ThemaWie ermittelt man den Löschmittelbedarf für eine Mülldeponie?13 Beträge
Rubrikvorbeug. Brandschutz
 
AutorStef8an 8T., Northeim / Niedersachsen738036
Datum10.09.2012 18:007693 x gelesen
Gesucht wird eine Lösung für etwa 50 t = 400 m³ Hausmüll/Siedlungsabfall in einer geschlossenen Halle. Füllhöhe etwa 15 m.
120 m³ Löschwasser sind ständig vorhanden.
Bundesland: Niedersachsen

1. Welche Löschmittel oder -zusätze sind geeignet bzw. zu bevorzugen?
2. Welcher Bedarf an Wasserwerfern ist erforderlich?
3. Gibt es einschlägige Vorschriften, die es zu beachten gilt?

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThor8ben8 G.8, Leese <-> OS / Niedersachsen738097
Datum11.09.2012 12:006067 x gelesen
Moin,

Geschrieben von Stefan T.400 m³ Hausmüll/Siedlungsabfall in einer geschlossenen Halle. Füllhöhe etwa 15 m.

Da passt irgendwie was nicht ganz oder? Bei 15m Höhe verbleiben von 400m³ gerade mal etwas mehr als 25 m² Grundfläche. Baut ihr da Mülltürme?

Gruß,
Thorben

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHara8ld 8S., Köln / NRW738099
Datum11.09.2012 12:055953 x gelesen
Ich denke er wollte eine Formel haben.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThom8as 8B., Korntal-Münchingen / Baden-Württemberg738107
Datum11.09.2012 13:005784 x gelesen
Wenn Du es als Kegel betrachtest werden es 80 qm Grundfläche, was einem Kreis von ca. 10 m Durchmesser entspricht....

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen738148
Datum11.09.2012 19:185673 x gelesen
Hallo,
ich versuche mal eine ernsthafte Antwort:

Geschrieben von Stefan T.
1. Welche Löschmittel oder -zusätze sind geeignet bzw. zu bevorzugen?
LM Wasser natürlich, wobei sich hier unbedingt NM empfiehlt!
Bei Schaum würde ich die Kosten/Nutzen-Rechnung aufmachen. In einer Halle würde Leichtschaum aber schon recht gut kommen. Nur wer kann das noch?

2. Welcher Bedarf an Wasserwerfern ist erforderlich?
Werfer in einer Halle? - das kann ins Auge gehen, wenn der wütende FA sich im Schwenken übt... Warum gibt es da keine festen Abwurfpunkte?

3. Gibt es einschlägige Vorschriften, die es zu beachten gilt?
??? ...das Feuer ist zu löschen...???

Bzgl. der Löschmittelintensität würde ich sagen:
4 bis 5l/(m^2 x min) und 1. beachten
(Flammenfronten sind hier ja eher nicht zu beachten)

mkg hwk

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorBjör8n P8., Markt Schwaben / Bayern738156
Datum11.09.2012 21:345475 x gelesen
Geschrieben von Hanswerner K.Werfer in einer Halle? - das kann ins Auge gehen, wenn der wütende FA sich im Schwenken übt... Warum gibt es da keine festen Abwurfpunkte?


Warum in der Halle? Brand einer 50x10m²Halle mit Gewerbeabfällen in Stavanger: Hallenwand mit Bagger geöffnet und dann Werfer von aussen (Bilder: Bilder

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorStef8an 8T., Northeim / Niedersachsen738163
Datum11.09.2012 23:445574 x gelesen
Zur Ergänzung der bisherigen Angaben:

Gefordert wird eine stationäre Löschanlage die entweder durch eine ortsfeste Pumpe, oder durch die Feuerwehr gespeist wird.

Die Frage nach einschlägigen Vorschriften bezieht sich auf baurechtliche Belange bzw. grundlegende Festlegungen in der Berechnung von Brandlasten und/oder der Quantität geeigneter Löschmittel.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorStef8an 8T., Northeim / Niedersachsen738164
Datum11.09.2012 23:485206 x gelesen
Die Anlage ist bereits vorhanden, die Angaben über Volumen und Füllhöhe sind ungeprüft von Dritten übernommen worden. Da der Hausmüll bei der einfachen Zwischenlagerung wenig verdichtet wird, kommt es vermutlich zu Schwankungen der Angaben.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorStef8an 8T., Northeim / Niedersachsen738165
Datum11.09.2012 23:515277 x gelesen
Geschrieben von Hanswerner K.Bzgl. der Löschmittelintensität würde ich sagen:
4 bis 5l/(m^2 x min) und 1. beachten


Das ist ja schon einmal ein Ansatzpunkt. Ist dieser Wert einer Vorschrift oder einer anerkannten technischen Regel zu entnehmen?

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorGerr8it 8L., Frankfurt / Hessen738167
Datum12.09.2012 07:175154 x gelesen
Geschrieben von Stefan T.Gesucht wird eine Lösung für etwa 50 t = 400 m³ Hausmüll/Siedlungsabfall in einer geschlossenen Halle. Füllhöhe etwa 15 m.
120 m³ Löschwasser sind ständig vorhanden.
Bundesland: Niedersachsen

1. Welche Löschmittel oder -zusätze sind geeignet bzw. zu bevorzugen?
2. Welcher Bedarf an Wasserwerfern ist erforderlich?
3. Gibt es einschlägige Vorschriften, die es zu beachten gilt?


Wäre schön wenn du noch weitere Angaben geben könntest z.b.

1. Grundfläche
2. umbauter Raum
3. Volumen Löschwasserrückhaltebecken

Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.

Albert Einstein



Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorStef8an 8T., Northeim / Niedersachsen738176
Datum12.09.2012 09:235116 x gelesen
Geschrieben von Gerrit L.Wäre schön wenn du noch weitere Angaben geben könntest z.b.

1. Grundfläche
2. umbauter Raum
3. Volumen Löschwasserrückhaltebecken


31m (L) x 25m (B) x 15m (H)
Löschwasserrückhaltebecken gibt es derzeit nicht, muss ggfs. nachgerüstet werden

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen738247
Datum12.09.2012 19:584962 x gelesen
Hallo,
Geschrieben von Stefan T.
Ist dieser Wert einer Vorschrift oder einer anerkannten technischen Regel zu entnehmen?
Das ist ein Richtwert für die operative Brandbekämpfung solcher Lagerstätten aus dem EL-Handbüchern der ehem. DDR.
Es ist kein Wert für eine evtl. zu projektierende Löschanlage und evtl. vorgeschriebene max. Menge der entweichenden Brandprodukte (obwohl so weit weg diesselbe Applikation auch nicht sein sollte...).

Aber Löschmittelzusätze sollten hier auf jeden Fall vorgesehen werden.

mkg hwk

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen738336
Datum13.09.2012 18:144707 x gelesen
Hallo,
Geschrieben von Björn P.
Warum in der Halle? Brand einer 50x10m²Halle mit Gewerbeabfällen in Stavanger: Hallenwand mit Bagger geöffnet und dann Werfer von aussen
Hm, ja
oder eben so
Bei Fw's weiß man eben nie...

mkg hwk

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 10.09.2012 18:00 Stef7an 7T., Northeim
 11.09.2012 12:00 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 11.09.2012 12:05 Hara7ld 7S., Köln
 11.09.2012 13:00 Thom7as 7B., Korntal-Münchingen
 11.09.2012 23:48 Stef7an 7T., Northeim
 11.09.2012 19:18 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 11.09.2012 21:34 Björ7n P7., Markt Schwaben
 13.09.2012 18:14 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 11.09.2012 23:51 Stef7an 7T., Northeim
 12.09.2012 19:58 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 11.09.2012 23:44 Stef7an 7T., Northeim
 12.09.2012 07:17 ., Frankfurt
 12.09.2012 09:23 Stef7an 7T., Northeim
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt