Moin, was ist das "Automatische Schutzventil" und wozu dient es bzw. wann wird es ausgelöst? links oben an der Pumpe Danke | |||||
| |||||
Autor | Timo8 M.8, Lohmar / NRW | 830761 | |||
Datum | 08.06.2017 11:43 | 1192 x gelesen | |||
Hallo Matthias, das Automatische Schutzventil ist ein thermisches Ventil was bei einer Temperatur von ca. 60°C öffnet und Wasser aus der Pumpe lässt. Dies dient dazu eine Überhitzung des Wassers bei Nullförderung zu verhindern. Gruß Timo | |||||
| |||||
Autor | Stef8an 8L., Treuchtlingen / Bayern | 830762 | |||
Datum | 08.06.2017 11:51 | 1116 x gelesen | |||
Hallo Hier Benutzeranleitung Seite 20 Google ist dein Freund Wehr Fehler finder darf Sie behalten und Ich Schreibe meine Meinung, diese ist auch Anderen Argumenten und Sichtweisen zugänglich, sofern Sie Sachlich vorgebracht wurden. | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8W., Linden / Hessen | 830769 | |||
Datum | 08.06.2017 13:30 | 1108 x gelesen | |||
Moin Timo, Geschrieben von Timo M. das Automatische Schutzventil ist ein thermisches Ventil was bei einer Temperatur von ca. 60°C öffnet und Wasser aus der Pumpe lässt.Nein, das hier gesuchte Ventil ist das, das die Leitung zur Entlüftungseinrichtung bei Druck am Einspeisestutzen (Hydrantenbetrieb oder LWS) abschließt. Stefans Hinweis auf die Betriebsanleitung stimmt genau. Das von dir gemeinte Ventil ist eine optionale Zusatzausstattung und wird "motorseitig" am Pumpengehäuse montiert. Gruß, Sebastian -- Es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben (Friedrich Hebbel) | |||||
| |||||
|