News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Thema | Gasmessgerät | 64 Beträge | |||
Rubrik | Feuerwehrtechnik | ||||
Autor | Chri8sti8an 8E., Berg / Bayern | 708861 | |||
Datum | 04.01.2012 16:49 | 18004 x gelesen | |||
Hallo!Hab da mal eine Frage!Wann würdet ihr es für sinnvoll ansehen das eine Feuerwehr ein Gasmessgerät besitzt? Wir haben in unserer Ortschaft 1 Autobahnrastanlage mit 2 Autogastankstellen, eine Biogasanlage, eine Gaszulieferfirma wo 1-2 LKW immer betankt da sind, ein Hotel und 2 Gasthäuser mit großen Gastanks. Unser KBI sagte zu uns wir bräuchten eigentlich unbedingt eines da wir die 1. Wehr vor Ort wären wenn ein Ernstfall wäre! Jetzt wollen wir dem Bürgermeister klar machen das wir eines benötigen und nicht nur die 6 Kilometer entfernte Stützpunktwehr!Was meint ihr dazu? Wir hatten übrigens uch schon einmal einen Störfall auf der Rastanlage wo bei einem Auto der Gastank ausgelaufen ist! Und da hat die Stützpunktwehr falsch reagiert! Man hat nur das Auto aus dem Gefahrenbereich geschoben aber nicht die Tankstelle abgesperrt so das noch der ganz normale Autoverkehr durchfahren konnte! | |||||
| |||||
Autor | Mark8us 8R., Höhenrain / Bayern | 708863 | |||
Datum | 04.01.2012 17:12 | 15780 x gelesen | |||
Servus, Geschrieben von Christian E. Wir haben in unserer Ortschaft 1 Autobahnrastanlage mit 2 Autogastankstellen, eine Biogasanlage, in unserem Landkreis haben die Feuerwehren, die über wenigstens eines der genannten Objekte verfügen, ein Gasmessgerät... wobei man da auch sicherlich noch unterscheiden muss. Wenn schon ein Gasmessgerät beschafft werden soll, sollte man für eine Biogasanlage meines Erachtens ein Mehrgasmessgerät (Ex/ Ox/ H2S/ CO) ins Auge fassen. Bei uns gab's da notfalls ein passendes Schreiben der Kreisbrandinspektion an die jeweilige Kommune... Gruß Markus | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP | 708866 | |||
Datum | 04.01.2012 17:39 | 15673 x gelesen | |||
Geschrieben von Christian E.Unser KBI sagte zu uns wir bräuchten eigentlich unbedingt eines da wir die 1. Wehr vor Ort wären wenn ein Ernstfall wäre! JMit welcher Ausstattung seit ihr denn da vor Ort? Geschrieben von Christian E. Jetzt wollen wir dem Bürgermeister klar machen das wir eines benötigen und nicht nur die 6 Kilometer entfernte Stützpunktwehr!Was meint ihr dazu?6 km? Dann braucht ihr auch ne Drehleiter, Rüstwagen, Wasserrettungsmaterial für den Dorfbach? 6km sollten doch nun wirklich für ein Messgerät zu verschmerzen sein. Was man bei Messgeräten oft nicht bedenkt, ist der laufende Unterhalt. Das wird nicht einmal gekauft und ist dann auf ewig das perfekte Gasschnüffelpiepsding. Das dürft ihr kalibrieren (lassen), prüfen (lassen)... Geschrieben von Christian E. Wir hatten übrigens uch schon einmal einen Störfall auf der Rastanlage wo bei einem Auto der Gastank ausgelaufen ist! Und da hat die Stützpunktwehr falsch reagiert!Habt ihr das auch mit der Stützpunktwehr besprochen, oder dürfen die das nun hier lesen? Meine Meinung. Wäre langweilig, wenn die jeder hätte. ...Ich twitter nicht, ich bin nicht bei Facebook...Ich finde das alles total schrottig und verfluche den Tag, an dem dieser ganze Dreck kam. Es lenkt vom Wesentlichen und vom sozialen Miteinander ab... (Anke Engelke) | |||||
| |||||
Autor | Knut8 K.8, Nordendorf / Bayern/Schwaben | 708872 | |||
Datum | 04.01.2012 18:33 | 15637 x gelesen | |||
Hallo Christian, ein EX-Warngerät gehört m.E. zu jeder Feuerwehr. Das ist aber nur meine Meinung. Mit dem Gasspediteur am Ort sollte das aber argumentativ ein geringes Problem sein. Meinen vorredner wiedersprechen möchte ich im Punkt Vielfachmessgerät. Dessen Aussage ist für die ersteintreffende Feuerwehr nicht so relevant. Diese Geräte sind nicht nur in der Anschaffung unendlich teuer, auch die Unterhaltskosten übersteigen die eines reinen EX-Meters um ein vielfaches. Und wofür? Das der Atemschutztrupp weiss, dass er in dem Keller in dem er sich befindet eine geringe Sauerstoffkonzentration herrscht? Oder das die Einsatzkräfte wissen, dass der Gestank hier von Schwefelwasserstoff kommt? Da wir hier größtenteils von Atemgiften reden und wir immer im Zweifelsfall immer mit Atemschutz vorgehen, denke Ich diese Informationen kommen auch dann noch früh genug, wenn die Wehr aus 6km kommt. Gruß Knut Damit Google nicht mehr bemüht werden muss: XING | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP | 708876 | |||
Datum | 04.01.2012 18:42 | 15521 x gelesen | |||
Geschrieben von Knut K.ein EX-Warngerät gehört m.E. zu jeder Feuerwehr.Das wären in diesem Falle 9 Warngeräte für stolze 2.417 Einwohner. So ein explosiver Menschenschlag wird das doch nicht sein, oder? ;-) Meine Meinung. Wäre langweilig, wenn die jeder hätte. ...Ich twitter nicht, ich bin nicht bei Facebook...Ich finde das alles total schrottig und verfluche den Tag, an dem dieser ganze Dreck kam. Es lenkt vom Wesentlichen und vom sozialen Miteinander ab... (Anke Engelke) | |||||
| |||||
Autor | Step8han8 S.8, Geesthacht / Schleswig-Holstein | 708886 | |||
Datum | 04.01.2012 19:28 | 15454 x gelesen | |||
Moin, Geschrieben von Knut K. Oder das die Einsatzkräfte wissen, dass der Gestank hier von Schwefelwasserstoff kommt? Das halte ich für mehr als eine falsche Aussage! Schwefelwasserstoff Vier Tote, zehn Verletzte in Biogas-Anlage Dies ist meine private Meinung, nicht die meiner Feuerwehr! | |||||
| |||||
Autor | Mich8ael8 R.8, GL (Köln) / NRW | 708903 | |||
Datum | 04.01.2012 22:12 | 15285 x gelesen | |||
Geschrieben von Knut K.Meinen vorredner wiedersprechen möchte ich im Punkt Vielfachmessgerät. Dessen Aussage ist für die ersteintreffende Feuerwehr nicht so relevant. Sicher ? Biogasanlagen sind da IMO schon ein gutes Argument für Mehrgas statt reinem Ex-Messgerät. Geschrieben von Knut K. Das der Atemschutztrupp weiss, dass er in dem Keller in dem er sich befindet eine geringe Sauerstoffkonzentration herrscht? Festlegen einer Absperrgrenze ? Weil nur auf gut Glück = nasimetriesche Messung möchte ich mich im Einsatz nicht verlassen. mit freundlichen Grüßen Michael Wer Schreibfehler findet darf sie behalten ,-) Denkt daran: "He Mann, die Intelligenz verfolgt euch, aber ihr seid schneller" | |||||
| |||||
Autor | Knut8 K.8, Nordendorf / Bayern/Schwaben | 708907 | |||
Datum | 04.01.2012 22:29 | 15203 x gelesen | |||
Naja, gut. Jede Feuerwehr ist vllt. etwas übertrieben. Geschrieben von Sebastian K. So ein explosiver Menschenschlag wird das doch nicht sein, oder?Obwohl man bei den "Waldlern" nie so ganz sicher sein kann... Ich denke aber, dass jede Gruppe die für einen Atemschutzeinsatz vorgesehen ist, ein Ex-Warngerät zur Verfügung haben sollte. Gruß Knut Damit Google nicht mehr bemüht werden muss: XING | |||||
| |||||
Autor | Knut8 K.8, Nordendorf / Bayern/Schwaben | 708908 | |||
Datum | 04.01.2012 22:33 | 15132 x gelesen | |||
Geschrieben von Stephan S.Das halte ich für mehr als eine falsche Aussage! Ach ja? Warum? Damit Google nicht mehr bemüht werden muss: XING | |||||
| |||||
Autor | Knut8 K.8, Nordendorf / Bayern/Schwaben | 708909 | |||
Datum | 04.01.2012 22:39 | 15225 x gelesen | |||
Geschrieben von Michael R.Biogasanlagen sind da IMO schon ein gutes Argument für Mehrgas statt reinem Ex-Messgerät. Warum? Was habe ich als Erstangreifer für einen Nutzen aus einem Mehrgasmessgerät? Geschrieben von Michael R. Festlegen einer Absperrgrenze ? Halte ich für verdammt gefährlich! Verleitet das "Wissen" um die aktuelle Sauerstoffkonzentration nicht dazu, die Absperrgrenze evtl. zu "dicht" zu wählen? Geschrieben von Michael R. Weil nur auf gut Glück = nasimetriesche Messung möchte ich mich im Einsatz nicht verlassen. Nasimetrische Messungen würden Dir bei Sauerstoffmangel auch nicht wirklich weiterhelfen. Gruß Knut Damit Google nicht mehr bemüht werden muss: XING | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / Bayern | 708910 | |||
Datum | 04.01.2012 22:41 | 15156 x gelesen | |||
Geschrieben von Knut K.Meinen vorredner wiedersprechen möchte ich im Punkt Vielfachmessgerät. Dessen Aussage ist für die ersteintreffende Feuerwehr nicht so relevant.gas Grad bei Biogas solltest du mir das mal erklären warum man auf Gassensor H2S verzichten soll und lieber mal schnuppern soll Geschrieben von Knut K. dass der Gestank hier von Schwefelwasserstoff kommt? Gruß CS TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! Zwangsregistrierung JETZT! TROLL COLLECT - Trolls im Forum | |||||
| |||||
Autor | Knut8 K.8, Nordendorf / Bayern/Schwaben | 708911 | |||
Datum | 04.01.2012 22:52 | 15085 x gelesen | |||
Hallo CS, warum muss ich als ersteintreffende Feuerwehr unbedingt wissen, dass es hier eine erhöhte H²S Konzentration gibt? Hier gilt es Menschenrettung unter Atemschutz, für Spielereien mit dem Multiwarn ist dann weder Zeit noch Muse. Das recht bald ein Mehrgasmessgerät, und hier würde ich eher die moderneren PID-Varianten bevorzugen, an die Einsatzstelle gehört will ich ja garnicht bestreiten. Doch das ist m.E. eben nicht im ersten Angriff "kriegsentscheident". Oder was machst Du anders wenn Dein Multiwarn hektisch vor sich hinpiepst? Geschrieben von Christian S. ? Schwefelwasserstoff "riecht" ziemlich penetrant nach faulen Eiern. Gruß Knut Damit Google nicht mehr bemüht werden muss: XING | |||||
| |||||
Autor | Step8han8 S.8, Geesthacht / Schleswig-Holstein | 708912 | |||
Datum | 04.01.2012 23:03 | 15011 x gelesen | |||
Moin, Geschrieben von Knut K. warum muss ich als ersteintreffende Feuerwehr unbedingt wissen, dass es hier eine erhöhte H²S Konzentration gibt? Hier gilt es Menschenrettung unter Atemschutz, für Spielereien mit dem Multiwarn ist dann weder Zeit noch Muse. Was ist dein Problem damit, wenn das entsprechende Gefährdungspotenzial vorhanden ist, man sich so ein Gerät anschafft oder vorhält? Dummerweise ist bei Einsätzen an Biogasanlagen schon recht viel schiefgelaufen, vorallem aus dem Grund heraus das ich mit meiner Nase so wie du es vorschlägst, definitiv eine lebensbedrohliche Konzentration von Schwefelwasserstoff nicht mehr detektieren kann. Dies ist meine private Meinung, nicht die meiner Feuerwehr! | |||||
| |||||
Autor | Step8han8 S.8, Geesthacht / Schleswig-Holstein | 708913 | |||
Datum | 04.01.2012 23:06 | 14964 x gelesen | |||
Was vergessen... Geschrieben von Knut K. Oder was machst Du anders wenn Dein Multiwarn hektisch vor sich hinpiepst? Rückzug bzw. Rückwärtsgang erstmal einlegen, um mit meiner ersteintreffenden Einheit in einen sicheren Bereich zukommen? Dummerweise sind ja auf (H)LF´s noch keine 9 PA-Geräte genormt. Dies ist meine private Meinung, nicht die meiner Feuerwehr! | |||||
| |||||
Autor | Mich8ael8 R.8, GL (Köln) / NRW | 708914 | |||
Datum | 04.01.2012 23:08 | 15133 x gelesen | |||
Geschrieben von Knut K.Geschrieben von Michael R."Festlegen einer Absperrgrenze ?" HS riecht man in hohen Konzentrationen nicht...... Da wäre mir ein Messgerät gerade in Verbindung mit Biogasanlagen lieber. Oder wie willst du einen Gefahrenbereich festlegen ? mit freundlichen Grüßen Michael Wer Schreibfehler findet darf sie behalten ,-) Denkt daran: "He Mann, die Intelligenz verfolgt euch, aber ihr seid schneller" | |||||
| |||||
Autor | Mich8ael8 R.8, GL (Köln) / NRW | 708915 | |||
Datum | 04.01.2012 23:10 | 15113 x gelesen | |||
Geschrieben von Knut K.Schwefelwasserstoff "riecht" ziemlich penetrant nach faulen Eiern. In sehr hohen Konzentrationen riecht man das nicht mehr, da merkst du dann nur irgend wann das du tot bist ! Geschrieben von Knut K. für Spielereien mit dem Multiwarn ist dann weder Zeit noch Muse. Darum benötigst du auch ein Messgerät das dir H2S anzeigt. Oder Du möchtest BIO-Sensor spielen ....... mit freundlichen Grüßen Michael Wer Schreibfehler findet darf sie behalten ,-) Denkt daran: "He Mann, die Intelligenz verfolgt euch, aber ihr seid schneller" | |||||
| |||||
Autor | Knut8 K.8, Nordendorf / Bayern/Schwaben | 708917 | |||
Datum | 04.01.2012 23:22 | 15182 x gelesen | |||
Geschrieben von Michael R.HS riecht man in hohen Konzentrationen nicht...... Das stimmt so nicht! Die Geruchsrezeptoren werden in höheren Konzentrationen betäubt, riechen werde ich es aber bevor diese Konzentration erreicht ist! Geschrieben von Michael R. Oder wie willst du einen Gefahrenbereich festlegen ? Da sich die hier oft zitierten Biogasanlagen meistens im Freien befinden kann ich durch ausreichend Sicherheitsabstand und vermeiden von Senken einen Sicherheitsabstand festlegen. Der Gefahrenbereich wird um ein vielfaches kleiner sein, aber hier geht eindeutig der Eigenschutz vor. Damit Google nicht mehr bemüht werden muss: XING | |||||
| |||||
Autor | Mich8ael8 R.8, GL (Köln) / NRW | 708918 | |||
Datum | 04.01.2012 23:27 | 15226 x gelesen | |||
Geschrieben von Knut K.Geschrieben von Michael R."HS riecht man in hohen Konzentrationen nicht......" Dann schauen wir mal bei Onkel Hommel, Merkblatt 185: Erscheinungsbild: Farbloses Gas; süßlicher, nach faulen Eiern riechender, unangenehmer Geruch. In hoher, besonders gefährlicher Konzentration geruchlos. In hoher, besonders gefährlicher Konzentration geruchlos. mit freundlichen Grüßen Michael Wer Schreibfehler findet darf sie behalten ,-) Denkt daran: "He Mann, die Intelligenz verfolgt euch, aber ihr seid schneller" | |||||
| |||||
Autor | Knut8 K.8, Nordendorf / Bayern/Schwaben | 708919 | |||
Datum | 04.01.2012 23:28 | 15294 x gelesen | |||
Geschrieben von Stephan S.Was ist dein Problem damit, wenn das entsprechende Gefährdungspotenzial vorhanden ist, man sich so ein Gerät anschafft oder vorhält? Die Geräte sind sehr teuer und vor Allem die Folgekosten sind extrem hoch. Da muss ich "entsprechendes" Gefährdungspotential schon etwas genauer begründen. 2-3 Biogasbauern im Ausrückebereich sind das m.E. nicht! Geschrieben von Stephan S. vorallem aus dem Grund heraus Echt? Nachweise? Damit Google nicht mehr bemüht werden muss: XING | |||||
| |||||
Autor | Mich8ael8 D.8, Zeven / Niedersachsen | 708921 | |||
Datum | 04.01.2012 23:31 | 15253 x gelesen | |||
Moin, Schwefelwasserstoff kann auch im Bolus auftreten, d.h. man hat keinen ausreichenden Verdünnungseffekt mehr, sondern steht bei Annäherung plötzlich direkt im Bereich einer Konzentration, die nicht mehr am Geruch festzustellen ist. Erfahrungsgemäß wird bei starken Umgebungsgerüchen nicht jede Konzentration, die das Gerät anzeigt, auch als Geruch wahrgenommen. M.f.G. Michael "A Fireman to be successful, must enter buildings; He must get in below, above, on every side (); His whole success depends on him getting in and remaining there, and he must always carry his appliances with him, as without them he is of no use." E.Massey Shaw | |||||
| |||||
Autor | Knut8 K.8, Nordendorf / Bayern/Schwaben | 708922 | |||
Datum | 04.01.2012 23:31 | 15282 x gelesen | |||
Ja, wenn der Hommel das sagt. Gestis und auch Wiki sagen etwas anderes, und ersterem vertaue ICH mehr. Damit Google nicht mehr bemüht werden muss: XING | |||||
| |||||
Autor | Knut8 K.8, Nordendorf / Bayern/Schwaben | 708923 | |||
Datum | 04.01.2012 23:33 | 15215 x gelesen | |||
Geschrieben von Michael D.Schwefelwasserstoff kann auch im Bolus auftreten, d.h. man hat keinen ausreichenden Verdünnungseffekt mehr, sondern steht bei Annäherung plötzlich direkt im Bereich einer Konzentration, die nicht mehr am Geruch festzustellen ist. Auch noch im Abstand von 100m im Freien? Damit Google nicht mehr bemüht werden muss: XING | |||||
| |||||
Autor | Linu8s D8., Thierstein und Magdeburg / Bayern und Sachsen-Anhalt | 708925 | |||
Datum | 04.01.2012 23:39 | 15299 x gelesen | |||
Geschrieben von Knut K.Gestis und auch Wiki sagen etwas anderes Dann hast du in beide aber nicht hineingesehen. Geschrieben in Gestis Bei 20 - 30 ppm ist der Geruch des H2S widerwärtig. Geschrieben auf Wikipedia Auf den Menschen ergeben sich folgende Wirkungen:[7] MfG (Mit fränkischen Grüßen) Linus (Ach ja: Wenn ich etwas schreibe, tue ich dies nach bestem Wissen und Gewissen - was nicht heißen soll, dass es auch wirklich richtig sein muss.) | |||||
| |||||
Autor | Knut8 K.8, Nordendorf / Bayern/Schwaben | 708926 | |||
Datum | 04.01.2012 23:42 | 15333 x gelesen | |||
Doch, und habe genau das: Geschrieben von Linus D. 250 ppm: Betäubung der Geruchsrezeptoren oder das Geschrieben von Linus D. die Geruchswarnwirkung geschrieben. Vielleicht solltes Du in meine Beiträge reinsehen? Gruß Knut Damit Google nicht mehr bemüht werden muss: XING | |||||
| |||||
Autor | Mich8ael8 D.8, Zeven / Niedersachsen | 708927 | |||
Datum | 04.01.2012 23:43 | 15254 x gelesen | |||
Moin, Es wird immer Situationen geben, wo man z.B. zur Menschenrettung die Sicherheitsabstände nicht einhalten kann. Selbst wenn die Menschenrettung unter PA durchgeführt wird, so ist es für den Rettungsdienst sehr wohl interessant, ob der Patient Schwefelwasserstoff aufgenommen hat bzw. damit kontaminiert ist. Daher macht bei solchen Anlagen ein Mehrgasmessgerät durchaus Sinn. Viele Grüße Michael "A Fireman to be successful, must enter buildings; He must get in below, above, on every side (); His whole success depends on him getting in and remaining there, and he must always carry his appliances with him, as without them he is of no use." E.Massey Shaw | |||||
| |||||
Autor | Knut8 K.8, Nordendorf / Bayern/Schwaben | 708928 | |||
Datum | 04.01.2012 23:45 | 15265 x gelesen | |||
Geschrieben von Michael D.Es wird immer Situationen geben, wo man z.B. zur Menschenrettung die Sicherheitsabstände nicht einhalten kann. Und was bringt mir dann mein Warngerät? Geschrieben von Michael D. Selbst wenn die Menschenrettung unter PA durchgeführt wird, so ist es für den Rettungsdienst sehr wohl interessant, ob der Patient Schwefelwasserstoff aufgenommen hat bzw. damit kontaminiert ist. Aber bis der Rettungsdienst da ist, ist auch die "Stützpunktwehr" da zum Messen. Gruß Knut Damit Google nicht mehr bemüht werden muss: XING | |||||
| |||||
Autor | Andr8eas8 B.8, Friedberg / Hessen | 708929 | |||
Datum | 04.01.2012 23:49 | 15300 x gelesen | |||
Hallo Knut, vielleicht gibst Du einfach zu, dass Du dich verrannt/geirrt hast und ersparst uns die sich gerade androhende endlose Diskussion. Viele Grüße Andreas Bösch Alles meine Meinung | |||||
| |||||
Autor | Linu8s D8., Thierstein und Magdeburg / Bayern und Sachsen-Anhalt | 708930 | |||
Datum | 04.01.2012 23:50 | 15212 x gelesen | |||
Geschrieben von Knut K.Aber bis der Rettungsdienst da ist, ist auch die "Stützpunktwehr" da zum Messen. Also ich weiß nicht, bei uns ist der RD oft sogar vor der ersteintreffenden FF da... MfG (Mit fränkischen Grüßen) Linus (Ach ja: Wenn ich etwas schreibe, tue ich dies nach bestem Wissen und Gewissen - was nicht heißen soll, dass es auch wirklich richtig sein muss.) | |||||
| |||||
Autor | Knut8 K.8, Nordendorf / Bayern/Schwaben | 708932 | |||
Datum | 04.01.2012 23:54 | 15197 x gelesen | |||
... ich wage aber zu bezweifeln, das dies in der Gemeinde Berg die Regel ist! Damit Google nicht mehr bemüht werden muss: XING | |||||
| |||||
Autor | Knut8 K.8, Nordendorf / Bayern/Schwaben | 708934 | |||
Datum | 04.01.2012 23:59 | 15239 x gelesen | |||
Hallo Andreas, klar habe ich mich geirrt! Jede Feuerwehr mit einer Biogasanlage braucht unbedingt ein H²S Warngerät! Auf diesem Wege suche ich dann auch eine Handelsvertretung für Gasmessgeräte. Interessenten bitte via PN. ) Damit Google nicht mehr bemüht werden muss: XING | |||||
| |||||
Autor | Thom8as 8G., Steyerberg/Voigtei / Nds. / Niedersachsen | 708935 | |||
Datum | 04.01.2012 23:59 | 15214 x gelesen | |||
Geschrieben von Knut K.Das stimmt so nicht! Die Geruchsrezeptoren werden in höheren Konzentrationen betäubt, riechen werde ich es aber bevor diese Konzentration erreicht ist! Definitiv : NEIN. Wenn du sofort in den Bereich > 250 ppm kommst, ist dein Schnüffelsensor sofort out of order. Mit Glück tränen deine Augen noch, und dann ist Ende ! MkG Thomas | |||||
| |||||
Autor | Knut8 K.8, Nordendorf / Bayern/Schwaben | 708936 | |||
Datum | 05.01.2012 00:10 | 15344 x gelesen | |||
Defenitiv: Ja. Ist aber eine Definitionsfrage! Geschrieben von Thomas G. Wenn du sofort in den Bereich > 250 ppm kommst Und genau das bezweifel ich als echtes Gefahrenpotential bei einer kleineren Ortsfeuerwehr. Vielleicht sollte ich die Problematik mal andersherum beleuchten: Was ist denn mit Ammoniak? Gibt es in jeder größeren Kühlungsanlage in rauhen Mengen. Wirkt auch ab einer höheren Dosis mit Verlust der Geruchswahrnehmung. Warum kommt kein HN-Sensor in Euer Vierfachwarngerät? Nochmal, um den Bogen zur Ausgansfrage zu stellen: Ich denke eine EX-Gefahr wird einen Feuerwehrmann durchaus öfter begegnen, als schädigende Konzentrationen Schwefelwasserstoffs. Gegen den Schwefelwasserstoff kann sich mein AGT schützen, gegen eine Explosion nicht. Darum denke ich: EX-Warner für alle die mit AGT arbeiten, Mehrfachmessgeräte für alle, die zu den vorgenannten Alarmplanmäßig dazukommen. Und wenn Mehrfachmessgeräte, dann bitte richtig: Beispiel Damit Google nicht mehr bemüht werden muss: XING | |||||
| |||||
Autor | Andr8eas8 B.8, Friedberg / Hessen | 708942 | |||
Datum | 05.01.2012 01:05 | 15119 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von ---Knut K.--- Was ist denn mit Ammoniak? Gibt es in jeder größeren Kühlungsanlage in rauhen Mengen. Wirkt auch ab einer höheren Dosis mit Verlust der Geruchswahrnehmung. Warum kommt kein HN-Sensor in Euer Vierfachwarngerät? Wat ist denn ein HN Sensor? Wiki: HN ist eine Abkürzung für: Hirnnerv; das Höhennull; das Kfz-Kennzeichen der Stadt Heilbronn und des Landkreises Heilbronn . Probier es mit NH 3-Sensoren, die funktionieren auch bei Ammoniak... Ich geh is Bett. Grüße Andreas Bösch Alles meine Meinung | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8F., Fürth / Hessen | 708943 | |||
Datum | 05.01.2012 01:14 | 15121 x gelesen | |||
Geschrieben von Knut K.Ich denke eine EX-Gefahr wird einen Feuerwehrmann durchaus öfter begegnen, als schädigende Konzentrationen Schwefelwasserstoffs. Klar muss ich nicht jeder Wehr sowas hinstellen, beim EX-Messgerät stellt sich die Frage, ob eine solche Lage der Feuerwehrmann, der kein "erweitertes Messequipment" hat, wirklich so oft erlebt und ob die Lage dann so kritisch ist, dass man nicht auf weiteres Equipment warten kann... Ich hatte es bisher einmal, da wurde dann eben auf den ELW gewartet, der hat dann entsprechendes Equipment dabei, vom Multiwarn über ein EXmeter N hin zum X-am 2000 (übrigens auch mit H2S) und weiter noch entsprechende Prüfröhrchen. Viel wichtiger sehe ich persönlich momentan eigentlich das Mitführen eines CO Messgerätes. Vielleicht kommt es auch nur in der Berichterstattung so rüber, aber meiner Meinung nach steigt die Zahl der entsprechenden Einsätze, auch ganz ohne die Suizide... Sicherlich tragen da auch die immer dichter werdenden Häuser dazu bei. Was früher problemlos verdünnt wurde, weil es irgendeine Undichtigkeit an Türsen Fenster oder gar Wänden gab, riegelt man das ganze jetzt ab... Viele Grüße Christian Meine Meinung und nicht die meiner Feuerwehr! besucht die Feuerwehr Steinbach "Die Feuerwehrmannschaft hat sich für ihre Verrichtungen gut einzuüben, so daß jedes einzelne Mitglied sämmtliche ihm zugewiesene Arbeiten mit der nöthigen Sicherheit und Kennntniß ausführen kann" (Übungsbuch, Dienst- und Sanitätsvorschriften für Feuerwehren im Großhergzogtum Hessen, 1891) | |||||
| |||||
Autor | Andr8eas8 B.8, Düsseldorf / Nordrhein-Westfalen | 708945 | |||
Datum | 05.01.2012 06:38 | 14974 x gelesen | |||
Da liegt er dann eben falsch, der Hauptkommissar d.WSP a.D. Knut hat völlig recht. Die Gewöhnung geht allerdings recht schnell. Gruß A. Die Inhalte dieses Beitrags sind eine rein PRIVATE Äußerung. | |||||
| |||||
Autor | Andr8eas8 B.8, Düsseldorf / Nordrhein-Westfalen | 708946 | |||
Datum | 05.01.2012 06:42 | 15077 x gelesen | |||
Ihr könnt das auch noch zehn mal aus anderen Werken zitieren. Trotzdem hat Knut recht. Die Aussage "in hohen Konzentrationen geruchlos" ist schlicht und einfach dämlich, auch wenn sie 100 mal einer vom anderen abschreibt. Richtig ist die schnelle Gewöhnung bzw. das Ausblenden des Geruchs durch den Geruchssinn. Einen (kurzen oder längeren) Moment stinken tut es aber immer! Gruß A. Die Inhalte dieses Beitrags sind eine rein PRIVATE Äußerung. | |||||
| |||||
Autor | Andr8eas8 B.8, Düsseldorf / Nordrhein-Westfalen | 708947 | |||
Datum | 05.01.2012 06:43 | 15035 x gelesen | |||
Wenn das bei Knut´s Sensor so ist, schade. Bei meinem erprobter Weise nicht (dafür kann meiner kein HCN riechen, aber irgendwas ist ja immer). Gruß A. Die Inhalte dieses Beitrags sind eine rein PRIVATE Äußerung. | |||||
| |||||
Autor | Andr8eas8 B.8, Düsseldorf / Nordrhein-Westfalen | 708948 | |||
Datum | 05.01.2012 06:50 | 14989 x gelesen | |||
Geschrieben von Christian S.Grad bei Biogas solltest du mir das mal erklären warum man auf Gassensor H2S verzichten soll und lieber mal schnuppern soll Die Frage ist doch nicht der bewusste Verzicht, sondern ob die ersteintreffende Feuerwehr auch ohne auskommt. Wenn ich mir den Pflege- und Wartungszustand einiger solcher Geräte bei hauptamtlichen Feuerwehren ansehe (und die daraus resultierenden Gefahren bei deren Einsatz!), weiß ich nicht, ob es eine wirklich schlaue Idee ist, da wo die Biogasanlagen stehen, überall solche Geräte für die örtlich zuständige Feuerwehr zu fordern. Nicht, weil die nicht wollen oder unfähig sind, sowas zu warten, sondern weil es halt ein Riesenaufwand ist. Kosten und Arbeit! Das hat man übrigens in den paar Jahren seit C.D. Magirus die Feuerwehr erfand für CO2, wo wir über die Geruchsschwelle nicht streiten müssen und das lange, bevor es bei der Feuerwehr Atemschutz gab, schon hunderte Landwirte gekillt hatte, soweit ich weiß in DIESER Dringlichkeit noch nie gefordert. Deshalb bin ich doch verwundert. Dass irgendwann im Einsatzverlauf mal so ein Gerät an einer solchen Einsatzstelle sein sollte, ist unstrittig. Aber mit dem ersten Trupp? Nicht zwingend! Auf meine H2S-erprobte Nase würde ich mich da natürlich auch nicht verlassen, sondern einfach PA tragen. Gruß A. Die Inhalte dieses Beitrags sind eine rein PRIVATE Äußerung. | |||||
| |||||
Autor | Flor8ian8 B.8, Völklingen / Departement Saare | 708949 | |||
Datum | 05.01.2012 06:57 | 14859 x gelesen | |||
Geschrieben von Knut K.Die Geräte sind sehr teuer und vor Allem die Folgekosten sind extrem hoch Ich halte knapp 300 für ein Dräger XAM 2000 für nicht sehr teuer. Grüße, BeschFl für die stillen Mitleser aus gegebenen Anlass: Die Gedanken sind frei.. "Eine kleine Revolution ab und zu ist eine gute Sache." (Marko Ramius) "Die Talente machen die Arbeit, und die Marktschreier bestimmen wo's lang geht." (Tom Clancy) Sehen Sie, es gibt nur eine Konstante, eine Universalität. Es ist die einzige echte Wahrheit: Kausalität. Aktion - Reaktion. Ursache und Wirkung | |||||
| |||||
Autor | Flor8ian8 B.8, Völklingen / Departement Saare | 708950 | |||
Datum | 05.01.2012 07:01 | 14919 x gelesen | |||
Geschrieben von Christian E.Jetzt wollen wir dem Bürgermeister klar machen das wir eines benötigen und nicht nur die 6 Kilometer entfernte Stützpunktwehr! Uiuiui.. wenn Ihr dem Bgm schon was klar machen wollt. Wie gesagt: Ein XAM 2000 kostet absolut nicht die Welt (300) und es reicht für den normalen Feuerwehrgebrauch. Einfach mal auf die Jahresanforderung schreiben. Eine Alternative wäre es wenn einer der Betreiber der Anlagen so ein Ding kauft und es der FW zur Verfügung stellt.. Geschrieben von Christian E. Wir hatten übrigens uch schon einmal einen Störfall auf der Rastanlage wo bei einem Auto der Gastank ausgelaufen ist! Und da hat die Stützpunktwehr falsch reagiert! Hoffentlich war das kein Auslegungsstörfall. Ansonsten halte ich solche Aussagen für gewagt. Grüße, BeschFl für die stillen Mitleser aus gegebenen Anlass: Die Gedanken sind frei.. "Eine kleine Revolution ab und zu ist eine gute Sache." (Marko Ramius) "Die Talente machen die Arbeit, und die Marktschreier bestimmen wo's lang geht." (Tom Clancy) Sehen Sie, es gibt nur eine Konstante, eine Universalität. Es ist die einzige echte Wahrheit: Kausalität. Aktion - Reaktion. Ursache und Wirkung | |||||
| |||||
Autor | Flor8ian8 B.8, Völklingen / Departement Saare | 708951 | |||
Datum | 05.01.2012 07:04 | 14921 x gelesen | |||
Geschrieben von Knut K.ier gilt es Menschenrettung unter Atemschutz, für Spielereien mit dem Multiwarn ist dann weder Zeit noch Muse. Stellt sich die Frage ob man überhaupt Atemschutz braucht weil der Landwirt in Folge von H²S umgefallen ist oder ob man keinen Atemschutz braucht weil er nur so umgefallen ist und die Anlage heute etwas müffelt. Ausserdem muss man sich überlegen wo man den Landwirt so im allgemeinen hinträgt nicht das dort auch noch Gas ist. Geschrieben von Knut K. Oder was machst Du anders wenn Dein Multiwarn hektisch vor sich hinpiepst? Den Alarm quittieren. Erste Regel der Intensivmedizin: unnötigen Lärm vermeiden. Grüße, BeschFl für die stillen Mitleser aus gegebenen Anlass: Die Gedanken sind frei.. "Eine kleine Revolution ab und zu ist eine gute Sache." (Marko Ramius) "Die Talente machen die Arbeit, und die Marktschreier bestimmen wo's lang geht." (Tom Clancy) Sehen Sie, es gibt nur eine Konstante, eine Universalität. Es ist die einzige echte Wahrheit: Kausalität. Aktion - Reaktion. Ursache und Wirkung | |||||
| |||||
Autor | Andr8eas8 B.8, Düsseldorf / Nordrhein-Westfalen | 708952 | |||
Datum | 05.01.2012 07:05 | 14902 x gelesen | |||
Geschrieben von Florian B.Stellt sich die Frage ob man überhaupt Atemschutz braucht weil der Landwirt in Folge von H²S umgefallen ist oder ob man keinen Atemschutz braucht Und dafür misst Du erst, bevor/während Du vorgehst!? Gut, dass ich kein Landwirt bin... Gruß A. Die Inhalte dieses Beitrags sind eine rein PRIVATE Äußerung. | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP | 708953 | |||
Datum | 05.01.2012 07:07 | 14828 x gelesen | |||
Geschrieben von Florian B.Stellt sich die Frage ob man überhaupt Atemschutz braucht weil der Landwirt in Folge von H²S umgefallen ist oder ob man keinen Atemschutz braucht weil er nur so umgefallen ist und die Anlage heute etwas müffelt.Na, wer traut sich die Frage nach dem Atemschutz bei der Wehr, von der wir hier reden, zu stellen? Meine Meinung. Wäre langweilig, wenn die jeder hätte. ...Ich twitter nicht, ich bin nicht bei Facebook...Ich finde das alles total schrottig und verfluche den Tag, an dem dieser ganze Dreck kam. Es lenkt vom Wesentlichen und vom sozialen Miteinander ab... (Anke Engelke) | |||||
| |||||
Autor | Mich8ael8 R.8, GL (Köln) / NRW | 708954 | |||
Datum | 05.01.2012 07:08 | 14847 x gelesen | |||
Geschrieben von Andreas B.Bei meinem erprobter Weise nicht (dafür kann meiner kein HCN riechen, aber irgendwas ist ja immer). Neukalibrierung erforderlich.......... Wann letztmalig durch geführt ? mit freundlichen Grüßen Michael Wer Schreibfehler findet darf sie behalten ,-) Denkt daran: "He Mann, die Intelligenz verfolgt euch, aber ihr seid schneller" | |||||
| |||||
Autor | Flor8ian8 B.8, Völklingen / Departement Saare | 708956 | |||
Datum | 05.01.2012 07:10 | 14857 x gelesen | |||
Geschrieben von Andreas B.Und dafür misst Du erst, bevor/während Du vorgehst!? Gut, dass ich kein Landwirt bin... Ich muss als GF erstmal erkunden wo der Landwirt liegt. Dabei führe ich mein Messgerät mit und sehe ob da überhaupt was ist bzw wie weit ich erkunden kann. stehe ich irgendwann vor Bauer Hinnerk und mein Gerät zeigt nix an war es nicht das Gas. Nähre ich mich z.B. der Vorbereitungshalle auf 10 m und das Ding blinkt in allen Farbe - nicht gut. Grüße, BeschFl für die stillen Mitleser aus gegebenen Anlass: Die Gedanken sind frei.. "Eine kleine Revolution ab und zu ist eine gute Sache." (Marko Ramius) "Die Talente machen die Arbeit, und die Marktschreier bestimmen wo's lang geht." (Tom Clancy) Sehen Sie, es gibt nur eine Konstante, eine Universalität. Es ist die einzige echte Wahrheit: Kausalität. Aktion - Reaktion. Ursache und Wirkung | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP | 708957 | |||
Datum | 05.01.2012 07:13 | 14902 x gelesen | |||
Geschrieben von Florian B.Ich halte knapp 300 für ein Dräger XAM 2000 für nicht sehr teuer.Anschaffung mag noch günstig erscheinen, und dann: Inspektion 1x im Jahr, Kalibrierung alle 6 Monate - wer macht es, was kostet es? Meine Meinung. Wäre langweilig, wenn die jeder hätte. ...Ich twitter nicht, ich bin nicht bei Facebook...Ich finde das alles total schrottig und verfluche den Tag, an dem dieser ganze Dreck kam. Es lenkt vom Wesentlichen und vom sozialen Miteinander ab... (Anke Engelke) | |||||
| |||||
Autor | Flor8ian8 B.8, Völklingen / Departement Saare | 708960 | |||
Datum | 05.01.2012 07:51 | 14858 x gelesen | |||
Und weiter? Wenn ich im Jahr 2012 Feuerwehr spielen will muss ich wissen das der Spass mich halt was kostet. Wenn ich das nötige Kleingeld nicht habe sollte ich es einfach sein lassen. Und die Welt wird das nicht kosten. Grüße, BeschFl für die stillen Mitleser aus gegebenen Anlass: Die Gedanken sind frei.. "Eine kleine Revolution ab und zu ist eine gute Sache." (Marko Ramius) "Die Talente machen die Arbeit, und die Marktschreier bestimmen wo's lang geht." (Tom Clancy) Sehen Sie, es gibt nur eine Konstante, eine Universalität. Es ist die einzige echte Wahrheit: Kausalität. Aktion - Reaktion. Ursache und Wirkung | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / Bayern | 708963 | |||
Datum | 05.01.2012 08:52 | 15029 x gelesen | |||
Geschrieben von Andreas B.Die Frage ist doch nicht der bewusste Verzicht, sondern ob die ersteintreffende Feuerwehr auch ohne auskommt. Wenn ich mir den Pflege- und Wartungszustand einiger solcher Geräte bei hauptamtlichen Feuerwehren ansehe (und die daraus resultierenden Gefahren bei deren Einsatz!), weiß ich nicht, ob es eine wirklich schlaue Idee ist, da wo die Biogasanlagen stehen, überall solche Geräte für die örtlich zuständige Feuerwehr zu fordern. OK, zäumen wir das Pferd mal andersrum auf und sehen es allgemeiner (und nicht auf bestimmte Szenarien die ich im Kopf habe). Wir haben bewußt mit O2 und H2S Sensor beschafft, lag aber natürlich auch daran was die umliegenden einheiten haben und was sie nicht haben. Es war letztlich der Ersatz für ein älteres "nur EX-Warngerät", und da wollten wir eben etwas mehr können. Im Rahmen der Preisrecherche die sich nicht nur auf Anschaffung sondern auch auf Wartung bezog haben wir festgestellt das der Mehrpreis sich sehr stark im Rahmen hält, und da sollte man dann schonmal überlegen ob es nicht konzeptionell Sinn macht einen geringen Aufpreis in Kauf zu nehmen und dafür einen Mehrnutzen zu haben. Ob man deswegen an jeder Biogasanlage sowas braucht sei dahingestellt, wir haben im übrigen im Ortsgebiet gar keine. :-) Geschrieben von Andreas B. sondern weil es halt ein Riesenaufwand ist. Kosten und Arbeit! Das sehe ich beim X-AM 2000 anders. Geschrieben von Andreas B. Aber mit dem ersten Trupp? Nicht zwingend! Selbiges habe ich nie behauptet, lediglich darauf hingewiesen wenn man kauft, dann gleich richtig. Wenn alles im ersten Trupp sein muß dann hätte Feuerwehrdeutschland andere Probleme ....... Geschrieben von Andreas B. Auf meine H2S-erprobte Nase würde ich mich da natürlich auch nicht verlassen, Genau darum geht es mir denn das wurde im Threadverlauf behauptet. Geschrieben von Andreas B. sondern einfach PA tragen. Eh klar, aber anscheinend nicht allen die sich auf den Riechzinken verlassen wollen. Gruß Christian TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! Zwangsregistrierung JETZT! TROLL COLLECT - Trolls im Forum | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / Bayern | 708964 | |||
Datum | 05.01.2012 08:59 | 14896 x gelesen | |||
Geschrieben von Andreas B.Ihr könnt das auch noch zehn mal aus anderen Werken zitieren. Trotzdem hat Knut recht. Damit das er sich auf die "Riechung" verlassen möchte? Geschrieben von Andreas B. Die Aussage "in hohen Konzentrationen geruchlos" ist schlicht und einfach dämlich, auch wenn sie 100 mal einer vom anderen abschreibt. Da bin ich ja durchaus bei dir, aber ganz ehrlich möcht ich das nicht unbedingt ausprobieren wollen wie weit mein Geruchssinn oder der meiner Leute geht. Wie weit das Fenster ist in dem man noch überlebt und ab wann dann einfach Pech gehabt hast. Deshalb meine ich schadet bei entsprechendem Gefährdungspotential passende Messtechnik nicht. Und ja, PA werden logischerweise trotzdem genutzt ....... Gruß CS TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! Zwangsregistrierung JETZT! TROLL COLLECT - Trolls im Forum | |||||
| |||||
Autor | Mark8us 8A., Wasserburg Bodensee / Bayern | 708966 | |||
Datum | 05.01.2012 09:29 | 14783 x gelesen | |||
Geschrieben von Christian S.aber ganz ehrlich möcht ich das nicht unbedingt ausprobieren wollen wie weit mein Geruchssinn oder der meiner Leute geht. Da wären dann die letzten Worte des FM Florian Brandner zu seinem Truppkameraden: "Komm hierrüber, hier stinkt´s nicht so!" Gruß Markus | |||||
| |||||
Autor | Andr8eas8 B.8, Düsseldorf / Nordrhein-Westfalen | 708969 | |||
Datum | 05.01.2012 09:50 | 14799 x gelesen | |||
Geschrieben von Michael R.Wann letztmalig durch geführt ? Nee, 1972 falsch beschafft. Falls nicht bekannt: 30% der Gattung können HCN nicht riechen. Gruß A. Die Inhalte dieses Beitrags sind eine rein PRIVATE Äußerung. | |||||
| |||||
Autor | Andr8eas8 B.8, Düsseldorf / Nordrhein-Westfalen | 708970 | |||
Datum | 05.01.2012 09:52 | 14794 x gelesen | |||
Geschrieben von Christian S.Das sehe ich beim X-AM 2000 anders. Tun viele. Und so messen die Dinger auch landauf landab ;-) Gruß A. Die Inhalte dieses Beitrags sind eine rein PRIVATE Äußerung. | |||||
| |||||
Autor | Andr8eas8 B.8, Düsseldorf / Nordrhein-Westfalen | 708971 | |||
Datum | 05.01.2012 09:54 | 14780 x gelesen | |||
Geschrieben von Florian B.Und weiter? Wenn ich im Jahr 2012 Feuerwehr spielen will muss ich wissen das der Spass mich halt was kostet. Wenn ich das nötige Kleingeld nicht habe sollte ich es einfach sein lassen. Hilfreich... Hier ging es darum, ob das jede Feuerwehr, die an einer Bioagsanlage zuerst eintrifft, haben muss oder ob es andere Möglichkeiten gibt. Gruß A. Die Inhalte dieses Beitrags sind eine rein PRIVATE Äußerung. | |||||
| |||||
Autor | Mari8o-A8lex8and8er 8L., Clausthal / Niedersachsen | 708972 | |||
Datum | 05.01.2012 09:54 | 14807 x gelesen | |||
Da kann ich mich nur anschließen. Kurz riechen wird man es auf jeden Fall. Die Literatur vereinfacht hier wahrscheinlich, um zu verhindern, dass sich jemand auf diesen evtl sehr kurzen Moment der Geruchswahrnehmung verlässt. | |||||
| |||||
Autor | Mich8ael8 D.8, Zeven / Niedersachsen | 708976 | |||
Datum | 05.01.2012 10:18 | 14853 x gelesen | |||
Moin, aus einer Zeit der Tätigkeit als Sicherheitsingenieur im Raffinereibereich kann ich doch so einige Erfahrungsberichte zum besten geben, in denen Schwefelwasserstoffreisetzungen nur anhand des anschlagenden Warngerätes bemerkt wurden - ohne, dass ein besonderer Geruch bemerkt wurde. Möglicherweise haben hier auch die vorhandenen Umgebungsgerüche eine Rolle gespielt. Und die Frage, ob jetzt jede Feuerwehr ein Mehrgasmessgerät braucht oder nicht, wurde hier nur am Anfang diskutiert. Danach ist der Thread abgedriftet, da nur noch diskutiert wurde, ob man Schwefelwasserstof riechen kann oder nicht. Es hat auch nicht jede Biogasanlage dasselbe Gefährdungspotential für Schwefelwasserstofffreisetzungen. Zum einen ist der Unfall in Rhadeeistedt in einer Anlage passiert, die mit Schlachtabfällen bestückt wurde, welche bei Verwesungsprozessen bekanntlich große Mengen Schwefelwasserstoff produzieren (Bis die Entsorgung von Schlachtabfällen gesetzlich geregelt wurde, gab es jedes Jahr dutzende Unfälle durch Entstehung von Schwefelwasserstoff in Abwasserkanälen), zum anderen handelte es sich bei dem Unfallort um eine geschlossene Halle. Im Freien verdünnt sich die Konzentration recht schnell, wenn keine kontinuerliche Freisetzung erfolgt. Viele Grüße Michael "A Fireman to be successful, must enter buildings; He must get in below, above, on every side (); His whole success depends on him getting in and remaining there, and he must always carry his appliances with him, as without them he is of no use." E.Massey Shaw | |||||
| |||||
Autor | Knut8 K.8, Nordendorf / Bayern/Schwaben | 708977 | |||
Datum | 05.01.2012 10:19 | 14840 x gelesen | |||
Geschrieben von Christian S.Genau darum geht es mir denn das wurde im Threadverlauf behauptet. Wo? Damit Google nicht mehr bemüht werden muss: XING | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / Bayern | 708980 | |||
Datum | 05.01.2012 10:35 | 14755 x gelesen | |||
Geschrieben von dir gesternOder das die Einsatzkräfte wissen, dass der Gestank hier von Schwefelwasserstoff kommt? Und das ist mir selbst im Kontext mit dem Rest schlichtweg zu gefährlich. Gruß CS TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! Zwangsregistrierung JETZT! TROLL COLLECT - Trolls im Forum | |||||
| |||||
Autor | Knut8 K.8, Nordendorf / Bayern/Schwaben | 708981 | |||
Datum | 05.01.2012 10:42 | 14759 x gelesen | |||
Geschrieben von Christian S.Das sehe ich beim X-AM 2000 anders. Preis X-AM 2000 EX,CO,O,H²S ca. 750,- EURO dazu kommen: Ladegerät, Schutztasche, -koffer.... Folgekosten: je Sensor ca, 200,- EURO alle 2 (?) Jahre Sind das wirklich Kosten die man unbedingt generieren muss, nur damit man sich "Feuerwehr" nennen darf? Oder kann man das auch mal anderen Feuerwehren überlassen? Preis PAC 3500 EX ca 250,- EURO Folgekosten ca 250,- EURO alle zwei Jahre Kosten für Kalibrierung habe ich mal als gleich vorrausgesetzt Gruß Knut Preise sind aus den Angeboten verschiedener Internetanbieter generiert! Damit Google nicht mehr bemüht werden muss: XING | |||||
| |||||
Autor | Knut8 K.8, Nordendorf / Bayern/Schwaben | 708982 | |||
Datum | 05.01.2012 10:45 | 14714 x gelesen | |||
Ich lese aber immer noch nichts, dass ich mich auf meine Nase verlassen will. Im Gegenteil, verfechte ich die Auffassung lieber etwas mehr Abstand halten als sich auf das Gerät zu verlassen, und bei Unklarheit auf jeden fall unter PA vorzugehen. Und wenn ich das alles richtig mache, ist es wirklich egal, ob da jetzt H²S, Buttersäure oder sonstwas stinkt! Damit Google nicht mehr bemüht werden muss: XING | |||||
| |||||
Autor | Mich8ael8 D.8, Zeven / Niedersachsen | 708984 | |||
Datum | 05.01.2012 10:55 | 14732 x gelesen | |||
Moin, Wenn wir hier schon bei nasometrischen Spürverfahren sind, mit dem katalytischen Ex-Sensor des PacEx kann man auch Schwefelwasserstoff und Sauerstoffmangel detektieren: Sensor geht auf Störung, Gerät dann in einen unbelasteten Bereich bringen Sensor erholt sich wieder = Sauerstoffmangel Sensor kaputt = Schwefelwasserstoff Ich denke allerdings nicht, das diese Methode im Zweifelsfall als Stand der Messtechnik akzeptiert werden wird. Viele Grüße Michael "A Fireman to be successful, must enter buildings; He must get in below, above, on every side (); His whole success depends on him getting in and remaining there, and he must always carry his appliances with him, as without them he is of no use." E.Massey Shaw | |||||
| |||||
Autor | Knut8 K.8, Nordendorf / Bayern/Schwaben | 708986 | |||
Datum | 05.01.2012 11:01 | 14721 x gelesen | |||
Geschrieben von Michael D.Ich denke allerdings nicht, das diese Methode im Zweifelsfall als Stand der Messtechnik akzeptiert werden wird. erinnert mich ein wenig an den fränkischen Wetterstein: wenn nass Regen, wenn weiss Schnee.... Knut Damit Google nicht mehr bemüht werden muss: XING | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP | 709015 | |||
Datum | 05.01.2012 13:22 | 14663 x gelesen | |||
Geschrieben von Florian B.Und weiter? Wenn ich im Jahr 2012 Feuerwehr spielen will muss ich wissen das der Spass mich halt was kostet. Wenn ich das nötige Kleingeld nicht habe sollte ich es einfach sein lassen.Irgendwie wusste ich, dass diese Parole wieder ausgepackt wird. Nun muss eine Feuerwehr im Jahr 2012 also als weiteres Existenzberechtigungsutensil ein 4-Gaswarngerät vor- und unterhalten. Es wird stetig besser. (Wie kommst du eigentlich auf die 300?) Meine Meinung. Wäre langweilig, wenn die jeder hätte. ...Ich twitter nicht, ich bin nicht bei Facebook...Ich finde das alles total schrottig und verfluche den Tag, an dem dieser ganze Dreck kam. Es lenkt vom Wesentlichen und vom sozialen Miteinander ab... (Anke Engelke) | |||||
| |||||
Autor | Mich8ael8 R.8, GL (Köln) / NRW | 709022 | |||
Datum | 05.01.2012 13:45 | 14644 x gelesen | |||
Geschrieben von Andreas B.Geschrieben von Michael R."Wann letztmalig durch geführt ?" Na dann Ersatzbeschaffen fg mit freundlichen Grüßen Michael Wer Schreibfehler findet darf sie behalten ,-) Denkt daran: "He Mann, die Intelligenz verfolgt euch, aber ihr seid schneller" | |||||
| |||||
Autor | Rico8 H.8, Hirschberg / Thüringen | 709059 | |||
Datum | 05.01.2012 17:08 | 14721 x gelesen | |||
Hallo Christian, wir kennen uns ja noch ;-) Bei uns steht das Messfahrzeug des Gefahrgutzuges des Saale-Orla-Kreises. Auch in meiner Funktion als Zugführer dieses Gefahrgutzuges stehe ich Dir gerne in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung! Auch muss ich Dir sagen, dass seit längerem die Einbindung unserer Fahrzeugtechnik in Euren Ausrückebereich geplant ist (kannste beim KBI nachfragen). Kannst Dich bei Interesses mal melden, dann kannste auch das Fahrzeug und die Messgeräte mal anschauen. grüße aus Hirschberg, OBM R.Helm -Stadtbrandmeister u. Zugführer Gefahrgutzug- FF Hirschberg/Saale Gefahrgutzug Saale-Orla "Wenn Du etwas so machst, wie Du es vor zehn Jahren gemacht hast, sind die Chancen groß, dass Du es falsch machst." (Charles Kettering) | |||||
| |||||
|