Moin,
was ist das "Automatische Schutzventil" und wozu dient es bzw. wann wird es ausgelöst?

links oben an der Pumpe

Danke

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorTimo8 M.8, Lohmar / NRW830761
Datum08.06.2017 11:431183 x gelesen
Hallo Matthias,
das Automatische Schutzventil ist ein thermisches Ventil was bei einer Temperatur von ca. 60°C öffnet und Wasser aus der Pumpe lässt. Dies dient dazu eine Überhitzung des Wassers bei Nullförderung zu verhindern.

Gruß
Timo

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorStef8an 8L., Treuchtlingen / Bayern830762
Datum08.06.2017 11:511107 x gelesen
Hallo

Hier
Benutzeranleitung Seite 20

Google ist dein Freund

Wehr Fehler finder darf Sie behalten und Ich Schreibe meine Meinung, diese ist auch Anderen Argumenten und Sichtweisen zugänglich, sofern Sie Sachlich vorgebracht wurden.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSeba8sti8an 8W., Linden / Hessen830769
Datum08.06.2017 13:301101 x gelesen
Moin Timo,

Geschrieben von Timo M.das Automatische Schutzventil ist ein thermisches Ventil was bei einer Temperatur von ca. 60°C öffnet und Wasser aus der Pumpe lässt.Nein, das hier gesuchte Ventil ist das, das die Leitung zur Entlüftungseinrichtung bei Druck am Einspeisestutzen (Hydrantenbetrieb oder LWS) abschließt. Stefans Hinweis auf die Betriebsanleitung stimmt genau.
Das von dir gemeinte Ventil ist eine optionale Zusatzausstattung und wird "motorseitig" am Pumpengehäuse montiert.

Gruß,
Sebastian

--
Es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben (Friedrich Hebbel)

Beitrag bewerten