News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | Atemschutz | zurück | ||
Thema | Ihnen war die Atemluft offensichtlich bereits so weit ausgegangen.... | 101 Beiträge | ||
Autor | Henn8ing8 K.8, Dortmund / NRW | 825298 | ||
Datum | 29.11.2016 13:40 MSG-Nr: [ 825298 ] | 15803 x gelesen | ||
Infos: | alle 8 Einträge im Threadcontainer anzeigen | |||
Geschrieben von Katja R. der Bericht der ständigen Unfallkommission über den Atemschutznotfall in Köln an Silvester ist nun bei den Kollegen von Atemschutzunfälle.de veröffentlicht. Der Bericht ist absolut lesenswert für jeden FM(SB), egal ob Mannschaft oder Führungskraft! Was ich nach dem ersten Durchlesen mitnehme: - Die eigene Druckkontrolle des Trupps muss wieder stärker betont werden! (die Atemschutzüberwachung war eigentlich nie dafür vorgesehenen, diese zu ersetzen!) - Die Möglichkeit einer (auch plötzlichen) Sichtverschlechterung muss gerade im Hinblick auf die Rückzugsicherung immer bedacht werden! Und auch weiterhin: der Drei-Personen-Trupp bedeutet in kritischen Situationen eine zusätzliche Gefahr! Aber auch: die zwingende Mitnahme einer eigenen Angriffsleitung durch den SiTr verzögert dessen Vorgehen, ich sehe das deswegen weiter kritisch für die Fälle, in denen der verunfallte Trupp nicht primär ein Feuer-Problem hat. | ||||
<< [Master] | antworten | >> | ||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|