Hallo, einige der taktischen Varianten von Heli-Einsätzen sind: Heli mit ALB - füllt im offenen Gewässer und befüllt über ALB einen (i.d.R. kleineren und gesicherten, wg. Downwash) Behälter (meist in unwegsamen Gelände, am Berg), um von dort mit kleinen Pumpen und Schläuchen mit Bodenkräften den Löschangriff zu starten. - befüllt den ALB mangels geeignetem freien Gewässer im (von der Fw mit Schläuchen z.B. aus Bach befüllten) großen Faltbehälter Wer verwendet mit welchen Erfahrungen, welche Behältertypen? ----- mit privaten und kommunikativen Grüßen Cimolino | |||||
| |||||
Autor | Mark8us 8S., Markt Essing / Bayern | 856367 | |||
Datum | 15.02.2020 14:53 | 1509 x gelesen | |||
Hallo Uli. Für Auskünfte wende dich bitte an die FF Neustadt/Donau. Deren Kommandant Jürgen Bucher kann Dir dazu mehr erzählen. Gruß aus Niederbayern Markus Schmaus Das hier Geschriebene ist meine Meinung und nicht die meiner Wehr! | |||||
| |||||
Autor | Wern8er 8S., Herzogenaurach / Bayern | 856427 | |||
Datum | 17.02.2020 13:21 | 1192 x gelesen | |||
Hallo, wir verwenden einen 7000l Faltbehälter der Fa. Pfliegl. Bei Interesse kann ich dir gerne Bilder par PN schicken. Die Feuerwehr Partenkirchen und die Feuerwehrschule Würzburg verwenden einen 3000l Aluminium Behälter der Fa. Gallzeiner, welcher Luftverlastbar ist und verstellbare Füße zum Bodenausgleich hat. Gruß Werner Seibert Feuerwehr Herzogenaurach Mit kameradschaftlichen Grüßen Werner | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP | 856446 | |||
Datum | 17.02.2020 21:43 | 1105 x gelesen | |||
Geschrieben von Ulrich C.Wer verwendet mit welchen Erfahrungen, welche Behältertypen?Oberstdorf: Mit unseren Außenlastbehältern des Typs "Semat 900 FPG" können wir bis zu 900 Liter Wasser gezielt auf Brände in alpinem Gebiet abwerfen, oder am Boden verankerte Faltbehälter befüllen. "In der Regel machen es die reinen Experten nicht gut. Das ist wie vor Gericht. Der Zeuge weiß, wie es war, versteht aber nichts. Der Gutachter versteht alles, weiß aber nicht, wie es war. Der Richter versteht nichts und weiß nichts, aber er entscheidet - nachdem er alle angehört hat." (Wolfgang Schäuble, Stern-Interview vom 20.06.2013) | |||||
| |||||
Autor | Ulri8ch 8C., Düsseldorf / NRW | 856505 | |||
Datum | 20.02.2020 09:55 | 952 x gelesen | |||
Geschrieben von Werner S.Hallo, Bei der Behältergröße gehe ich davon aus: Zum Befüllen desselben aus der Luft über den ALB.... und nicht zur Wasserentnahme mit dem ALB aus dem Behälter...? ----- mit privaten und kommunikativen Grüßen Cimolino | |||||
| |||||
Autor | Wern8er 8S., Herzogenaurach / Bayern | 856517 | |||
Datum | 20.02.2020 16:14 | 825 x gelesen | |||
Hallo, das füllen von ALB aus einem Behälter hat sich bei uns als zu uneffektiv gezeigt, da viele ungeübte Piloten zu lange brauchen den ALB in den Behälter zu "versenken". Wenn kein geeignetes Gewässer in der nähe ist, füllen wir immer über Schlauchleitung. Wir haben dafür ein spezielles Auslaufrohr, bei kleinen Behältern (500-900l) dauert das auch nicht länger als die Entnahme aus offenen Gewässer. Gruß Werner Seibert Feuerwehr Herzogenaurach | |||||
| |||||
|