Rubrik | Recht + Feuerwehr |
zurück
|
Thema | Definition Hubrettungsgerät - Drehleiter Runderlass NRW | 6 Beiträge |
Autor | Jan 8Ole8 U.8, Hamburg / Hamburg | 445749 |
Datum | 08.12.2007 15:19 MSG-Nr: [ 445749 ] | 5616 x gelesen |
Innenminister
Drehleiter mit Korb
DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
Moin,
in Hessen wurde im Juli eine Richtlinie für HAB erlassen: Klick Diese Richtlinie ist m.W. wortgenau in RLP übernommen worden.
Ich würde mich an Deiner Stelle an das IM in NRW wenden, denn die müssen das erlassen, oder eben auch nicht.
Geschrieben von Thorsten SpringaufGerade weil Abstützen und Anfahren einer Person länger dauert und weil eine Massenentfluchtung nicht wie bei einer DLK möglich ist!
Und weil eine "gleichwertige" HAB iderzeit immer 18t zGM haben und somit nicht für Feuerwehrzufahrten nach DIN 14090 geeignet sind, da diese 16t zGM zulassen.
Beste Grüße ...und bleibt neugierig!
Jan Ole
drehleiter.info - Ein Stück näher dran!
 Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen
|
<< [Master] | antworten | >> |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|