THW: Gruppenführer oder Geschäftsführer
FW: Gruppenführer
1. Pressluftatmer
2. Patientenablage; nach DIN 13050: Eine Stelle an der Grenze des Gefahrenbereiches, an der Verletzte oder Erkrankte gesammelt und soweit möglich erst versorgt werden. Dort werden sie dem Rettungs-/Sanitätsdienst zum Transport an einen Behandlungsplatz oder weiterführende medizinische Versorgungseinrichtungen übergeben.
3. Permanent Allrad
THW: Gruppenführer oder Geschäftsführer
FW: Gruppenführer
Geschrieben von Ulrich CimolinoDann bin ich mal gespannt darauf, wie das in Praxis wirklich gemacht wird.
1. hat der GF dann immer den PA auf, oder bzw.
2. hechelt er das hoch (ggf. in eine obere Etage!) legt das Ding dann da ab und geht wieder nach draußen - und das ganz schnell, weil gerade auf den Gruppenwachen (!) muss ja der GF ja in jedem Fall komplett erkunden, bevor ihm hinten einer aus dem Fenster springt....
Sollte eine der beiden Situationen zutreffend sein, so ist es doch sicherlich sinnig, den RSS am Zugang zum Objekt zu belassen. So geht man schon den Problemen zu 1. und 2. aus dem Weg.
Wenn die Situation es jedoch zulässt, würde doch nichts dagegen sprechen, dass der Fzg.-Fü. den RSS setzt oder zumindest bis zur Grenze des Gefahrenbereichs mitnimmt?!
Wie schon von mir geschrieben, sind wir erst seit kurzem mit einem RSS ausgestattet, daher lasse ich mich auch gerne eines besseren belehren...
MkG
Henning Krone
Alles meine Meinung. Weder die Feuerwehr Dinklar noch irgendeine andere Person ausser mir, ist mit meinen hier veröffentlichten Aussagen und Ansichten in Verbindung zu bringen.