Hohlstrahlrohr
Hohlstrahlrohr
Hallo,
Geschrieben von Christian Schorer
Und wie soll das ganze dann durch eine C-42 Leitung an das/die Strahlrohre transportiert werden?
Geschrieben von Mike Ganzke
Ach das funktioniert schon.
Zur DDR - Zeit wurde dort viel mit gearbeitet. Ich gebe dir recht, dass die Durchflussmenge beeinträchtigt war, es kommt auch immer darauf an, wie viel ich an Löschmittel benötige.
Es geht bei HSR weniger um die Durchflußmenge, es geht v.a. um den Strahlrohrdruck, weil dieser die Tröpfchengröße erzeugt, welche dem Rohr seine Effizienz verleiht!
B – Rohre mit aufgeschraubter SD 600 und C – Leitung wurde sehr oft für ausgedehnte Brände im Innenangriff eingesetzt.
Allerdings hatten die DDR-C einen Dm von 48mm!
Wird Netzmittel benötigt, dann nehmen wir heute noch B – Rohre unter Verwendung von
C – Leitung.
Und hier hoffentlich die richtigen C?
Bereits 4 C42 (60m) haben bei 400l/min einen pv von 4,8bar, was für 6bar Strahlrohrdruck einen pa der Pumpe von 10,8bar erfordert. Wer macht das beim IA???
Wer HSR mit kleinen Drücken nimmt kann auch die alten CM weiter benutzen.
mkg hwk