Datum14.06.2011 16:27      MSG-Nr: [ 685242 ]26838 x gelesen

Geschrieben von Stephan Schraderdas geht aber genauso gut mit einem Niederschraubverteiler.

Das geht mit dem Verteiler mit Niederschraubventilenm nur dann gut, solange nicht entgegen der bauarbedingt vorgesehenen Flußrichtung ein Druck auf den Ventiltellern lastet der durch die Muskelkraft des Bedieners nicht überwunden werden kann (bzw. das Material das nicht mitmacht).

Ein Kugelhahn ist da unempfindlich.


Genereller Vorteil des Kugelhanhverteilers: Er läßt sich im Notfall (Schlauchplatzer,... ) schneller schließen.


Das mit den Druckstößen in Richtung FP/ Leitungsnetz ist für mich eher unerheblich, da auch das schnelle Schließen des Strahlrohrs Druckstöße verursacht.

Bleibt als "Nachteil" Der Druckstoß in Richtung Strahlrohr bei zu schnellen öffnen. Das kann Dir heute aber auch passieren, wenn der Maschinist siene Gasfinger nicht im Griff hat...
In sofern ist das Ausbildungssache.


Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung zum Thema wieder!

Christian Fischer
Wernau


Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 14.06.2011 15:49 Volk7er 7M., Bad Sobernheim
 14.06.2011 15:53 ., Frankfurt
 14.06.2011 15:56 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 14.06.2011 16:09 Step7han7 S.7, Geesthacht
 14.06.2011 16:27 Chri7sti7an 7F., Wernau
 14.06.2011 16:29 Step7han7 S.7, Geesthacht
 14.06.2011 16:42 Lars7 T.7, Oerel
 14.06.2011 16:53 Lüde7r P7., Kelkheim
 14.06.2011 16:53 Chri7sti7an 7F., Wernau
 10.04.2012 18:48 Lüke7 F.7, Ochtersum
 15.06.2011 22:45 Jan 7Ole7 U.7, Hamburg
 16.06.2011 18:57 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 16.06.2011 19:23 Jan 7Ole7 U.7, Hamburg
 16.06.2011 19:43 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 16.06.2011 19:59 Jan 7Ole7 U.7, Hamburg
 16.06.2011 20:36 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 16.06.2011 20:49 Jan 7Ole7 U.7, Hamburg
 16.06.2011 21:00 Lutz7 R.7, Weener
 18.06.2011 19:11 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 18.06.2011 19:04 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 16.06.2011 19:25 Olf 7R., Hilbersdorf
 19.06.2011 15:34 Thom7as 7E., Nettetal
 14.06.2011 16:09 Mich7ael7 L.7, Dausenau
 14.06.2011 16:12 Mich7ael7 L.7, Dausenau
 14.06.2011 16:27 Step7han7 S.7, Geesthacht
 14.06.2011 16:55 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee
 09.04.2012 20:04 Wern7er 7O., Bachl
 10.04.2012 14:48 Thom7as 7H., Duisburg Rumeln-Kaldenhausen
 10.04.2012 15:06 Jako7b T7., Bischheim
 10.04.2012 15:33 Thom7as 7E., Nettetal
 10.04.2012 15:50 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 10.04.2012 16:07 Thom7as 7E., Nettetal
 10.04.2012 16:25 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 10.04.2012 16:52 Thom7as 7E., Nettetal
 10.04.2012 16:58 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 10.04.2012 17:34 Thom7as 7H., Duisburg Rumeln-Kaldenhausen
 14.06.2011 20:44 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 15.06.2011 00:34 Fran7k R7., Zossen
 15.06.2011 10:23 Lutz7 M.7, Krüden
 15.06.2011 19:57 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 15.06.2011 20:05 Andr7eas7 K.7, Magdeburg
 15.06.2011 20:15 Cars7ten7 K.7, Hambühren LK Celle
 15.06.2011 21:38 ., Thierstein
 15.06.2011 21:44 Cars7ten7 K.7, Hambühren LK Celle
 15.06.2011 21:50 ., Thierstein
 15.06.2011 21:10 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 19.06.2011 18:59 Seba7sti7an 7K., Visselhövede
 15.06.2011 21:11 Mark7us 7P., Heukewalde
 15.06.2011 20:36 ., Haan / Rhld
 15.06.2011 12:42 Lutz7 R.7, Weener
 15.06.2011 18:29 Andr7eas7 K.7, Magdeburg
 15.06.2011 18:36 Andr7eas7 K.7, Magdeburg
 17.06.2011 11:05 Oliv7er 7B., Stuttgart

0.478


Vorteile Kugelhahnverteiler? - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt