Hallo,
das mit dem "freien Auslauf" und Feuerlöschkreiselpumpen ist in der Tat ein Problem.
In der Regel besitzen die heutigen FP eine automatische, d.h. pumpenausgangsdruckgesteuerte, Ansaugvorrichtung. Diese wird bei ca. 2 - 2,5 bar über den Ausgangsdruck abgeschaltet, ansonsten läuft die Ansaugvorrichtung permanent mit. Das machen die Kolben (Trokomat) oder Membrane (Primatik Magirus, Rosenbauer, ...) auf Dauer nicht mit, weil es sehr starken Verschleiß gibt.
Bei manchen kann man die Ansaugvorrichtung manuel abschalten, sogenannte Lenzbetriebschaltung.
Hoffe das Problem ist geklärt...
Gruß
CT
Alles Geschriebene stellt lediglich meine private Meinung dar.