News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | Feuerwehrtechnik | zurück | ||
Thema | (H) LF20 vs. (H) LF10: Unterschiede | 43 Beiträge | ||
Autor | Seba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP | 770518 | ||
Datum | 18.08.2013 09:31 MSG-Nr: [ 770518 ] | 18467 x gelesen | ||
Geschrieben von Thomas B. Nehmen wir mal einen "Standart-Wohnungsbrand" in einer Sackgasse an. ELW, LF, DL, RTW, POL (wahrscheinlich sogar 3 bis 4 Fahrzeuge) -> Straße voll. Da ist es doch sinnvoller, alles über den Verteiler des ersten LF vorzunehmen. Was brauche ich also vom 2. LF? PA, Brechwerzeug, evtl. Lüfter, Trage, Beleuchtung, Leitern. 2 ggf. 3 Rohre ganz vorne reichen und kann vom ersten LF gestellt werden.Und jetzt erklär mir mal, wieso es dafür dann zwei "große" LF sein müssen, mit vollständiger Beladung für 2 Gruppen, denn um die geht es hier. Dein Beispiel könnte man auch mit 2 (H)LF 10 perfekt abarbeiten. "In der Regel machen es die reinen Experten nicht gut. Das ist wie vor Gericht. Der Zeuge weiß, wie es war, versteht aber nichts. Der Gutachter versteht alles, weiß aber nicht, wie es war. Der Richter versteht nichts und weiß nichts, aber er entscheidet - nachdem er alle angehört hat." (Wolfgang Schäuble, Stern-Interview vom 20.06.2013) | ||||
<< [Master] | antworten | >> | ||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|