alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Sortierung umschalten zurück

ThemaBrauchbarer CO-Melder gesucht15 Beträge
Rubrikvorbeug. Brandschutz
 
AutorAndr8eas8 J.8, Berlin / Berlin816095
Datum14.01.2016 10:245614 x gelesen
Eigentlich nicht Brand- sondern eher Personenschutz...Ich hoffe, es ist hier nicht doch verkehrt.

Hallo Community, habe da eine Frage...

Aus welche Gründen auch immer scheinen sich in letzter Zeit Unfälle mit CO zu mehren, zumindest suggerieren das die Medien.
Aus diesem Grunde war meine Überlegung in meinem Eigenheim CO-Melder zu installieren. Gasherd/-Heizung und Kaminofen unterstreichen diese Überlegung.

Nun hab ich im Internet schon tagelang gelesen....mal gutes, mal schlechtes...aber so richtig eins wurde man sich nicht, da CO wohl nicht so einfach zu messen sei, bzgl. der Kallibrierung der Messgeräte.

Deshalb wollte ich fragen, ob man hier eine Empfehlung geben könnte, für Geräte für den Privatgebrauch.

Beruflich komme ich ja leihweise an ein GasAlertMicro 5 von Honeywell , aber das ist ja nur was für Stichprobenkontrolle da nur für Mobilen Einsatz und zudem nur Leihweise.
Was ich damit sagen will, der gesuchte CO-Melder sollte schon zuverlässig sein,...aber 1500,- sollte er auch nicht kosten... ;-) Viell. gibts ja nen vernünftigen Mittelweg?

MFG Andreas

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8W., Bad Hersfeld / Hessen816098
Datum14.01.2016 11:084006 x gelesen
Ich würde welche Ei-Electronics kaufen.
Gibt es z.B. hier beim Kameraden Ott

Meine Beiträge sind ausschließlich meine private Meinung und sind nur für dieses Forum bestimmt!
-
http://pvsafety.de - Sicherheit im Feuerwehreinsatz
http://http://standardeinsatzregel.org/die-broschueren/ser-einsatz-bei-photovoltaik-windenergie-und-biogasanlagen/

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAndr8eas8 J.8, Berlin / Berlin816102
Datum14.01.2016 11:443662 x gelesen
Ich will mal das Thema gleich noch erweitern, bzgl. Montageorte der Melder.

In der Bedienungsanleitung des genannten Melders wird eine Monatge über Türstock bzw. an der Zimmerdecke empfohlen.

Nach meinen Informationen, (Die ich eben nochmal unter anderem mit Wikipedia abgeglichen habe.) ist CO schwerer als "Luft".

Luft hat ne Dichte von 1,2041 Kg/m³
CO hat ne Dichte con 1,25Kg/m³

Dem entsprechend wäre eine Montage an der Zimmerdecke ziemlich Sinnfrei und Gefährlich!!!

Was sagt der Fachmann dazu?

MFG Andreas

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8W., Bad Hersfeld / Hessen816104
Datum14.01.2016 12:083590 x gelesen
In der Anleitung wird unterschieden, in welchen Räumen der Melder installiert werden soll.
Demnach soll in Räumen mit einer Brennstätte der Melder an die Decke (gemäß den angegebenen Abständen) montiert werden und in z.B. in Schlafräumen ohne Brennstätte in ca. 1 bis 2m Höhe vom Boden gemessen.
Der Grund dürfte der Warnschwellenwert des Melders sein. In Räumen mit Brennstelle ist in der Nähe dieser u.U. leichte CO Konzentration vorhanden. Damit es nicht zu Fehlalarmen kommt, sitzt der Melder weiter weg.
Aufgrund der Empfindlichkeit wird der Melder aber ausreichend früh warnen.
Ich fest davon aus, dass der Hersteller weiß, was er empfiehlt.

Meine Beiträge sind ausschließlich meine private Meinung und sind nur für dieses Forum bestimmt!
-
http://pvsafety.de - Sicherheit im Feuerwehreinsatz
http://http://standardeinsatzregel.org/die-broschueren/ser-einsatz-bei-photovoltaik-windenergie-und-biogasanlagen/

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMart8in 8G., Linz / Oberösterreich816105
Datum14.01.2016 12:113456 x gelesen
Geschrieben von Andreas J.
Luft hat ne Dichte von 1,2041 Kg/m³
CO hat ne Dichte con 1,25Kg/m³

Dem entsprechend wäre eine Montage an der Zimmerdecke ziemlich Sinnfrei und Gefährlich!!!


Hallo,

du vermischt hier die Dichte von Luft bei 20°C mit der Dichte von CO bei 0°C. Bei 0°C hat Luft eine Dichte von ~1,29 kg/m3, somit ist CO leichter als Luft!

Ich habe jetzt auf die schnelle nur die Dichte von CO bei 15°C gefunden und da wird 1,1705 kg/m³ angegeben.

Besuchen Sie die Freiwillige Feuerwehr Ebelsberg im Internet:
www.feuerwehr-ebelsberg.org

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAndr8eas8 J.8, Berlin / Berlin816107
Datum14.01.2016 12:163393 x gelesen
Alles klar, hat das zumindest doch seine Richtigkeit.

Gibts noch andere Melder, die zu empfehlen sind? Damit man mal nen Vergleich hat?

MFG Andreas.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8W., Bad Hersfeld / Hessen816108
Datum14.01.2016 12:263403 x gelesen
Zum Beispiel ABUS oder von Indexa

Meine Beiträge sind ausschließlich meine private Meinung und sind nur für dieses Forum bestimmt!
-
http://pvsafety.de - Sicherheit im Feuerwehreinsatz
http://http://standardeinsatzregel.org/die-broschueren/ser-einsatz-bei-photovoltaik-windenergie-und-biogasanlagen/

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorManu8el 8W., Forchheim / Bayern816109
Datum14.01.2016 13:493281 x gelesen
Hallo,
ich habe auf Grund meiner Gastherme und meines Kaminofens CO-Melder von Kidde im Einsatz. Ich kann nichts Nachteiliges über diese Melder berichten. Meine Rauchmelder im Haus sind ebenfalls von dieser Firma. Auch diese sind tadellos.

MfG

Dies ist selbstverständlich nur meine persönliche Meinung...

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8T., Herten / NRW816122
Datum14.01.2016 22:162875 x gelesen
Ich habe seit 3 Jahren den von Fire Angel im Wohnzimmer hängen und bisher keine Probleme gehabt.
Was die Dichte von CO und Luft betrifft muss man sich keine Gedanken machen. Luft unten, CO oben - So die Theorie. Es gab mal eine Versuchsreihe (Uni Wuppertal?) bei der herauskam, das CO und Luft sich nicht schichten, sondern das es sich einfach im Raum verteilt. Manche Stellen im Raum sind nahezu CO frei, andere wiederum haben eine hohe CO Konzentration, das man dort eine "CO Blase" hat.......

Viele Grüße
Christian

Und wie bei allen anderen auch: Alles meine private Meinung!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAndr8eas8 J.8, Berlin / Berlin816123
Datum14.01.2016 22:392599 x gelesen
Also quasi wie Acetylen, nur nicht Explosiv...och doof. Aber OK, muss man mit leben.
Gut zu wissen...

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8T., Herten / NRW816124
Datum14.01.2016 23:002544 x gelesen
Soooo sehr sollte man sich da auch nicht beunruhigen. N Melder an die Wand in den Räumen, in denen Feuerstätten sind und fertig :-)

Und wie bei allen anderen auch: Alles meine private Meinung!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHenn8ing8 K.8, Dortmund / NRW816125
Datum14.01.2016 23:242516 x gelesen
Geschrieben von Andreas J.Also quasi wie Acetylen, nur nicht Explosiv

*hüstel*

Der Zündbereich reicht von 12,5 bis 75 Vol.-% Kohlenstoffmonoxid in Luft. (wikipedia)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorOliv8er 8B., Köln / NRW816129
Datum15.01.2016 02:252745 x gelesen
Hallo!

Ganz kurz und knapp:

Maximaler Schutz (Kosten/Nutzen):
Installation in Räumen in denen eine CO-Quelle vorhanden ist (Wohnzimmer, Heizungsraum) und in denen eine lange Expositionsdauer erreicht wird (z.B. Schlafzimmer).

Montagehöhe ca. 1,7 - 1,9 m vom Boden

Versuche haben gezeigt, dass auch Noname Melder so rechtzeitig warnen das eine Selbstrettung noch möglich ist.
Es gibt hervorragende Marken-Geräte die bereits für unter 40 EUR zu haben sind und sogar eine Konzentrationsanzeige besitzen.

Viele Grüße
Olli

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAndr8eas8 J.8, Berlin / Berlin816252
Datum18.01.2016 07:332309 x gelesen
Muss nochmal "blöd" fragen.... Reicht son CO-Melder als Feuermelder aus, oder bräuchte man die normalen Rauchmelder noch zusätzlich?

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorGust8av 8K., Halle / Sachsen-Anhalt816280
Datum19.01.2016 08:032121 x gelesen
Ich selbst nutze ich mehrere Geräte verschiedener Hersteller. Das in meinen Augen brauchbarste Gerät ist der Kidde X10. Allein der Alarmgeber ist abartig laut, das können Mitbewerber so nicht leisten.
Durch die fehlende Testmöglichkeit hingegen beschleicht einen ja immer eine Unsicherheit. Hier ist das Display richtig prima. selbst kleinere Konzentrationen unterhalb der Alarmschwelle werden gespeichert und angezeigt, somit ist zumindest bewiesen, dass dieses Gerät noch etwas misst.
Angaben zur optimalen Montage fehlen, da ja dieses Optimum nicht existiert.

Ich persönlich fühle mich zumindest in der Kombi dieser Melder an der Wand mit den Rauchmeldern an der Decke einfach sicherer.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 14.01.2016 10:24 Andr7eas7 J.7, Berlin
 14.01.2016 11:08 Ulri7ch 7W., Bad Hersfeld
 14.01.2016 11:44 Andr7eas7 J.7, Berlin
 14.01.2016 12:08 Ulri7ch 7W., Bad Hersfeld
 14.01.2016 12:11 Mart7in 7G., Linz
 14.01.2016 12:16 Andr7eas7 J.7, Berlin
 14.01.2016 12:26 Ulri7ch 7W., Bad Hersfeld
 14.01.2016 13:49 Manu7el 7W., Forchheim
 14.01.2016 22:16 Chri7sti7an 7T., Herten
 14.01.2016 22:39 Andr7eas7 J.7, Berlin
 14.01.2016 23:00 Chri7sti7an 7T., Herten
 14.01.2016 23:24 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 18.01.2016 07:33 Andr7eas7 J.7, Berlin
 15.01.2016 02:25 Oliv7er 7B., Köln
 19.01.2016 08:03 Gust7av 7K., Halle
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt