Hallo,
welche Ursachen kann ein Abreißen des Förderstromes bei der Wasserabgabe aus Tank bei Inbetriebnahme der Pumpe haben?

Automatikpumpe Festeinbau 16/8 20 Jahre alt, Tankbetrieb, Inbetriebnahme entwässerte Pumpe, dann langsames öffnen von B-Abgang oder auch SA. Reißt ab..

Nach 2-3 mal läuft sie dann, normal an..


Mit freundlichen Grüßen

Sven

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

 antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 18.01.2009 15:26 Sven7 N.7, Gehrden
 18.01.2009 15:50 Heik7o L7., Maintal
 18.01.2009 16:04 Sven7 N.7, Gehrden
 18.01.2009 16:57 Sven7 R.7, Brakel
 18.01.2009 17:24 Sven7 N.7, Gehrden
 20.01.2009 12:42 Sven7 N.7, Gehrden
 20.01.2009 17:56 Sven7 R.7, Brakel
 18.01.2009 15:50 Olaf7 S.7, Hirschberg
 18.01.2009 15:58 Sven7 N.7, Gehrden
 18.01.2009 16:17 Lüde7r P7., Kelkheim
 18.01.2009 17:36 Sven7 N.7, Gehrden
 18.01.2009 16:31 Maxi7mil7ian7 H.7, Plößberg
 18.01.2009 16:39 Pete7r L7., Flöha
 18.01.2009 16:46 Lüde7r P7., Kelkheim
 18.01.2009 16:52 Pete7r L7., Flöha
 18.01.2009 17:53 Sven7 N.7, Gehrden
 18.01.2009 18:55 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 18.01.2009 19:06 Sven7 N.7, Gehrden
 18.01.2009 20:00 Jan 7K., Niederlungwitz
 18.01.2009 21:31 Hein7ric7h B7., Osnabrück
 18.01.2009 22:25 Volk7er 7L., Erlangen
 19.01.2009 07:35 Sven7 N.7, Gehrden
 19.01.2009 09:54 Volk7er 7L., Erlangen
 20.01.2009 13:03 Marc7us 7N., Habighorst
 20.01.2009 13:19 Cars7ten7 K.7, Hambühren
 20.01.2009 14:05 Marc7us 7N., Habighorst

0.255