    im folgenden eine Aufzählung möglicher Gefahren die uns im Innenangriff erwarten und mögliche Gegenmaßnahmen, die vom vorgehenden Trupp (mir geht es nur ums Verhalten des Trupps, nicht um unterstützende Maßnahmen o.ä.) getroffen werden können.
    Was fällt euch noch dazu ein?

    Wärme, Rauchgasdurchzündung
    => vollständige PSA, Vorgehen mit Wasser am Strahlrohr, Rauchgaskühlung und regelmäßigen
    Temperaturchecks, beobachten der Rauchschicht

    Verbrühung
    => Sprühimpulslöschverfahren

    Einsturz
    => Beobachten der Bauteile, möglichst nicht im Trümmerschatten aufhalten

    Absturz
    => Seitenkriechgang,mit Feuerwehraxt oder anderem Brechwerkzeug vortasten

    Luftmangel
    => rechtzeitig den Rückweg antreten

    Strom
    => Niederspannung: Sicherheitsabstände einhalten
    Hochspannung: Kein Innenangriff! Erst nach Spannungsfreiheit, Erdung und Sicherung vorgehen!
    Wenn der Innenangriff Hinweise auf Starkstrom im Raum ergibt sofortiger Rückzug

    Gas
    => Gasbrände nicht löschen, wenn möglich Gaszufuhr abschiebern

    Druckbehälter
    => Fund melden, Vorgehen mit GF besprechen (ob vor Ort lassen und kühlen oder in Sicherheit
    bringen)

    körperliche Probleme (Kreislaufstörungen)
    => nur in den Einsatz gehen, wenn man sich körperlich dazu in der Lage fühlt, viel trinken,
    rechtzeitige Ablösung

    technische Probleme
    => bei Luftnot immer zuerst Flaschenventil überprüfen
    bei Luftverlust durch Undichtigkeiten (undichte Maske, abblasender Lungenautomat, Leckage an
    Luftleitung) Rückzug antreten, ggf. Steuerung der Luftzufuhr mittels Flaschenventil
    bei Druckabfall am Strahlrohr sofort Rückzug antreten

    Orientierungslosigkeit
    => truppweise Vorgehen und Zusammenbleiben, Kontakt zu Schlauch oder Führungsleine nicht
    verlieren, Verlust eines Truppmitgliedes frühzeitig melden

    beste Grüße,

    Markus



    Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

     antworten>>
    flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
    Beitrag weiterempfehlen

     11.12.2007 15:02 Mark7us 7H., Auerbach
     11.12.2007 15:13 Phil7ip 7K., Bad Segeberg
     11.12.2007 15:24 Thom7as 7E., Nettetal
     11.12.2007 15:37 Mark7us 7H., Auerbach
     12.12.2007 08:19 Thom7as 7E., Nettetal
     12.12.2007 09:22 Mark7us 7H., Auerbach
     12.12.2007 10:39 Thom7as 7E., Nettetal
     28.01.2009 21:28 Andr7eas7 K.7, Jardinghausen
     28.01.2009 21:57 Andr7é D7., Bad Honnef
     29.01.2009 10:58 Thom7as 7E., Nettetal
     29.01.2009 20:19 Andr7é D7., Bad Honnef
     29.01.2009 20:45 Thom7as 7E., Nettetal
     29.01.2009 09:57 Mark7us 7R., Stockach
     12.12.2007 08:55 Flor7ian7 B.7, Völklingen

    0.831


    richtiges Verhalten des Trupps im Innenangriff - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt