Hallo, u.a. Rb verwendet offensichtlich sehr gern und umfangreich gesteuerte Ventile, auch über das DFV-Bedienfeld. Wie sind die Erfahrungen damit - über die Jahre/Alter/Betriebsstunden bei häufiger Nutzung (Schulbetrieb..) - im Notbetrieb - im Reparaturaufwand - im Zusammenspiel mit der anderen (Pumpen-)Elektronik ----- mit privaten und kommunikativen Grüßen Cimolino | |||||
| |||||
Autor | Malt8e G8., Leverkusen / NRW | 818277 | |||
Datum | 15.03.2016 19:09 | 1378 x gelesen | |||
Hallo! Geschrieben von Ulrich C. u.a. Rb verwendet offensichtlich sehr gern und umfangreich gesteuerte Ventile, auch über das DFV-Bedienfeld. Von einem Rosenbauer-Fahrzeug kenne ich den Fall, dass die gesteuerten (Eingangs-)Armaturen (Einspeisung über die Wasserachse) je nach Einspeisedruck gar nicht öffnen. Ein Öffnen war teilweise schon bei Hydrantendruck nicht möglich. Lösung: Bei Bedarf wurde eine handbetätigte Armatur (Kugelhahn) auf den Eingang gekuppelt und die Einspeisung so gedrossselt. Grüße Malte | |||||
| |||||
Autor | Ulri8ch 8C., Düsseldorf / NRW | 818279 | |||
Datum | 15.03.2016 19:47 | 1383 x gelesen | |||
Hallo, danke für die Info, Details wie anliegender Druck, Bj und Pumpenvariante wäre noch interessant? ----- mit privaten und kommunikativen Grüßen Cimolino | |||||
| |||||
|