaugen könntest.

---------------------------------------------------



Don`t use excessive force.



Get a bigger hammer!



Gruß



Jo(sef) Mäschle