Wir haben dann tatsächlich einige Erfahrungen mit den Strahlrohren sammeln können. Ein kurzer Überblick dazu: Geschrieben von Detlef M. SmartFlow25: hat sich mit Steffens Infos überschnitten aber ich hatte es vorgestern am HLF dran zum Testen. Gute Wurfweite sehr robust, mehr werden wir am kommenden WE in Erfahrung bringen. SmartFlow25: Prinzipiell ein gutes Strahlrohr, wirkt auch sehr stabil. Aber leider definitiv untauglich für den Waldbrandeinsatz durch eine Kleinigkeit: Das Öffnen-Schließend und das Verstellen des Sprühbildes erfolgt über Verdrehen des Kopfes, man startet mit Vollstrahl. Das ist in dieser Weise regelrecht gefährlich, da man damit Brandgut aufwirbel und durch die Einsatzstelle schießt. Hätte man eine separate Absperrung über einen Kugelhahn mit Bügelgriff, wäre es sehr gut geeignet. Aber Zu - Vollstrahl - Sprühstrahl als Abfolge ist einfach untauglich. StarFlow25: Durch die Bedienung über den Bügelgriff und die Verstellung des Sprühbildes über Verdrehen des Kopfes sowie den Pistolengriff im Handling sehr gut. Leider hatten wir erneut einen Ausfall und man muss feststellen, daß es für den harten Feuerwehreinsatz zumal in der Waldbrandbekämpfung im Hang auf Dauer ungeeignet ist. Für den seltenen Einsatz oder für die Jugendfeuerwehr sicherlich in Erwägung zu ziehen, auf Dauer für uns aber nicht verwendbar bei 10-25% Ausfallquote pro Einsatz. AWG HS7-D: Auch hier wieder Probleme mit der Verschmutzung, es reagiert leider sehr empfindlich auf Dreck im Löschwasser oder wenn man es im Gelände ablegt. Außerdem scheint das Problem mit defekten Dichtungen welche sich den Weg durch das Hohlstrahlrohr nach vorn suchen ja kein Einzelfall. Dies in Verbindung mit dem Preis war ja überhaupt der Grund sich nach einer Alternative umzuschauen. === Wir werden jetzt wahrscheinlich TWK und/oder Scotty testen. Sind aber auch für jeden weiteren Tipp dankbar. Wobei ich herausstellen muss, die oben aufgeführten Strahlrohre sind nicht völlig untauglich je nach Einsatzzweck. Gerade das AWG ist ja durchaus ein sehr gutes Strahlrohr. Nur erfüllen sie alle in der Gesamtbetrachtung nicht das, was wir erwarten und uns vorstellen. Der Rückgriff auf DM-Strahlrohre ist aufgrund des Sprühbildes welches hinter einem Hohlstrahlrohr zurücksteht auch keine wirkliche Alternative. Eventuell wird auch Detlef Maushake vom Waldbrandteam noch einige Infos ergänzen und seine Sicht der Dinge darstellen. | |||||
| |||||
Autor | Bern8har8d D8., Schwetzingen (BaWü) / Baden-Württemberg | 829767 | |||
Datum | 02.05.2017 15:23 | 2318 x gelesen | |||
Guten Tag bei der wasserseitigen Vegetationsbrandbekämpfungsausrüstung in unserem TLF 16/24 Tr benutzen wir diese einfachen D-Strahlrohre für Sprüh- und Vollstrahl der Fa. AWG. Bis dato bei mehreren Flächenbränden komplikationslos eingesetzt. Gruß aus der Kurpfalz Bernhard " Ein Kluger bemerkt alles, ein Dummer macht über alles eine Bemerkung !" (Heinrich Heine) | |||||
| |||||
Autor | Stef8fen8 W.8, Elmstein / Rheinland-Pfalz | 829768 | |||
Datum | 02.05.2017 15:31 | 2230 x gelesen | |||
Geschrieben von Bernhard D.diese einfachenD-Strahlrohre für Sprüh- und Vollstrahl der Fa. AWG. Das ist das AWG HS-7 D ohne Griff, der Kugelhahn mit Griff gehört da aber normalerweise nicht dazu. Was habt ihr da denn genau umgebaut? Sieht ja von den Piktogrammen her aus, als ob ihr ein D-Mehrzweckstrahrohr zerlegt habt um es vorn mit einer D-Storzkupplung zu versehen und darauf dann das Hohlstrahlrohr zu setzen. Normalerweise kann man das AWG auch ohne separaten Kugelhahn schließen die Abfolge ist: Zu - Sprühlstrahl - Vollstrahl. Es fehlt halt der Pistolengriff, der beim Einsatz im Gelände die Handhabung doch enorm verbessert. | |||||
| |||||
Autor | Matt8hia8s T8., Bottrop / NRW | 829772 | |||
Datum | 02.05.2017 19:37 | 2013 x gelesen | |||
Hallo Ich war da und in Sekunde 12 ist ein Strahlrohr zu sehen. Das ist das Bild von dem Strahlrohr. Ein Rosenbauer HR99 wenn ich mich jetzt nicht täusche. Bekommt man auch mit D-Kupplung. Ich war echt froh, dass ich das dabei hatte. Super Sprühbild und der D-Schlauch war wie ein Gartenschlauch hinterher zuziehen. MkG Scotty P.S.: Ich hoffe das Bild ist sichtbar. Scotty´s Maschinisten Channel | |||||
| |||||
Autor | Matt8hia8s T8., Bottrop / NRW | 829778 | |||
Datum | 02.05.2017 23:57 | 1772 x gelesen | |||
Geschrieben von Matthias T.P.S.: Ich hoffe das Bild ist sichtbar. Ea war nicht sichtbar. Versuch 2 ;-) MkG Scotty Scotty´s Maschinisten Channel | |||||
| |||||
Autor | Thom8as 8M., Menden/ Sauerland / NRW | 829784 | |||
Datum | 03.05.2017 08:47 | 1620 x gelesen | |||
Geschrieben von Matthias T.
Beim 3. wird es besser ;) Warum habt ihr den D- am C Abgang angeschlossen? "Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern" Innenminister de Maizière "Ich leiste mir den Luxus einer eigenen Meinung" frei n.Bmark | |||||
| |||||
Autor | Volk8er 8L., Erlangen / Bayern | 829797 | |||
Datum | 03.05.2017 12:19 | 1527 x gelesen | |||
Schaut mal in den parallelen Beitrag ab 15:36. Dort sieht man auch D mit HSR https://swrmediathek.de/player.htm?show=a19b1e70-2d0a-11e7-b649-005056a10824 ..natürlich gebe ich hier nur meine ganz persönliche Meinung kund... | |||||
| |||||
Autor | Stef8fen8 W.8, Elmstein / Rheinland-Pfalz | 829799 | |||
Datum | 03.05.2017 12:48 | 1427 x gelesen | |||
Geschrieben von Volker L.Dort sieht man auch D mit HSR Ja, die der Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Lambrecht. Und diese habe ich ja eingangs beschrieben, war ja "unsere" Übung. | |||||
| |||||
Autor | Matt8hia8s T8., Bottrop / NRW | 829807 | |||
Datum | 03.05.2017 15:41 | 1224 x gelesen | |||
Geschrieben von Matthias T.Hallo https://www.facebook.com/photo.php?fbid=112141949355222&set=a.112141902688560.1073741829.100016782518662&type=3&theater Ich hoffe jetzt habe ich alles zusammen. MkG Scotty Scotty´s Maschinisten Channel | |||||
| |||||
Autor | Bern8har8d D8., Schwetzingen (BaWü) / Baden-Württemberg | 829808 | |||
Datum | 03.05.2017 15:42 | 1473 x gelesen | |||
Guten Tag Geschrieben von Steffen W. Das ist das AWG HS-7 D ohne Griff Genau, es ist dieses " AWG Hohlstrahlrohr HS7-D, ohne Griff ". Was habt ihr da denn genau umgebaut? Sieht ja von den Piktogrammen her aus, als ob ihr ein D-Mehrzweckstrahrohr zerlegt habt um es vorn mit einer D-Storzkupplung zu versehen und darauf dann das Hohlstrahlrohr zu setzen. Genau, es handelt sich hier um Schaltorgane ausgemusteter DM-Strahlrohre, an die eine weitere D-Kupplung angebracht wurde. Das dient hauptsächlich als Absperrorgan, dass eine Person ggf. den D-Schlauch verlängen kann, das geht damit erfahrungsgemäß einfacher als beispielsweise den D-Schlauch händisch abzuknicken. Gruß aus der Kurpfalz Bernhard " Ein Kluger bemerkt alles, ein Dummer macht über alles eine Bemerkung !" (Heinrich Heine) | |||||
| |||||
|