erst einmal danke für die raschen antworten moin Daniel also bei uns ist es so, das in unserem Landkreis die Geräte alle 4 Wochen überprüft werden. Folgendes wird überprüft 1. Bebänderung 2. Flaschendruck - - resultierend daraus die "Hochdruckdichtprüfung" 3. Ansprechduck des Signalgebers also ich habe das so in Celle 2003 beigebracht bekommen ansonsten steht auch so einiges in der FwDV7 http://cdl.niedersachsen.de/blob/images/C14767869_L20.pdf dir auch moin siggi *fg* als ich habe das Programm schon so einige zeit getestet, doch leider kann ich keine prüfprotokolle finden wo ich die Drücke eintragen kann. Ich kann zwar neu Prüfungsarten erzeugen, kann dann aber NICH Druckwerte etc. eintragen - - es sollte ja so sein, das ich eine Tabelle erhalte wo in der ersten spalte die Gerätenummer erscheint, dann in der folgenden der angezeigte Flaschendruck, dann der Ansprechdruck usw. Diese Tabelle / Liste sollte ja für jeden Monat dem Brandmeister zur unterschrift vorgelegt werden. Die daten müssten dann auch immer für den Monat gespeichtert werden, um auch im nachhinein mängel etc. beweisen zu können. | ||||