Hallo,

Geschrieben von Florian MikschyAlso der Hydrant war richtig fest angezogen. Beim 2. Vorfall hatten wir den Hydrant sogar mit dem Schlüssel extra fest nachgezogen. Wir dachten, dass damit das Problem gelöst sei. Hier ging es drei bis vier Füllvorgänge gut. Doch dann hat es unten die Dichtung vom Hydrantenstock deformiert und fast zerfetzt. Hat denn niemand hier Einbaupumpen von Rosenbauer auf dem Fahrzeug?

wir haben haufenweise Rosenbauerpumpen und mit der Niveauregulierung keine Probleme.

Zuerst dachten wir, dass der Fülldruck des Hydranten zu groß wäre. Dies ist aber bei uns nicht der Fall. Bei der Fahrzeugeinweisung im Werk wurde uns erklärt, dass der Fülldruck völlig egal ist.
Ein befüllen des Tanks ohne Füllautomatik ist nicht möglich. Im Einsatz mit Hydranten sollte laut Hersteller grundsätzlich Pufferbetrieb gefahren werden.


Ist die Niveuregulierung tatsächlich nicht mehr abschaltbar bei Rosenbauer?

Dass bei Hydranteneinsatz immer gepuffert werden sollte, würde ich so nicht unterschreiben, dass kommt nämlich immer ein wenig auf die Einsatzstelle an.

Bsp.: Brand im 3. UG einer Tiefgarage. Pufferbetrieb sinnvoll, da ich den Strahlrohrdruck so geringer halten kann.
Beim Hochhausbrand speise ich in die Pumpe übers Sammelstück ein, um eben meine Pumpe zu schonen und den Eingangsdruck "mitzunutzen".

Gruß
Sebastian