Rubrik | Feuerwehrtechnik |
zurück
|
Thema | Definition wirtschaftliche Fördermenge in Schläuchen | 55 Beiträge |
Autor | Mark8us 8W., Schwäbisch Gmünd / Baden - Württemberg | 651915 |
Datum | 01.11.2010 22:24 MSG-Nr: [ 651915 ] | 24168 x gelesen |
Geschrieben von Markus Haastert Ich komme hier nicht so ganz bei deiner Berechnung mit. Wenn mich nicht alles täuscht, hat B doch 75mm Nennweite und A hat 110mm? Erst F-Schlauch hat 150mm. Selbst wenn der Außendurchmesser etwas größer ist, dürfte man immernoch weit von 18 bzw 36cm entfernt sein?
Grob gerechnet:
- Auflagefläche ist halber Schlauchumfang
Umfang u = 2r * pi
u = 75mm * 3,1415927 = 235,6mm
235,6 / 2 = 117,8mm
Ein Sclauch hat also eine Auflagefläche von 117,8, drei Schläuche damit 35,3cm. Fehlerhaft an der Berechnung ist die Annahme des Innendurchmesser als Aussendurchmesser und die Annahme, dass du die Auflagefläche 1/2u ist - aber näherungsweise passt das.
Gruß,
Markus
Aus meiner Sicht könnte es dem Einen oder Anderen nicht schaden dass man ihm sagt dass er schlicht und einfach dumm ist, statt ihn bloß nicht auszugrenzen.
J. Mäschle, Forums-Philosoph
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |
<< [Master] | antworten | >> |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|
| 20.10.2010 15:45 |
|
Matt7hia7s B7., Winterthur |
| 20.10.2010 16:50 |
|
., Haan / Rhld |
| 20.10.2010 17:17 |
|
Matt7hia7s B7., Winterthur |
| 20.10.2010 20:08 |
|
., Haan / Rhld |
| 20.10.2010 20:13 |
|
Norb7ert7 C.7, Düsseldorf |
| 21.10.2010 14:01 |
|
Matt7hia7s B7., Winterthur |
| 21.10.2010 14:50 |
|
Ulri7ch 7C., Düsseldorf |
| 21.10.2010 22:21 |
|
Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal |
| 22.10.2010 11:50 |
|
Matt7hia7s B7., Winterthur |
| 22.10.2010 20:50 |
|
Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal |
| 23.10.2010 11:39 |
|
Matt7hia7s B7., Winterthur |
| 23.10.2010 13:13 |
|
Ulri7ch 7C., Düsseldorf |
| 23.10.2010 14:23 |
|
Matt7hia7s B7., Winterthur |
| 23.10.2010 19:24 |
|
Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal |
| 24.10.2010 08:15 |
|
Matt7hia7s B7., Winterthur |
| 24.10.2010 09:00 |
|
Ulri7ch 7C., Düsseldorf |
| 24.10.2010 13:19 |
|
Matt7hia7s B7., Winterthur |
| 24.10.2010 13:46 |
|
Henn7ing7 K.7, Dortmund |
| 24.10.2010 14:22 |
|
., Haan / Rhld |
| 24.10.2010 14:34 |
|
Henn7ing7 K.7, Dortmund |
| 24.10.2010 14:40 |
|
Ulri7ch 7C., Düsseldorf |
| 24.10.2010 15:17 |
|
Matt7hia7s B7., Winterthur |
| 24.10.2010 14:32 |
|
Matt7hia7s B7., Winterthur |
| 24.10.2010 14:12 |
|
Ulri7ch 7C., Düsseldorf |
| 24.10.2010 15:11 |
|
Matt7hia7s B7., Winterthur |
| 24.10.2010 15:22 |
|
., Haan / Rhld |
| 24.10.2010 16:01 |
|
Matt7hia7s B7., Winterthur |
| 21.10.2010 17:44 |
|
Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal |
| 22.10.2010 10:17 |
|
Norb7ert7 C.7, Düsseldorf |
| 22.10.2010 13:53 |
|
Ulri7ch 7C., Düsseldorf |
| 24.10.2010 16:24 |
|
Sasc7ha 7H., LK Augsburg |
| 24.10.2010 17:50 |
|
Jan 7K., Niederlungwitz |
| 24.10.2010 17:56 |
|
., Haan / Rhld |
| 24.10.2010 18:06 |
|
Jan 7K., Niederlungwitz |
| 24.10.2010 20:51 |
|
Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal |
| 24.10.2010 21:04 |
|
., Haan / Rhld |
| 25.10.2010 08:45 |
|
Ulri7ch 7C., Düsseldorf |
| 25.10.2010 09:22 |
|
Jan 7K., Niederlungwitz |
| 25.10.2010 20:31 |
|
., Haan / Rhld | |