alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
1. Europäische Norm
2. Englisch
DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
1. Europäische Norm
2. Englisch
1. Brandamtmann
2. Bachelor (Hochschulabschluss)
3. Bachelorarbeit
RubrikFeuerwehrtechnik zurück
ThemaDürfen wir noch - Puffer und offene Schaltreihe22 Beiträge
AutorStef8an 8L., Treuchtlingen / Bayern822168
Datum02.08.2016 09:00      MSG-Nr: [ 822168 ]10234 x gelesen

Guten Morgääännn
Habe mal das Thema geändert hat ja so mit Tankblase nichts mehr zu tun.

Geschrieben von Steffen W.So... jetzt drösseln wir das mal Schritt für Schritt auf, was da so an Normung existiert und was diese Normungen eigentlich vorschreiben:

Danke leider mit Interpretationsfehler

Geschrieben von Steffen W.Dort gibt es eine wunderbare Tabelle, "Tabelle 1 Zuordnungstabelle für zulässige Anschlussarten an der LWÜ" aus der sich dann mit der Einschränkung c "Bei ausreichend durchflossener Trinkwasserinstallation geeignet siehe 4.2.1" ergibt, daß ich einen Unterflurhydranten nach DIN EN 14339:2005-10 oder einen Überflurhydranten nach DIN EN 14384:2005-10 anschließen darf.

Trinkwasserleitung bezieht sich hierbei auf die Leitung des Versorgers, an die wir unser Standrohr nur anschliesen dürfen wenn diese im Normalberieb (nicht wenn Feuerwehr) einen ausreichenden Wasserwechsel erreicht.
(ichkuckmalindieGlaskugel) Zukünftig werden die Versorger ihre Netze so klein Volumig bauen das eine entnahme von Löschwasser zwangsläufig zu einer Beschädigung des Netzes füren wird.

Ein bisschen weiter vorne in benannter Din 1988-600:denrestschenkichmir
4.1.2 Hygiene
Sinn gemäs:
Wird in Systemen/Schläuchen Nicht-Trinkwasser oder Wasser mit Löschmittelzusätzen transportiert dann ist der Anschluss nur mittelbar ans Trinkwassernetz erlaubt.
Also offene Schaltreihe/Puffer freier Auslauf.

So weit muss mann im Regelwerk garnicht gehen 1988/100:dRsim
unter 4 Seite 6 (zum leichteren Finden)

Das verbinden einer Trinkwasserversogung mit einer Nicht-Trinkwasserversorgung ist nur mit Freiemauslauf ( Puffer ) erlaubt.

Davon weicht Gottseidank das aktuelle Arbeitblatt des DVGW W405 ab und erlaubt Systemtrenner Typ BA, das diese im Moment noch nicht in den benötigten Voluminas Lieferbar sind befeit Feuerwehr nicht von ihrer Pflicht alles mögliche zum Schutz des Versorgungsnetzes zu tun.
Meine Erkenntnis aus dem Regelwerk ist das aufstellen eines Pufferes an jeder Einsatzstelle bei entnahme der Löschwassers aus dem Trinkwassernetzes eines Versorgers.

Wehr Fehler finder darf Sie behalten und Ich Schreibe meine Meinung, diese ist auch Anderen Argumenten und Sichtweisen zugänglich, sofern Sie Sachlich vorgebracht wurden.

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

 antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 01.08.2016 17:51 Stef7fen7 W.7, Elmstein Faltbehälter oder Tankblase - Puffer und offene Schaltreihe
 02.08.2016 09:00 Stef7an 7L., Treuchtlingen
 02.08.2016 17:23 Stef7fen7 W.7, Elmstein
 02.08.2016 18:41 Stef7an 7L., Treuchtlingen
 02.08.2016 19:02 Stef7fen7 W.7, Elmstein
 03.08.2016 07:58 Stef7an 7L., Treuchtlingen
 03.08.2016 09:01 Sasc7ha 7E., Baiersbronn
 03.08.2016 11:25 Wern7er 7G., Blankenburg (Harz)
 03.08.2016 11:38 Oliv7er 7B., Augsburg
 03.08.2016 11:48 Thor7ben7 G.7, Leese OS  
 03.08.2016 12:52 Sasc7ha 7E., Baiersbronn
 03.08.2016 17:27 Olaf7 S.7, Hirschberg
 03.08.2016 21:36 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 03.08.2016 18:38 Stef7fen7 W.7, Elmstein
 03.08.2016 21:46 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 04.08.2016 00:26 Stef7fen7 W.7, Elmstein
 04.08.2016 06:33 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland
 03.08.2016 18:55 Stef7fen7 W.7, Elmstein
 16.09.2016 08:29 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
 16.09.2016 18:42 Thor7ben7 G.7, Leese OS  
 16.09.2016 23:28 Neum7ann7 T.7, Bayreuth
 18.09.2016 20:26 Thom7as 7E., Nettetal
 16.01.2018 13:49 Jürg7en 7M., Weinstadt

0.261


Dürfen wir noch - Puffer und offene Schaltreihe - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt