| News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
| Thema | Kennzeichnung Förderleistung Löschwasserbrunnen | 6 Beträge | |||
| Rubrik | Einsatz | ||||
| Autor | Chri8sti8an 8B., Neuenhaus / Nds. | 823034 | |||
| Datum | 06.09.2016 10:09 | 2544 x gelesen | |||
| Hallo, bei uns werden vermehrt Löschwasserbrunnen gebohrt um ausreichend Löschwasser zur Verfügung stellen zu können. Bisher war es immer so, dass wir welche mit Nennleistung 800 l/min hatten. Inzwischen gibt es auch vier Stück mit 1.600 l/min. Und weitere werden folgen. Bei uns ist es natürlich auf den Prüfbögen hinterlegt, welche Leistung der Brunnen haben soll. Und da man seinen Löschbezirk kennt, weiß man (noch) die entsprechenden Standorte. Sieht aber bei Nachbarwehren anders aus. Und dann wird die PFPN 10-1000 anstatt der FPN 10-2000 angeschlossen. Des Wegen mal die Frage in die Runde, ob jemand die Förderleistung der Brunnen in irgendeiner Form mit angebracht hat? Das DIN-Schild gibt es so ja nicht her meines Wissens. Einfachste Lösung wäre ein Schriftband oder Aufkleber in aufälliger Farbe mit aufs Schild zu kleben. Aber auch das wird nicht unbedingt von jedem wahrgenommen. Gruß Christian Bergmann Meine Meinung ist nicht unbedingt die meiner Feuerwehr www.feuerwehr-neuenhaus.de | |||||
| |||||
| Autor | Step8han8 B.8, Wesseling / NRW | 823036 | |||
| Datum | 06.09.2016 10:45 | 1442 x gelesen | |||
| Hallo! Geschrieben von Christian B. Und dann wird die PFPN 10-1000 anstatt der FPN 10-2000 angeschlossen. Ist das bei den heutigen Pumpen nicht eher eine Frage der Wasserabgabe, d.h. der angeschlossenen Rohre/Werfer? Die Pumpenkennlinie selbst mancher FP 8/8 gibt Fördermengen jenseits der 1500 L/min (bei 3 m geod. Saughöhe, Pumpendruck 8 bar und Nenndrehzahl) an. Beste Grüße Stephan | |||||
| |||||
| Autor | Chri8sti8an 8B., Neuenhaus / Nds. | 823038 | |||
| Datum | 06.09.2016 11:16 | 1435 x gelesen | |||
Geschrieben von Stephan B.Die Pumpenkennlinie selbst mancher FP 8/8 gibt Fördermengen jenseits der 1500 L/min (bei 3 m geod. Saughöhe, Pumpendruck 8 bar und Nenndrehzahl) an. 3 Meter ist beim LWB eher selten der Fall. Bei uns sind um die 5-6 Meter die Regel. Wobei man auch sagen muss, dass eine TS schnell mal einen halben Meter gut macht, wenn die auf dem Boden steht. Gegenüber mancher Fahrzeugpumpe. Gruß Christian Bergmann Meine Meinung ist nicht unbedingt die meiner Feuerwehr www.feuerwehr-neuenhaus.de | |||||
| |||||
| Autor | Thor8ben8 G.8, Leese OS / Niedersachsen | 823042 | |||
| Datum | 06.09.2016 13:04 | 1594 x gelesen | |||
| Moin, die klassischen Warn/Gebots-Schilderlieferanten wollen auch gerne Hydrantenschilder auf Basis ihrer flachen Plastikplattenverkaufen. Da gibt's dann passende Sätze wetterfester Klebeziffern/Buchstaben statt den Einklipps-Feldern. Schreib halt damit 800 oder 1600 hinter das B. Nebenbei, sehr unschöne Verwechslungsgefahr: http://cachers-world.de/de/GC-Hydrantenschild | |||||
| |||||
| Autor | Thom8as 8E., Nettetal / NRW | 823043 | |||
| Datum | 06.09.2016 13:07 | 1298 x gelesen | |||
Geschrieben von Thorben G.Nebenbei, sehr unschöne Verwechslungsgefahr: Hatte ich schon öfters :-) Ich schreibe hier nur für mich und nicht für meine FF. Sollte das mal wirklich offiziell sein, dann mit Dienstgrad und Funktion | |||||
| |||||
| Autor | Adri8an 8R., Utting / Bayern | 823174 | |||
| Datum | 11.09.2016 09:31 | 889 x gelesen | |||
| Es gibt eine Empfehlung des LFV Bayern: Link MfG Adrian Alles meine eigene Meinung, diese muss nicht mit meiner Dienststelle übereinstimmen. | |||||
| |||||

|