News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Thema | Verbrennungsmotor im geschlossenem Raum | 13 Beträge | |||
Rubrik | Atemschutz | ||||
Autor | Fabi8an 8 B.8, Neustadt am Rübenberge / niedersachsen | 723601 | |||
Datum | 04.05.2012 12:28 | 5277 x gelesen | |||
Hallo zusammen, ich wende mich mit meiner Frage mal an die Fachmänner und Frauen. Zu Präsentationszwecken im Fernsehstudio ca 550m2 müssen wir einen Rasenmäher mit verbrennungsmotor ca 10 sec laufen lassen. Im Studio halten sich Kameramänner und die Studiocrew auf. Nun gibt es bedenken weger der Abgase. Der Raum ist klimatisiert und und wird dadurch belüftet. Für diesen Zeitraum ( 10 Sec werden auch zwei Tore geöffnet, die zusätzlich für eine ausreichende Luftversorgung sorgen. Nun meine Frage :Muss man mit Polizeilichen und rechtlichen Konsequenzen rechnen wenn man den Mäher wirklich ca 10 Sec laufen lässt ? Ich Danke euch im Vorraus. | |||||
| |||||
Autor | René8 H.8, Flensburg / Schleswig Holstein | 723609 | |||
Datum | 04.05.2012 13:25 | 3554 x gelesen | |||
Antwort aus der Praxis In KFZ Werkstätten laufen Motoren, öfter und länger ohne das einer im Winter das Tor aufmacht... | |||||
| |||||
Autor | Klau8s S8., München / Bayern | 723612 | |||
Datum | 04.05.2012 13:42 | 3522 x gelesen | |||
Die haben aber in einer ordentlichen Werkstatt einen Abgasschlauch dran und wenns noch ordentlicher ist sogar ne Absauganlage. Der Tod stellt aus versorgungsrechtlicher Sicht die stärkste Form der Dienstunfähigkeit dar. Blackberry Pin:2820CBA7 Hier geschriebenes ist alles privat und nicht meines Dienstherrn's | |||||
| |||||
Autor | Thom8as 8M., Menden/ Sauerland / NRW | 723614 | |||
Datum | 04.05.2012 13:56 | 3507 x gelesen | |||
Geschrieben von Fabian B.ca 550m2 müssen wir einen Rasenmäher mit verbrennungsmotor ca 10 sec laufen lassen Ich habe einen Rasenmäher den lasse ich bedenkenlos in der Garage "Testlaufen", bei einem anderen würde ich immer Tür und Tor öffnen und den großen würde ich nur vor dem Tor starten wollen. Damit ist es letztendlich eine Frage der Schadstoffkonzentration im Volumen zur Zeit....aber ohne all das zu wissen hätte ich keine Bedenken ;) Tipp am Rande; lasst dem Motor vorher gut warm laufen um einen Start mit Choke in der Halle zu vermeiden. Ich leiste mir den Luxus einer eigenen Meinung. frei n.Bmark | |||||
| |||||
Autor | Thor8ben8 G.8, Leese <-> OS / Niedersachsen | 723617 | |||
Datum | 04.05.2012 14:09 | 4839 x gelesen | |||
Moin, Allerwelts-Rasenmäher (zum schieben): 6 PS, 4T, 173 ccm,, 2800 U/min 2800 U/min * 1min / 60sek * 0,173 L * 0,5 Taktfolgen/Umdrehung = 40,4 Liter angesaugte Frischluft. Zusammensetzung: 40,4 L * 0,8 N2-Anteil = 32 Liter Stickstoff + 8 Liter Sauerstoff mit absolut unrealistischer Worst-Case-Annahme der vollständigen Verbrennung des Sauerstoffs zu CO ergibt sich: 8 Liter O2 + C => 16 Liter CO Studio: 550 m² * 4m Deckenhöhe = 2200 m³ = 2.200.000 Liter 7,34 * 10^-6 = 7,34 ppm MAK für CO: 30 ppm Gruß, Thorben | |||||
| |||||
Autor | René8 H.8, Flensburg / Schleswig Holstein | 723660 | |||
Datum | 04.05.2012 18:23 | 3332 x gelesen | |||
Geschrieben von Klaus S.Die haben aber in einer ordentlichen Werkstatt einen Abgasschlauch dran und wenns noch ordentlicher ist sogar ne Absauganlage. so die theorie.... | |||||
| |||||
Autor | Klau8s S8., München / Bayern | 723661 | |||
Datum | 04.05.2012 18:26 | 3229 x gelesen | |||
und weil ich den Beruf lang genug kenne(mache) auch Praxis :-) Der Tod stellt aus versorgungsrechtlicher Sicht die stärkste Form der Dienstunfähigkeit dar. Blackberry Pin:2820CBA7 Hier geschriebenes ist alles privat und nicht meines Dienstherrn's | |||||
| |||||
Autor | Neum8ann8 T.8, Bayreuth / Bayern / Franken | 723663 | |||
Datum | 04.05.2012 19:09 | 3221 x gelesen | |||
Gilt halt bei 'optimaler' Vermischung... in Mähernähe wird's wahrscheinlich schlechter aussehen. Also -> Mäher weg von den Leuten | |||||
| |||||
Autor | Fran8k E8., Viskafors / Västra Götaland | 723673 | |||
Datum | 04.05.2012 20:39 | 3150 x gelesen | |||
Absolut empfehlenswerte Antwort zur Berechnung der schlimmst eintretenden CO Konzentration. Vielen Dank für's logische Denken. Mein aktuelles Lieblingszitat: "Der Brand im Kernreaktor blieb unentdeckt, da die Brandmeldeanlage nachts abgeschaltet war und es keinen Verantwortlichen für den Reaktor gab." | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8T., Recklinghausen/ Fw. Herten / NRW | 723694 | |||
Datum | 04.05.2012 23:21 | 3109 x gelesen | |||
Hi Thorben, gefühlt hätte ich auch gesagt, dass es problemlos möglich ist. Vor allem vor dem Hintergrund der zwei geöffneten Tore (Luftwechsel). Allerdings würde meine Antwort auf GMV und Erfahrung beruhen. Deine Antwort hingegen ist ziemlich genial - genial logisch, einfach und nachvollziehbar :-) Da komm mal einer drauf :-) Danke Dir und Daumen hoch -ähh, Sternchen! Gruß Christian Und wie bei allen anderen auch: Alles meine private Meinung! | |||||
| |||||
Autor | Thor8ben8 G.8, Leese <-> OS / Niedersachsen | 723696 | |||
Datum | 05.05.2012 00:00 | 3090 x gelesen | |||
Namd, Geschrieben von Christian T.
Geschrieben von Frank E. Vielen Dank für's logische Denken. Öhm. Ich frage mich gerade welches Szenario das kleinere Übel ist - wenn einem hier alles unhinterfragt geglaubt wird oder dass meine Postings als so völlig belanglos gelten, dass deswegen keiner den Fehler gefunden hat? :o) Da fehlt in der Formel noch der Faktor *10 Sekunden, ist allerdings in den 40 Litern dann schon enthalten. Gruß, Thorben | |||||
| |||||
Autor | René8 H.8, Flensburg / Schleswig Holstein | 723699 | |||
Datum | 05.05.2012 05:50 | 2916 x gelesen | |||
Geschrieben von Christian T.
Mit ASPEN als Treibstoff reduziert sich das Problem noch weiter.... | |||||
| |||||
Autor | Thom8as 8M., Menden/ Sauerland / NRW | 723713 | |||
Datum | 05.05.2012 10:19 | 2917 x gelesen | |||
Geschrieben von Thorben G.wenn einem hier alles unhinterfragt geglaubt wird oder dass meine Postings als so völlig belanglos gelten, dass deswegen keiner den Fehler gefunden hat? Welchen Fehler ? Da wir weder wissen wie groß das Raumvolumen ist noch so Belanglosigkeiten wie die Leistungsfähigkeit der Be/entlüftung oder um was für ein Mäher es sich überhaupt handelt der dort zum Einsatz kommt ist deine und jede andere Antwort auf die Eingangsfrage= Schrödingers Katze Ich leiste mir den Luxus einer eigenen Meinung. frei n.Bmark | |||||
| |||||
|