Am 07.01.2016 brannte bei einem Einsatz der Feuerwehr Troisdorf der Stromgenerator des Hilfeleistungslöschfahrzeuges.




MkG Jürgen Mayer, Weinstadt

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThom8as 8A., Morbach / Rheinland Pfalz815970
Datum11.01.2016 12:194897 x gelesen
Hallo,

das ist ja interessant. Weiß man ob der Generator im Geräteraum betrieben wurde und erst später zum ablöschen ausgezogen wurde
oder ob das Feuer in der Position wie im Video zu sehen entstanden ist?


Gibt es darüber hinaus noch mehr solche Ereignisse?

Liegt das Problem an der starken Kapselung und dem daraus resultierendem Wärmestau? Es handelt sich doch um ein
schallgedämmtes Modell?


mfg

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
Autorwern8er 8n., reischach / bayern815987
Datum11.01.2016 14:494930 x gelesen
Hallo Jürgen,

das ist in den letzten 15 Jahren (gefühlt) ca. 50 mal irgendwo im Netz zu lesen gewesen.

Wir haben eine HLF eines österreichischen Herstellers, der die Empfehlung gibt, den Stromerzeuger im eingeschobenen Zustand nur kurzzeitig zu betreiben.

Wir bringen unseren Maschinisten bei, den Stromerzeuger grundsätzlich auszuschwenken.

mkg

WErner

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSeba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP815989
Datum11.01.2016 15:174629 x gelesen
Geschrieben von werner n. das ist in den letzten 15 Jahren (gefühlt) ca. 50 mal irgendwo im Netz zu lesen gewesen.Die Ursachen sind allerdings verschieden, wobei ein Betrieb im eingeschobenen Zustand in jedem Fall die Lage verschärfen wird.
Der vielleicht bekannteste Fall dürfte Biebesheim sein, wo ein Stromerzeuger am Drehkranz der DLK brannte, nachdem man den Tankinhalt prüfen wollte:
Bericht
Video

"In der Regel machen es die reinen Experten nicht gut. Das ist wie vor Gericht. Der Zeuge weiß, wie es war, versteht aber nichts. Der Gutachter versteht alles, weiß aber nicht, wie es war. Der Richter versteht nichts und weiß nichts, aber er entscheidet - nachdem er alle angehört hat." (Wolfgang Schäuble, Stern-Interview vom 20.06.2013)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThom8as 8A., Morbach / Rheinland Pfalz815990
Datum11.01.2016 15:194703 x gelesen
Hallo Werner,

das dachte ich mir. Bei unserem HLF von Ziegler ist das auch vorgeschrieben. Allein schon deshalb, weil keine Abgasabführung im eingeschobenen Zustand möglich ist. Aber bei dem im Video gezeigtem Aggregat könnt eich mir vorstellen, das dies möglich ist.

Ich muss aber gestehen, dass die der erste Fall ist den ich kenne.


mfg

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJan 8R., Hahnheim / RLP815994
Datum11.01.2016 16:334201 x gelesen
Aus diesem Grund finde ich vollgedämmte Stromerzeuger mit einem obenliegendem Tank in der Dämmung auch sehr gefährlich.

Diskussion hier

grüße


Jan

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHenn8ing8 K.8, Dortmund / NRW816000
Datum11.01.2016 18:503903 x gelesen
Das ist doch ein Schaumlöscher zu Beginn, oder?

Ist da nicht üblicherweise beim Einsatz in elektrischen Anlagen ein Abstand von mindestens drei Metern vorgeschrieben?

Auf jeden Fall aber ein Meter?!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorNeum8ann8 T.8, Bayreuth / Bayern / Franken816004
Datum11.01.2016 20:373775 x gelesen
Hi,

später wird dann ja der Kabelroller abgesteckt....
Ich gehe davon aus, dass der Generator bereits abgeschaltet war, daher ist es schon zulässig.

Tomy

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorRaou8l K8., Wuppertal / NRW816005
Datum11.01.2016 21:473570 x gelesen
Hallo,

der Stromerzeuger wird wie deutlich zu hören und sehen ist bei Minute 0:23 ausgeschaltet, also erst nach dem ersten Einsatz des Kleinlöschgerätes.

MfG Raoul

-Dies ist lediglich meine Persönliche Meinung und nicht die meiner FF !-

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAdri8an 8R., Utting / Bayern816006
Datum11.01.2016 22:553439 x gelesen
Sehe ich nicht so kritisch da:

- die Sicherheitsabstände mit enormen Sicherheitszuschlag gewählt sind
- der Generator ein Isoliertes Netz aufbaut, also zu Erde kein Potential besteht (Ok kann defekt sein)

Gibt es denn schon einen Bericht zu einem Unfall durch Strom über Löschmittel?

MfG
Adrian

Alles meine eigene Meinung, diese muss nicht mit meiner Dienststelle übereinstimmen.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorNeum8ann8 T.8, Bayreuth / Bayern / Franken816033
Datum12.01.2016 20:142314 x gelesen
Hi,

danke für den Hinweis. Man sollte doch immer den Ton anmachen...

Tomy

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 

 11.01.2016 12:08 Jürg7en 7M., Weinstadt
 11.01.2016 12:19 ., Morbach
 11.01.2016 14:49 wern7er 7n., reischach
 11.01.2016 15:17 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 11.01.2016 15:19 ., Morbach
 11.01.2016 16:33 Jan 7R., Hahnheim
 11.01.2016 18:50 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 11.01.2016 20:37 Neum7ann7 T.7, Bayreuth
 11.01.2016 21:47 Raou7l K7., Wuppertal
 12.01.2016 20:14 Neum7ann7 T.7, Bayreuth
 11.01.2016 22:55 Adri7an 7R., Utting
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt