alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Löschgruppenfahrzeug
RubrikTaktik zurück
ThemaThermische Wärmefreisetzungen bei brennenden Objekten4 Beiträge
AutorVolk8er 8L., Erlangen / Bayern464473
Datum18.02.2008 12:47      MSG-Nr: [ 464473 ]6749 x gelesen

..es wird oft und gerne diskutiert, welcher Tankinhalt eines LF mit welcher Taktik oder Nichttaktik verbunden ist.

Zur Beantwortung der Frage, welches Feuer ich mit welchem Tankinhalt löschen kann ist erst einmal die Frage wichtig, welche thermische Leistung ein best. Feuer hat. Für das Beispiel üblicher Haushaltselektrogeräte gibt es hierzu interessante Versuche, die nachfolgend beschrieben worden sind:

http://www.flameretardants.eu/DocShareNoFrame/docs/3/NHBFPGFAKBOCBEOABFICHPOAPDBN9DCC5EV376U6V647/EFRA/docs/DLS/2006-08_Ext-Ignition_Appliances_EFRA_AB-1_.pdf

Auf Zuruf hieraus drei Zahlenwerte:
Übliche Heizungsleistung der heimischen Zentralheizung: 15..20 kW
brennende Kaffeemaschine ==> Brandleistung bis 44 kW
brennender Kühlschrank ==> Brandleistung bis 852 kW



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

 antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 18.02.2008 12:47 Volk7er 7L., Erlangen
 18.02.2008 19:57 Volk7er 7L., Erlangen
 19.02.2008 17:40 Chri7sti7an 7K., Bitterfeld-Wolfen
 19.02.2008 20:50 Volk7er 7L., Erlangen

0.109