Hallo,

Geschrieben von Markus MeyerWir betreiben die vorhandenen Anlagen mit jeweils zwei Tanks und (logischerweise dann auch) verschiedenen SM.
Es kommen Class-A SM (alt Sylvex, neu Komet Extrakt A 0,1-1%)
und
AFFF-AR (alt Komet Extrakt AXF, neu Komet Extrakt AX 3x3 F) zum Einsatz.


... konkrete Aussage (Hale (eine mir persönlich bekannte Person) bzw. Hale-Vertretung) bei uns:
- ein Schaummittel und regelmäßige Benutzung: kein Spülen erforderlich
- zwei nicht mischbare Schaummittel: Spülen - und zwar gründlich (weil sonst wird es klebrig - Ergebnis wie von Dir beschrieben) - da nicht absehbar ist, welches Schaummittel man als nächstes braucht nach jedem Einsatz.

Wir haben die Anlagen jeweils nur mit einem Tank und logischerweise dann einem Schaummittel (Sthamex Class-A) im Einsatz.

Gruss
Gerhard



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 25.06.2010 22:32 Mark7us 7M., Ratingen
 25.06.2010 22:35 Gerh7ard7 B.7, Pfungstadt
 25.06.2010 22:45 Mark7us 7M., Ratingen
 25.06.2010 23:45 Gerh7ard7 B.7, Pfungstadt
 28.06.2010 00:21 Mark7us 7M., Ratingen
 28.06.2010 09:31 Gerh7ard7 B.7, Pfungstadt
 02.07.2010 06:39 Mark7us 7M., Ratingen
 28.06.2010 09:57 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 28.06.2010 18:09 Jona7s W7., Sersheim
 28.06.2010 18:28 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 03.07.2010 13:38 Jona7s W7., Sersheim
 03.07.2010 14:18 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 03.07.2010 19:25 Jona7s W7., Sersheim

0.209


Nachrüstung Fire-Dos Anlage in LF 16/12 - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt