News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | Feuerwehrtechnik | zurück | ||
Thema | kennzeichung feuerwehrschläuche | 19 Beiträge | ||
Autor | Jürg8en 8M., Weinstadt / Baden-Württemberg | 365630 | ||
Datum | 15.10.2006 18:38 MSG-Nr: [ 365630 ] | 8872 x gelesen | ||
hallo, Geschrieben von Christian Fischer Bei uns ist das Landkreiskürzel (ES) eine eindeutige Nummer für die betreffende Wehr sowie die laufende Nummer des Schlauchs auf den Schlauch geschrieben. ... und die zentrale Schlauchwerkstatt führt für jeden Schlauch eine Kartei in der die Prüfungen, Reparaturen usw. dokumentiert werden. Bei dem Unfall in Tübingen platze ein Schlauch. Im Zuge der Ermittlungen wurde meines Wissens auch überprüft ob dieser Schlauch auch entsprechend den Vorschriften geprüft wurde. Ohne Dokumentation sieht es im Falle eines Falles schlecht für die bzw. den Verantwortlichen aus. Und wie willst du ohne eindeutige Kennzeichnung der Schläuche dokumentieren ob diese entsprechend den Vorschriften geprüft wurden? MkG Jürgen Mayer | ||||
<< [Master] | antworten | >> | ||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|