ThemaSchnellangriff vs C-42...Ein Erfahrungsbericht51 Beiträge
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW450687
Datum31.12.2007 20:09      MSG-Nr: [ 450687 ]21321 x gelesen
Infos:
  • 29.12.07 Video-Clip Rohrvornahme Schnellangriff vs. C-Schlauch
  • 29.12.07 Schlussbericht Unfall Köln
  • 29.12.07 BF FFM: Versuch Rohrvornahme
  • 29.12.07 BF FFM: Schlauchvornahme in Treppenräumen

  • Geschrieben von Hanswerner KöglerGeschrieben von Sebastian Laschka

    Hat jemand eine Tabelle, auf der man den Druckverlust in Schnellangriffschläuchen in Bezug auf seine Länge und die benötigte Wassermenge am Strahlrohr ablesen kann???

    Merkst Du was?
    Wenn man eine konkrete Frage stellt (die auch noch Hand und Fuß hat) ist es plötzlich still in dem (hoffentlich) temporären Kindergarten.


    Nein, ich hab nur keine Lust, ständig die Hausaufgaben von anderen Leuten zu machen!
    Derartige Tabellen gibts, die wurden auch nicht nur einmal veröffentlicht und das Basisproblem ist auch nicht die Tabelle an sich, sondern Leute, die auch MIT Tabellen und Versuchen, das immer noch NICHT glauben!


    Geschrieben von Hanswerner KöglerIch würde nie in eine ebenerdige Garage oder durch eine geplatzte Scheibe eines Geschäfts mit Gewebeschlauch vorgehen, wenn der SA für den Erstangriff ausreichend erscheint (Q beachten), genau so wie beim Waldbrand neben Wegen...

    Fein, dann legst Du hinter das Haus noch eine zweite Leitung?
    Dann mit Verteiler?
    Das spart was?

    Ganz toll... :-(


    Geschrieben von Hanswerner Kögler
    Mein Tipp: Glaube solchen Beweisen nie - Rechne was theoretisch geht und sammle Erfahrung in der Praxis.


    Glaub mir, ich hab selbst mit einem 2. FA ein B-Rohr gehalten, um eine kleine Schreinerei vom hinter dem Haus brennenden Lager/Werkstattbereich abzuschirmen. Das war nicht angenehm (dafür saugefährlich, weil sicherer Stand ist genau das Gegenteil von dem was wir mit dem Ding in der Hand hatten), weil der Maschinist da gut 10 - 12 bar Druck gefahren hat um den 50 oder 60 m DN 25 aus dem "unbedingt" von vorn durchs Haus notwendigen SA (weil da qualmte es beim Eintreffen ja auch raus) auch ja mit Druck versorgen versorgen zu können!

    Bestimmte Sachen braucht man glücklicherweise nicht mehr selbst rechnen oder probieren, weils genug Erfahrungen aus der Praxis gibt!


    -----

    mit privaten und kommunikativen Grüßen


    Cimolino

    Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

    << [Master]antworten>>
    flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
    Beitrag weiterempfehlen

     29.12.2007 02:46 Seba7sti7an 7L., Himmelkron
     29.12.2007 02:59 Chri7sto7f S7., Vilseck
     29.12.2007 03:13 Juli7an 7H., Stemwede
     29.12.2007 04:05 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
     29.12.2007 06:46 Jan 7Ole7 U.7, Hamburg
     29.12.2007 06:58 Dirk7 J.7, Edmonton
     29.12.2007 11:07 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee
     29.12.2007 11:13 Ralf7 S.7, Gerlingen
     29.12.2007 17:29 Dani7el 7N., Malsch-Völkersbach
     29.12.2007 18:35 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee
     29.12.2007 21:50 ., Speyer
     29.12.2007 11:06 ., Mühlenbeck
     29.12.2007 12:26 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     29.12.2007 22:40 Chri7sto7f S7., Vilseck
     30.12.2007 10:30 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     30.12.2007 11:31 Thom7as 7K., Neuhaus
     31.12.2007 00:10 ., Braunschweig
     31.12.2007 01:26 Seba7sti7an 7L., Himmelkron
     31.12.2007 01:52 Jens7 F.7, Wernau
     31.12.2007 01:58 ., Grafschaft
     31.12.2007 09:17 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee
     31.12.2007 11:06 Dani7el 7G., Überherrn
     31.12.2007 02:27 Flor7ian7 H.7, Münnerstadt
     31.12.2007 15:13 Flor7ian7 B.7, Völklingen
     29.12.2007 20:56 Mich7ael7 B.7, Münsingen
     30.12.2007 01:37 Seba7sti7an 7L., Himmelkron
     30.12.2007 01:43 Jens7 F.7, Wernau
     30.12.2007 02:05 Seba7sti7an 7L., Himmelkron
     30.12.2007 11:31 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     30.12.2007 17:40 Mich7ael7 B.7, Münsingen
     30.12.2007 17:43 Jan 7N., Ratingen
     30.12.2007 11:35 Thom7as 7K., Neuhaus
     31.12.2007 12:39 ., Hohnstorf/Elbe
     31.12.2007 17:41 Seba7sti7an 7L., Himmelkron
     31.12.2007 19:45 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     31.12.2007 20:06 Seba7sti7an 7L., Himmelkron
     31.12.2007 20:32 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     31.12.2007 20:09 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     31.12.2007 20:42 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     31.12.2007 20:47 Flor7ian7 B.7, Völklingen
     31.12.2007 20:58 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     31.12.2007 21:23 ., Grafschaft
     31.12.2007 21:26 Flor7ian7 B.7, Völklingen
     01.01.2008 03:55 Seba7sti7an 7L., Himmelkron
     01.01.2008 13:03 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     01.01.2008 14:05 Marc7o D7., Korntal-Münchingen
     01.01.2008 17:25 Lars7 T.7, Oerel
     31.12.2007 20:09 ., Grafschaft
     01.01.2008 13:45 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     01.01.2008 10:42 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     01.01.2008 15:18 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee