Hallo, Geschrieben von Markus Meyer Wir betreiben die vorhandenen Anlagen mit jeweils zwei Tanks und (logischerweise dann auch) verschiedenen SM. ... konkrete Aussage (Hale (eine mir persönlich bekannte Person) bzw. Hale-Vertretung) bei uns: - ein Schaummittel und regelmäßige Benutzung: kein Spülen erforderlich - zwei nicht mischbare Schaummittel: Spülen - und zwar gründlich (weil sonst wird es klebrig - Ergebnis wie von Dir beschrieben) - da nicht absehbar ist, welches Schaummittel man als nächstes braucht nach jedem Einsatz. Wir haben die Anlagen jeweils nur mit einem Tank und logischerweise dann einem Schaummittel (Sthamex Class-A) im Einsatz. Gruss Gerhard | ||||