Hallo,

wie geht ihr nach BMA Auslösung wegen CO2 Detektion (CO2 Detektoren zur Überwachung einer CO2 Reinigungsanlage) vor?

Messt ihr den CO2 oder den Sauerstoffgehalt? Wie wird die Halle wieder freigegeben?

Gruß
Stefan

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorDani8el 8R., Ulm / Baden-Württemberg792676
Datum28.07.2014 12:521615 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Stefan R.Messt ihr den CO2 oder den Sauerstoffgehalt? Wie wird die Halle wieder freigegeben?

VDS-Informationsbroschüre
Löschanlagen - Hilfe für die Feuerwehr auf Seite 11:


Freigabe der Räume erst nach Erreichen der normalen Raumluftatmosphäre, Nachweis durch entsprechende
Konzentrationsmessung erforderlich (d.h. mindestens Sauerstoffkonzentration, bei CO2- Anlagen immer auch
CO2-Konzentration, weil die Sauerstoffkonzentration keine ausreichende Aussage über die CO2-Konzentration zulässt).

Grüße
Daniel

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorOliv8er 8R., Wetzlar / Hessen792708
Datum29.07.2014 07:481139 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Stefan R.
Messt ihr den CO2 oder den Sauerstoffgehalt? Wie wird die Halle wieder freigegeben?

Wir messen beide Werte. Die Freigabe der Halle erfolgt durch den jeweiligen Bereichs-/Betriebsleiter der betroffenen Stelle. Wir treffen nur die Aussage: Messergebnis zeigt keine gefährlichen Werte.

Hintergrund ist das es vielleicht Gefahren gibt (z.B. Produktionsanlage braucht Medium X, was bei Auslösung der BMA/Löschanlage automatisch abgeschiebert wurde) welche wir gar nicht kennen. Da ist wissen über die Produktionsanlagen gefragt.

Mit kameradschaftlichem Gruß
Olli
_________________________________________________

Alle Angaben stellen meine persönliche Meinung dar und sprechen nicht für meine Organisation/Einheit.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 

 28.07.2014 11:36 Stef7an 7R., Schwaikheim
 28.07.2014 12:52 Dani7el 7R., Ulm
 29.07.2014 07:48 Oliv7er 7R., Wetzlar
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt