Hallo wir wollen uns zur Eigensicherung folgenden CO Melder anschaffen:

BW GasAlert Clip von www.fabbs.de


in der Beschreibung steht das die Zeit bis zum Tausch des Gerätes bis zu drei jahre dauert wenn er bei längerer Nichtbenutzung in die Spielzeel Hülle gelegt wird wobei er dabei durch einen Magneten abgeschaltet wird.

Muss ich beim Entnehmen des Gerätes einen Test mit referenzgas machen oder kann ich ihn sofort verwenden?


Gruß Holger

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorEric8 M.8, Reinheim / Hessen816484
Datum26.01.2016 18:312834 x gelesen
Servus,

Im Grunde kann man mit diesen Geräten nichts falsch machen.
Motto AEG...Auspacken, Einschalten, Geht

Wie in der Beschreibung, sie müssen nicht kalibriert werden und sind wartungsfrei

Werden in vielen Feuerwehren und Rettungsdienstbereichen benutzt.

In diesem Sinne

Sauver ou périr

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJürg8en 8M., Weinstadt / Baden-Württemberg816485
Datum26.01.2016 18:522730 x gelesen
hallo,

Geschrieben von Eric M.Wie in der Beschreibung, sie müssen nicht kalibriert werden und sind wartungsfrei

wie ist dann die Lebensdauer?
ohne zwischenzeitliche Kalibrierung dürfte die schon begrenzt sein. Oder?

MkG Jürgen Mayer, Weinstadt

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 W.8, Herchweiler / Rheinland-Pfalz816487
Datum26.01.2016 20:002762 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Jürgen M.wie ist dann die Lebensdauer?

gibt's mit 2 oder 3 Jahre haltendem Batterie. Das Gerät mit 2-Jahres-Batterie kann mit extra Schutzgehäuse auf 3 Jahre verlängert werden, wenn es darin zeitweise in Standby gesetzt wird. Nach 2 bzw. 3 Jahren ist das Teil dann Elektroschrott. Dafür eben billig für knapp 150 (2-Jahresbatterie) oder 210 Euro (3-Jahresbatterie).

Gruß,
Michael

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorOliv8er 8B., Köln / NRW816642
Datum31.01.2016 18:222253 x gelesen
Hallo,

du kommst um die T021/T023 nicht umher:
http://www.dguv.de/medien/inhalt/praevention/fachbereiche/fb-fhb/documents/infoblatt_05.pdf
http://www.bgrci.de/exinfode/dokumente/gaswarngeraete/beschluesse/

Je nach Auslegung alle 4 Wochen oder 4 Monate Prüfen, bei Nichtbenutzung >2 Monate erstmal zum "Gerätewart" oder grundsätzlich zum Gerätewart nach jeder Benutzung.

Stellt sich die Frage: Wer bildet dir "Unterwiesene Personen" oder "Qualifiziertes Fachpersonal" aus. Zudem interessant: Wie lange dauert der Service wenn wenn ich das Geräte zum Hersteller schicke, wie lange dauert es bis der Außendienst kommt (Servicenetz).

Grüße
Olli

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorRaim8und8 A.8, Weiterstadt / Hessen817115
Datum11.02.2016 18:391523 x gelesen
Wir haben einen ähnlichen Warnmelder (Single Gas Clip) seit c.a. einem Jahr im Einsatz.
Die Geräte sind sehr Feuerwehrtauglich, da sie komplett wartungsfrei sind. Auch die Sensor Einlaufzeit vor dem Einsatz entfällt, da er ja dauerhaft aktiviert ist (Bedeutet die Messung kann direkt beginnen ohne dass man das Gerät überhaupt in der Hand hatte).

Bei uns war er in den ersten Wochen im Türöffnungskoffer (Geräteraum über dem Stromerzeuger) verlastet und hat bei Betrieb des Stromerzeugers im Freien selbst im geschlossenen Koffer ausgelöst.

Bisher haben wir keine negativen Erfahrungen gemacht.

Ich hoffe das hilft euch bei der Entscheidung etwas weiter.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 26.01.2016 11:46 Holg7er 7S., Adelsdorf
 26.01.2016 18:31 Eric7 M.7, Reinheim
 26.01.2016 18:52 Jürg7en 7M., Weinstadt
 26.01.2016 20:00 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 31.01.2016 18:22 Oliv7er 7B., Köln
 11.02.2016 18:39 Raim7und7 A.7, Weiterstadt
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt