News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Sortierung umschalten zurück

ThemaCaddiSys 30 Schaumzumischung, Erfahrung3 Beträge
RubrikFeuerwehrtechnik
 
AutorDarr8e H8., hamburg / Hamburg856735
Datum27.02.2020 13:592109 x gelesen
Moin,

Mir ist aufgefallen, das bei Magirus-Kunden die Schaumzumischung CaddiSys 30 anscheinend recht beliebt ist.
Gibt's hier vielleicht Erfahrungen zu Zuverlässigkeit, Anfälligkeiten.
Bzw. überhaupt zum Prinzip bzw. Funktionsweise, denn da hab ich selbst auf Magirus-Website nix zu gefunden, z.B. mögliche Zumisch-Raten, z.B. Netzmittel 0,1% möglich, welche Min./Max. Wasser-Ströme möglich, einzelne Abgänge separat möglich, usw.?

Mit Dank und Gruß
Hansi

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorOliv8er 8S., Dietzenbach / Hessen856736
Datum27.02.2020 14:041620 x gelesen
Hallo!

Bedienungsanleitung

Hier ab Seite 140 gibt's wenigstens ein paar Infos.

Gruß Oliver

+++ Melden macht frei und belastet andere! +++

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorBern8d O8., Filderstadt / 856757
Datum28.02.2020 09:141168 x gelesen
Moinsen,

diese Anlage ist eine Weiterentwicklung basierend auf der CTD Camäleon um ein Eigenprodukt anbieten zu können. Bisher war Magirus auf Drittanbieter angewiesen.
Die neueste Ausführung die "CaddiSysNetz" besitzt eine Mindermengenzumischung, die es ermöglicht nun auch bei geringem Durchfluss eine 0,1% Zumischen zu gewährleisten.
Die Zumischraten bewegen sich zwischen 0,1 - 6(10)% bei einer maximal Förderung der Pumpe von 30l/min.

Einzelne (unterschiedliche) Zumischung auf verschieden Abgänge ist nicht möglich. Die Anlage kann bis zu 2 B Abgänge und die Schnellangriffseinrichtung versorgen.

Zu Zuverlässigkeit und Anfälligkeiten kann ich nur soviel sagen, das die so ist wie bei allen elektrischen Anlagen....."so lange sieht tut, tut sie" ;-)

Bei der Anlage des Mitbewerbers CTD, haben wir z.B. das Problem das Regelmässig beim Pulsing das Problem besteht das die Anlage das nicht mag und aussteigt. Wenn der MA das nicht sieht und die Anlage wieder anfährt wars das halt mit der Zumischen...... :-/

Ebenso besteht das Problem bei den elektrischen Anlagen das die meisten nach wie vor gespült werden müssen und es deshalb relativ lange dauert bis beim nächsten mal vorne weiße Brühe rauskommt.....

Gruß Ossi

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 