alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

Sortierung umschalten zurück

ThemaRLP: Neuer Rahmen-, Alarm- und Einsatzplan Waldbrand25 Beträge
RubrikEinsatz
 
AutorSeba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP856080
Datum07.02.2020 17:445370 x gelesen
RAEP Waldbrand (pdf)

Einführungsschreiben

"In der Regel machen es die reinen Experten nicht gut. Das ist wie vor Gericht. Der Zeuge weiß, wie es war, versteht aber nichts. Der Gutachter versteht alles, weiß aber nicht, wie es war. Der Richter versteht nichts und weiß nichts, aber er entscheidet - nachdem er alle angehört hat." (Wolfgang Schäuble, Stern-Interview vom 20.06.2013)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorBern8har8d D8., Schwetzingen (BaWü) / Baden-Württemberg856083
Datum07.02.2020 18:352625 x gelesen
Guten Tag

Interessante Lektüre, mal kurz überflogen. Aber den Abschnitt " 7.3.3 Löschwasserbehälter " und dort " Standorte in den Nachbarländern: Baden-Württemberg: [...] " sollte man nochmals überprüfen. So weit ich weis gibt es die Löschwasseraußenlastbehälter in Mannheim nicht mehr. Sie liegen, wie letzt auch beim Waldbrandsymposium berichtet, in Laupheim bei den Heeresflieger bereit:

" [...] Und sollte Brandbekämpfung aus der Luft notwendig sein, stehen in Laupheim drei Löschwasseraußenlastbehälter der Bundeswehr bereit, die 5.000 Liter Wasser fassen und mit Hubschraubern zum Einsatz kommen können, so Innenminister Thomas Strobl. [...] "


Gruß aus der Kurpfalz

Bernhard

" Ein Kluger bemerkt alles, ein Dummer macht über alles eine Bemerkung !"

(Heinrich Heine)


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 L.8, Dausenau / RLP856086
Datum07.02.2020 19:572524 x gelesen
Interessant finde ich den Abschnitt hier:

US-Streitkräfte
Zwischen den in Rheinland-Pfalz stationierten US-Streitkräften und dem Land Rheinland-Pfalz besteht hinsichtlich der Unterstützung bei Schadensereignissen eine entsprechende Vereinbarung.
Die Anforderungen von US-Berufsfeuerwehren oder anderem Hilfspersonal oder Ausrüstungen der US-Armee insbesondere von Hubschraubern mit Außenlastbehältern
oder Erkundungshubschraubern kann direkt an den nächstgelegenen US-Militärstandort über die dortige Feuerwehrleitstelle erfolgen.


Weiß jemand ob das jemals der Fall war? Auch außerhalb von RLP?
Die US Army hat ja definitiv andere Möglichkeiten was Hubschrauberkapazitäten angeht als die deutschen Behörden.

Alle Beiträge geben meine eigene Meinung wieder.
Sollte sich jemand daran stören so stehe ich jederzeit für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSeba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP861030
Datum14.08.2020 12:162640 x gelesen
Aktuelle kleine Anfrage im Landtag: Bekämpfung von Wald- und Flächenbränden in Rheinland-Pfalz

"In der Regel machen es die reinen Experten nicht gut. Das ist wie vor Gericht. Der Zeuge weiß, wie es war, versteht aber nichts. Der Gutachter versteht alles, weiß aber nicht, wie es war. Der Richter versteht nichts und weiß nichts, aber er entscheidet - nachdem er alle angehört hat." (Wolfgang Schäuble, Stern-Interview vom 20.06.2013)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8S., Birkenfeld / Rheinland-Pfalz861053
Datum14.08.2020 15:502427 x gelesen
Na da sind wir aber mal gespannt was die Landesregierung antworten wird......

Ich gebe hier ausschließlich mein Private Meinung wieder .....

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSeba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP861060
Datum14.08.2020 17:532406 x gelesen
Natürlich, dass das Land alles wunderbar im Griff hat, und höchstens die Kommunen dazu noch Hausaufgaben haben.
Man weiß ja, wie das Instrument "Kleine Anfrage" im Landtagsalltag genutzt wird.

"In der Regel machen es die reinen Experten nicht gut. Das ist wie vor Gericht. Der Zeuge weiß, wie es war, versteht aber nichts. Der Gutachter versteht alles, weiß aber nicht, wie es war. Der Richter versteht nichts und weiß nichts, aber er entscheidet - nachdem er alle angehört hat." (Wolfgang Schäuble, Stern-Interview vom 20.06.2013)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorBern8har8d D8., Schwetzingen (BaWü) / Baden-Württemberg861103
Datum17.08.2020 22:402179 x gelesen
Guten Abend

Geschrieben von Christian S.

Na da sind wir aber mal gespannt was die Landesregierung antworten wird......

Nicht direkt auf die kleine Anfrage, aber laut Innenminister Lewentz:

-> SWR " Rheinland-Pfalz plant zusätzliche Millionen für Feuerwehren "

[...] Sorgen bereiten Roger Lewentz demnach insbesondere Waldbrände und Starkregenereignisse. Um damit besser fertig zu werden, würden alle acht Leitstellen in den nächsten Jahren jeweils ein geländegängiges Tanklöschfahrzeug erhalten, sagte der Innenminister am Montag. Die Fahrzeuge könnten bis zu 3.000 Liter Wasser fassen. [...]

Und wenn der Wald wegen Hochwasser nicht brennt:

Außerdem bekomme jede Leitstelle zwei neue große Rollcontainer - einen mit Tauchpumpen, Generatoren und Schläuchen sowie einen, mit denen die Feuerwehrleute Sandsäcke befüllen können.
[...]
Außerdem stellt das Land bereits in diesem Jahr 500.000 Euro für Material bereit, damit Feuerwehren Starkregenereignisse besser bewältigen können - dazu zählen etwa Spezialpumpen und Wathosen.
[...]



Gruß aus der Kurpfalz

Bernhard

" Ein Kluger bemerkt alles, ein Dummer macht über alles eine Bemerkung !"

(Heinrich Heine)


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorBern8har8d D8., Schwetzingen (BaWü) / Baden-Württemberg861113
Datum18.08.2020 10:131954 x gelesen
Guten Tag

Geschrieben vom SWR:

Um damit besser fertig zu werden, würden alle acht Leitstellen in den nächsten Jahren jeweils ein geländegängiges Tanklöschfahrzeug erhalten, sagte der Innenminister am Montag. Die Fahrzeuge könnten bis zu 3.000 Liter Wasser fassen.

Ob es sich da schon mal um diese auch hier diskutierten TLF-W nach der Fachempfehlung Pflichtenheft Waldbrand-TLF handelt ?



Gruß aus der Kurpfalz

Bernhard

" Ein Kluger bemerkt alles, ein Dummer macht über alles eine Bemerkung !"

(Heinrich Heine)


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSeba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP861117
Datum18.08.2020 12:201876 x gelesen
Das Land plant die Beschaffung von insgesamt 8 Tanklöschfahrzeugen 3000 (TLF 3000) nach DIN 14530-22 und DIN 1846-1 und 2 mit u.a. folgenden Spezifikationen:
o Tanklöschfahrzeug mit Allradfahrgestell entsprechend der Kategorie 3 nach DIN 1846-1
o Standartbeladung zuzüglich Zusatzbeladung Waldbrand nach DIN 14800-18, Beiblatt 10, Beladungssatz J (2 Stk.)
o Selbstschutzanlage sowie Schutz des Fahrgestells gegen thermische Einwirkungen
o Seilwinde (50 KN)
o Pump & Roll Funktion o Wasserwerfer auf dem Aufbaudach
o Zusätzliche Möglichkeit der Wasserabgabe über ein handgeführtes Strahlrohr aus der Dachluke des Fahrzeuges

Quelle: Konzept Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung in Rheinland-Pfalz

"In der Regel machen es die reinen Experten nicht gut. Das ist wie vor Gericht. Der Zeuge weiß, wie es war, versteht aber nichts. Der Gutachter versteht alles, weiß aber nicht, wie es war. Der Richter versteht nichts und weiß nichts, aber er entscheidet - nachdem er alle angehört hat." (Wolfgang Schäuble, Stern-Interview vom 20.06.2013)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorBern8har8d D8., Schwetzingen (BaWü) / Baden-Württemberg861124
Datum18.08.2020 16:461781 x gelesen
Guten Tag

Geschrieben von Sebastian K.

Quelle: Konzept Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung in Rheinland-Pfalz

Wenn ich dann dort noch die Fußnote 6 unter Ziff "4.4.1 Taktik auf Ebene eines Leitstellenbereiches" lese:

" Bei diesem TLF 3000 handelt es sich um ein Fahrzeug, welches durch das Land beschafft und bei einer Gemeinde stationiert werden soll. Das Fahrzeug ist geländegängig (Kategorie 3 nach DIN 1846-1). Da solche Fahrzeuge nicht regelhaft vorhanden sind, sollen 8 Fahrzeuge (je eines pro Leitstellenbereich) beschafft werden. Die Infrage kommenden Gemeinden müssen nachweisen, dass die zur Stationierung vorgesehene Feuerwehreinheit gewillt und in der Lage ist, das Fahrzeug zu überörtlichen Einsätzen für eine Einsatzdauer > 24 Std. mit dem entsprechenden Personal zu entsenden "

dann kommt es stark in Technik und ansatzweise Taktik an die Vorgaben der Fachempfehlung hin; somit wäre RLP das erste (?) Bundesland solche TLF-W beschaffen will ?
Und mit acht dieser TLF-W könnte ich landesweit zwei solcher W-Züge ähnlich aufstellen.


Gruß aus der Kurpfalz

Bernhard

" Ein Kluger bemerkt alles, ein Dummer macht über alles eine Bemerkung !"

(Heinrich Heine)


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSeba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP861140
Datum19.08.2020 09:431680 x gelesen
Geschrieben von Bernhard D.dann kommt es stark in Technik ...an die Vorgaben der Fachempfehlung hin; somit wäre RLP das erste (?) Bundesland solche TLF-W beschaffen will Das erkenne ich so nicht. In der DFV-Empfehlung wird zur Technik sehr weitgehend was geschrieben, im RLP-Konzept dagegen liest man dazu praktisch nichts außer den oben zitierten Eckdaten.

"In der Regel machen es die reinen Experten nicht gut. Das ist wie vor Gericht. Der Zeuge weiß, wie es war, versteht aber nichts. Der Gutachter versteht alles, weiß aber nicht, wie es war. Der Richter versteht nichts und weiß nichts, aber er entscheidet - nachdem er alle angehört hat." (Wolfgang Schäuble, Stern-Interview vom 20.06.2013)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorBern8har8d D8., Schwetzingen (BaWü) / Baden-Württemberg861145
Datum19.08.2020 10:251655 x gelesen
Guten Tag



Geschrieben von Sebastian K.

In der DFV-Empfehlung wird zur Technik sehr weitgehend was geschrieben, im RLP-Konzept dagegen liest man dazu praktisch nichts außer den oben zitierten Eckdaten.


In einem entscheidenen Punkt und zwar über die Besatzungsstärk ( 1/2 oder 1/3 ) macht die Spezifikation zur Unterscheidung ob TLF 3000 DIN 14530-22 oder eher TLF-W ala CCF-M bisher keine Angaben (?).
Um genauere Angaben zu erfahren, sollte man noch das erwähnte ausführliche Leistungsverzeichnis und das Ausschreibungsverfahren nach Freigabe der entsprechenden Finanzmittel abwarten.
( Bei einige Vorderpfälzer FW wird aktuell von einem TLF-W CCF-M gesprochen, woher die das auch immer wissen mögen?!).


Gruß aus der Kurpfalz

Bernhard

" Ein Kluger bemerkt alles, ein Dummer macht über alles eine Bemerkung !"

(Heinrich Heine)


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorBern8har8d D8., Schwetzingen (BaWü) / Baden-Württemberg861177
Datum20.08.2020 09:361652 x gelesen
Guten Tag

Geschrieben von Bernhard D.

( Bei einige Vorderpfälzer FW wird aktuell von einem TLF-W CCF-M gesprochen, woher die das auch immer wissen mögen?!).


Vielleicht von diesem Symbolbild;-)) :

-> SWR " Geländegängige Feuerwehrfahrzeuge gegen Waldbrand für die Pfalz "

Die Feuerwehren in der Vorder- und Südpfalz bekommen neue Spezialfahrzeuge. Sie sollen vor allem im Hochwasserschutz und bei der Bekämpfung von Waldbränden eingesetzt werden.

Landesweit hat das rheinland-pfälzische Innenministerium für die Anschaffung spezieller geländegängiger Löschfahrzeuge rund 6,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. In der Pfalz sollen die Leitstellen im Bereich Landau und Ludwigshafen zwei dieser Tanklöschfahrzeuge bekommen. [...]



Gruß aus der Kurpfalz

Bernhard

" Ein Kluger bemerkt alles, ein Dummer macht über alles eine Bemerkung !"

(Heinrich Heine)


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 L.8, Dausenau / RLP861178
Datum20.08.2020 09:411574 x gelesen
Geschrieben von Bernhard D.Vielleicht von diesem Symbolbild;-)) :

Das Bild zeigt das TLF-W der BF Koblenz. Wobei es natürlich gut sein kann das man die geplante Beschaffung an das anlehnt.

Alle Beiträge geben meine eigene Meinung wieder.
Sollte sich jemand daran stören so stehe ich jederzeit für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJako8b T8., Bischheim / Département du Mont-Tonnerre 861209
Datum20.08.2020 18:181424 x gelesen
Hallo!

null..."Sie sollen vor allem im Hochwasserschutz und bei der Bekämpfung von Waldbränden eingesetzt werden...."

Äähh... man helfe mir da mal bitte.
Hochwasserschutz und Waldbrände? Wie sieht denn da die Beladung aus?
Ich möchte ja nicht jetzt schon unken, aber beißt sich das nicht irgendwo?

Wenn das eintrifft was ich befürchte, haben wir wieder eine eierlegende Wollmilchsau die ein wenig Waldbrand und ein wenig Hochwasser kann - aber keines von beiden so wirklich richtig.

Evtl. weiß ja jetzt schon jemand mehr?

Gruß vom Berg

Jakob

"Die Verwendung der verschiedenen Löschmittel hat den Zweck, den Verbrennungsvorgang zu unterbrechen."
>> Suche Ärmeladler Feuerwehr Bischheim bzw. Feuerwehr Bischheim Saar-Pfalz

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 W.8, Herchweiler / Rheinland-Pfalz861215
Datum20.08.2020 19:531420 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Jakob T.Hochwasserschutz und Waldbrände? Wie sieht denn da die Beladung aus?
Ich möchte ja nicht jetzt schon unken, aber beißt sich das nicht irgendwo?


Naja, zumindest vom Fahrgestell sehe ich da Gemeinsamkeiten. Die Waldbrandfahrzeuge sind recht geländegängig, da lässt sich sicher auch leicht eine höhere Wattiefe realisieren. Bei Unimog z.B. bis 1,20m. Was man da aber an spezieller Hochwasserbeladung transportieren will, weiß ich nicht.

Gruß,
Michael

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThom8as 8M., Burgen (Mosel) / Rheinland-Pfalz861217
Datum20.08.2020 20:381409 x gelesen
Guten Abend,

Geschrieben von Michael W.Naja, zumindest vom Fahrgestell sehe ich da Gemeinsamkeiten. Die Waldbrandfahrzeuge sind recht geländegängig, da lässt sich sicher auch leicht eine höhere Wattiefe realisieren.Ja und es hat auch schon Gebäudebrände im Hochwasser gegeben...

Grundsätzlich sind der Hochwasserschutz und die Waldbrand-TLF wohl 2 verschiedene Schuhe. Zumindest verstehe ich den Text im Link so.

*Klick*


Gruß
Thomas

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorBern8har8d D8., Schwetzingen (BaWü) / Baden-Württemberg861220
Datum20.08.2020 22:281441 x gelesen
Guten Abend

Geschrieben von Michael W.

zumindest vom Fahrgestell sehe ich da Gemeinsamkeiten.

Das beschreibt auch die in dieser Diskussion zur Sprache gebrachte " Fachempfehlung Pflichtenheft Waldbrand-TLF " unter Ziff. 2 Einleitung:


" Einige der Anforderungen an ein besonders geländegängiges Waldbrand-Tanklöschfahrzeug führen zwangsläufig dazu, dass ein solches Fahrzeug auch bei Einsätzen in Überschwemmungsgebieten besondere Einsatzmöglichkeiten bietet.

ERLÄUTERUNG: Diese besondere Eignung hat sich ergeben. Irgendwann wurde klar, dass viele Anforderungen (Bodenfreiheit, die dann auch zu einer höheren Watttiefe führt, Dachluken, Doppelkabine, Selbstbergewinde, ...) auch bei überschwemmten Bereichen besondere und einmalige Einsatzmöglichkeiten bieten. "



Gruß aus der Kurpfalz

Bernhard

" Ein Kluger bemerkt alles, ein Dummer macht über alles eine Bemerkung !"

(Heinrich Heine)


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorBern8har8d D8., Schwetzingen (BaWü) / Baden-Württemberg861221
Datum21.08.2020 08:151382 x gelesen
Guten Morgen

Geschrieben von Thomas M.

Grundsätzlich sind der Hochwasserschutz und die Waldbrand-TLF wohl 2 verschiedene Schuhe. Zumindest verstehe ich den Text im Link so.

So sehe ich das auch, sowohl beim "SWR":

" [...] . Außerdem bekomme jede Leitstelle zwei neue große Rollcontainer - einen mit Tauchpumpen, Generatoren und Schläuchen sowie einen, mit denen die Feuerwehrleute Sandsäcke befüllen können.
[..] "


als bei "MdI-RLP"

" sowie Ausrüstungs-Module, welche Feuerwehreinheiten zugewiesen werden, die die Fahrzeuge mit dem erforderlichen Personal auch zu überörtlichen Einsätzen entsenden. Die Module in Form von Abrollbehältern enthalten sämtliche Ausrüstungsgegenstände, die zur Bewältigung von Starkregenereignissen gebraucht werden, beispielsweise Tauchpumpen und sog. Wathosen. Weitere Module ermöglichen es, 2000 Sandsäcke pro Stunde zu befüllen. [...] "

wird von Ausrüstungsmodule bzw. AB gesprochen; wobei die geländegänäigen W-TLFs irgendwie auch dabei mitwirken könnten?


Gruß aus der Kurpfalz

Bernhard

" Ein Kluger bemerkt alles, ein Dummer macht über alles eine Bemerkung !"

(Heinrich Heine)


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSeba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP861222
Datum21.08.2020 08:281370 x gelesen
Das Landeskonzept sagt zur Beladung: TLF 3000 nach DIN 14530-22 und DIN 1846-1 und 2, Standartbeladung zuzüglich 2x Beladungssatz Waldbrand nach DIN 14800-18, Beiblatt 10, Beladungssatz J (2 Stk.). Damit scheidet das Koblenzer Modell (Fahrerseite, Beifahrerseite) wohl aus und man wird eher Richtung "normales" Unimog-TLF 3000 gehen.

Und ja, damit lässt sich dann auch wunderbar bei Hochwasser arbeiten. Unter Hochwasser kann man heute nicht mehr nur die Lage verstehen, bei der die Mosel sich dienstags ankündigt freitags mal den Keller anschauen zu wollen, sondern man schaut eher auf die Starkregenereignisse. Da reicht schon das Fahrgestell, um einen deutlichen Mehrwert zu haben, denn erfahrungsgemäß ist eine typische Folge solcher Unwetter, dass Orte nicht mehr über die üblichen Verkehrswege erreichbar sind. Teilweise werden im Land schon Wirtschaftswege extra als "Notwege" ausgebaut, damit Ortschaften auch bei Ausfall der Hauptstraßen noch irgendwie mit Fahrzeugen erreicht werden können.
Da geht es dann auch nicht um "spezielle Hochwasserbeladung", den Kram kann notfalls der Traktor vom WLF zu den Einsatzstellen transportieren. Da geht es eher darum, normalen Feuerwehrtätigkeiten auch unter widrigen Bedingungen noch halbwegs begegnen zu können.

"In der Regel machen es die reinen Experten nicht gut. Das ist wie vor Gericht. Der Zeuge weiß, wie es war, versteht aber nichts. Der Gutachter versteht alles, weiß aber nicht, wie es war. Der Richter versteht nichts und weiß nichts, aber er entscheidet - nachdem er alle angehört hat." (Wolfgang Schäuble, Stern-Interview vom 20.06.2013)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorRalf8 H.8, Drebkau / Brandenburg861247
Datum22.08.2020 00:391265 x gelesen
Geschrieben von Sebastian K.RAEP Waldbrand (pdf)

Wie muss ich das mit den Alarmstufen verstehen? Zuerst wird mal Alarmstufe 1 ausgelöst und die örtliche Feuerwehr fährt schauen ob sie es selbst ausbekommen. Wenn nicht wird erhöht auf nächste Stufe? Und so geht es weiter? Gut über Stufe 4 und 5 brauchen wir wohl nicht mehr reden, dann liegt das Kind eh im Brunnen.

Oder wird ab einer bestimmten Waldbrandwarnstufe (4 o. 5) gleich nach Alarmstufe 2 o. 3 alarmiert?

Wenn die 8 neuen TLF3000 erst ab Stufe 3 zum Einsatz kommen sollen (meine ich irgendwo gelesen zu haben), was ist dann wenn es in dem Ausrückebereich der Feuerwehr brennt bei der so ein TLF stationiert ist?

Gruß Ralf

Graustein 1988 - Ein besonderer Waldbrand - Blog

Nicht Sieg sollte der Sinn der Diskussion sein, sondern Gewinn. Joseph Joubert

Wenn ihr etwas nicht versteht, dann muss es doch nicht auch gleich falsch sein. (Rosenstolz, Willkommen)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSeba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP861248
Datum22.08.2020 08:391127 x gelesen
Geschrieben von Ralf H.Wie muss ich das mit den Alarmstufen verstehen? So, wie es im RAEP drin steht ;-)
2.1.1 Alarmstufe 1
Alarmstufe 1 tritt in Kraft, wenn davon ausgegangen werden kann, dass die Lage von Feuerwehreinheiten eines Ausrückbereichs mit einem wasserführenden Löschfahrzeug mit mindestens 1000l Wasservorrat beherrscht werden kann.

2.1.2 Alarmstufe 2 Alarmstufe 2 tritt in Kraft, wenn feststeht oder zu vermuten ist, dass die gemäß Alarm-stufe 1 alarmierten Kräfte nicht ausreichen und davon ausgegangen werden kann, dass die Lage mit Hilfe von bis zu drei weiteren Feuerwehreinheiten mit mindestens je einem wasserführenden Löschfahrzeug mit mindestens 1000l Wasservorrat oder je einem Tanklöschfahrzeug oder einer Kombination aus den vorgenannten Lösch- und Tanklöschfahrzeugen, beherrscht wird.

2.1.3 Alarmstufe 3 Alarmstufe 3 tritt in Kraft, wenn feststeht oder zu vermuten ist, dass die nach Alarm-stufen 1 und 2 alarmierten Kräfte nicht ausreichen, eine Führungsunterstützung erfor-derlich ist und davon ausgegangen werden kann, dass die Lage mit Hilfe von drei wei-teren Feuerwehreinheiten mit mindestens je einem Tanklöschfahrzeug beherrscht wird.

D.h., wie bei allen Alarmen, wenn eine höhere Stufe zu vermuten ist, wird im Erstalarm bereits umfangreicher alarmiert. Die Alarmstufe ergibt sich also wie üblich aus der Multiplikaaddition des Disponentenkönnens mit der Lautstärke des Notrufenden.
Ist die zweite Frage ernst gemeint?

"In der Regel machen es die reinen Experten nicht gut. Das ist wie vor Gericht. Der Zeuge weiß, wie es war, versteht aber nichts. Der Gutachter versteht alles, weiß aber nicht, wie es war. Der Richter versteht nichts und weiß nichts, aber er entscheidet - nachdem er alle angehört hat." (Wolfgang Schäuble, Stern-Interview vom 20.06.2013)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorRalf8 H.8, Drebkau / Brandenburg861289
Datum22.08.2020 18:571118 x gelesen
Geschrieben von Sebastian K.Die Alarmstufe ergibt sich also wie üblich aus der Multiplikaaddition des Disponentenkönnens mit der Lautstärke des Notrufenden.
Das kann aber auch ins Auge gehen. Unter Umständen gibt man da dem Feuer einfach zu viel Zeit. Wir alarmieren bei WbWSt. 3-5 grundsätzlich nach einer eigenen AAO-Wald. Gut wird haben aber auch "noch" andere Bedingungen.

Geschrieben von Sebastian K.Ist die zweite Frage ernst gemeint?
Jein, weil ich schon so Manches bei deutschen Feuerwehren erlebt habe wollte ich mich einfach vergewissern. Deine Frage hat das aber geklärt. ;)

Danke und Gruß Ralf

Graustein 1988 - Ein besonderer Waldbrand - Blog

Nicht Sieg sollte der Sinn der Diskussion sein, sondern Gewinn. Joseph Joubert

Wenn ihr etwas nicht versteht, dann muss es doch nicht auch gleich falsch sein. (Rosenstolz, Willkommen)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSeba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP861324
Datum23.08.2020 21:001136 x gelesen
Geschrieben von Ralf H.Wir alarmieren bei WbWSt. 3-5 grundsätzlich nach einer eigenen AAO-Wald. Der RAEP gibt nur den Rahmen vor, die eigentliche AAO wird weiterhin in/von jeder Kommune individuell zusammengestellt. I.d.R. bedeutet das, das im Einsatzfall grundsätzlich mehr anrollt. Mehr Fahrzeuge, mehr Ortswehren, mehr Wasser.

"In der Regel machen es die reinen Experten nicht gut. Das ist wie vor Gericht. Der Zeuge weiß, wie es war, versteht aber nichts. Der Gutachter versteht alles, weiß aber nicht, wie es war. Der Richter versteht nichts und weiß nichts, aber er entscheidet - nachdem er alle angehört hat." (Wolfgang Schäuble, Stern-Interview vom 20.06.2013)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorBern8har8d D8., Schwetzingen (BaWü) / Baden-Württemberg868937
Datum26.04.2021 18:221210 x gelesen
Guten Tag

Aktuell beim SWR:

-> " Forstämter rechnen mit steigender Waldbrandgefahr in Rheinland-Pfalz "

[...] Das Land habe seinen Alarm- und Einsatzplan Waldbrand aktualisiert, eine Checkliste für Waldbrände erstellt. "Nun geht es darum, dass Aufbaukonzepte auf lokaler Ebene entwickelt oder weiter ausgebaut werden", sagt der Referent.

Dazu gehörten Fragen, ob Tanklöschfahrzeuge ausreichten, über welche Wege entlegene Stellen erreicht und wie im Fall der Fälle ein Pendelverkehr mit Wassernachschub organisiert werden könnte. Auch gemeinsame Löschübungen im Wald gebe es. "Die bodengestützte Brandbekämpfung ist bei uns der Regelfall", erläutert Stubenazy. Dabei seien am Anfang Löschrucksäcke mit 20 Liter Fassungsvermögen sinnvoll. Hubschrauber würden zum Löschen selten eingesetzt.
[...]
Landesweit gebe es mehr als 300 Tanklöschfahrzeuge, von ihnen könne der größte Teil auch bei Waldbränden eingesetzt werden, sagt Wolschendorf.
[...]




Gruß aus der Kurpfalz

Bernhard

" Ein Kluger bemerkt alles, ein Dummer macht über alles eine Bemerkung !"

(Heinrich Heine)


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 07.02.2020 17:44 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 07.02.2020 18:35 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
 07.02.2020 19:57 Mich7ael7 L.7, Dausenau
 14.08.2020 12:16 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 14.08.2020 15:50 Chri7sti7an 7S., Birkenfeld
 14.08.2020 17:53 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 17.08.2020 22:40 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
 18.08.2020 10:13 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
 18.08.2020 12:20 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 18.08.2020 16:46 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
 19.08.2020 09:43 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 19.08.2020 10:25 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
 20.08.2020 09:36 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
 20.08.2020 09:41 Mich7ael7 L.7, Dausenau
 20.08.2020 18:18 Jako7b T7., Bischheim
 20.08.2020 19:53 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 20.08.2020 20:38 Thom7as 7M., Burgen (Mosel)
 21.08.2020 08:15 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
 20.08.2020 22:28 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
 21.08.2020 08:28 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 22.08.2020 00:39 Ralf7 H.7, Drebkau
 22.08.2020 08:39 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 22.08.2020 18:57 Ralf7 H.7, Drebkau
 23.08.2020 21:00 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 26.04.2021 18:22 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt