ThemaS.: tragbares Werferunterteil für HSR bis ca. 1000 l/min14 Beiträge
AutorMart8in 8G., Hannover / Niedersachsen453270
Datum08.01.2008 20:25      MSG-Nr: [ 453270 ]5601 x gelesen

Geschrieben von Ulrich Cimolinoibts eigentlich abgesehen von den größeren Dingern (oft auch schon oszillierend) mittlerweile kompakte + stabile, tragbare Werferunterteile auf die man einfach ein B-HSR entsprechender Leistung draufkuppelt?

Kommt drauf an, was man unter kompackt versteht. Der RAM den ich anbiete ist kompakt und standsicher auch bei 10 Bar, tragbar und nur 7,7 Kg schwer. Grad bei geringen Durchflussmengen sinkt die Wurfweite und man muss nah an das Objekt. Bei Lagerhallen ist daher ein großer Erhöhungswinkel wichtig.

Ich hab grad mal ein Foto von einem gemacht, aber warum ein HSR drauf schrauben? Die Düse zum Werfer kostet gleich viel wie ein HSR und bietet 950, 1300 und 1900 l/min Durchfluss mit sehr gutem Strahlbild bei Wasser und Schaum. Wo liegt der Vorteil ein B HSR zu nehmen? (schon vorhanden?)







Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 07.01.2008 18:28 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 07.01.2008 18:35 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee
 07.01.2008 18:41 Klau7s R7., Ballrechten-Dottingen
 07.01.2008 18:47 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 07.01.2008 18:59 Klau7s R7., Ballrechten-Dottingen
 07.01.2008 19:09 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 07.01.2008 19:05 Juli7an 7H., Stemwede
 07.01.2008 19:07 Klau7s R7., Ballrechten-Dottingen
 07.01.2008 18:42 Andr7eas7 H.7, Fröndenberg
 07.01.2008 19:00 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 08.01.2008 14:10 Chri7sti7an 7K., Kelkheim
 08.01.2008 20:25 Mart7in 7G., Hannover
 08.01.2008 22:22 Fabi7an 7K., Rheinhausen
 08.01.2008 23:31 Ulri7ch 7C., Düsseldorf

1.570