alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Sortierung umschalten zurück

ThemaTür öffnet nach außen, Rauchverschluß18 Beträge
RubrikAusbildung
 
AutorFran8z-G8eor8g B8., Lippetal / NRW707705
Datum25.12.2011 14:306373 x gelesen
Hallo und frohe Weihnachten.

Ich möchte gerne von euch wissen wie ihr den Rauchverschluß (RV) anbringt wenn die Tür zum Brandraum nach außen aufgeht?

Meine Überlegung ist: Türprozedur, Rauchgaskühlung im Eingangsbereich, Tür ganz öffnen und den RV anbringen.

Habt ihr eventuell bessere Lösungen ?


Gruß,
F.- G.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8F., Wernau / Baden-Württemberg707721
Datum25.12.2011 15:064912 x gelesen
Geschrieben von Franz-Georg B.Habt ihr eventuell bessere Lösungen ?



Solange Tür aus dem rahmen sprengen nicht zählt vermutlich nicht ;-)

Ich würde die selbe Variante anwenden, die Du genannt hast. Wobei man evtl. sogar die Türprozedur und die Rauchgaskühlung weglassen kann, wenn man weiß was man tut und das Ding schnell installiert ist.


Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung zum Thema wieder!

Christian Fischer
Wernau

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorPete8r L8., Trochtelfingen / Baden Württemberg707790
Datum26.12.2011 10:204423 x gelesen
Auf die Türprozedur kann nur dann Verzichtet werden wenn Du zu 100% eine Gefahr hinter der Tür Ausschließen kannst.

mfg Peter


wie immer meine private Meinung


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJose8f M8., Dillingen / Saar / Saarland707791
Datum26.12.2011 10:304280 x gelesen
Geschrieben von Peter L.Auf die Türprozedur kann nur dann Verzichtet werden wenn Du zu 100% eine Gefahr hinter der Tür Ausschließen kannst.


Wann kann man das schon?


Gruß aus dem Saarland

Jo



Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSeba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP707794
Datum26.12.2011 10:374197 x gelesen
Geschrieben von Christian F.Wobei man evtl. sogar die Türprozedur und die Rauchgaskühlung weglassen kann, wenn man weiß was man tut und das Ding schnell installiert ist.Wenn man weiß was man tut, braucht man dann den Rauchverschluss?


Meine Meinung. Wäre langweilig, wenn die jeder hätte.
...Ich twitter nicht, ich bin nicht bei Facebook...Ich finde das alles total schrottig und verfluche den Tag, an dem dieser ganze Dreck kam. Es lenkt vom Wesentlichen und vom sozialen Miteinander ab... (Anke Engelke)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8F., Wernau / Baden-Württemberg707799
Datum26.12.2011 11:044157 x gelesen
Geschrieben von Peter L.Auf die Türprozedur kann nur dann Verzichtet werden wenn Du zu 100% eine Gefahr hinter der Tür Ausschließen kannst.


Oder wenn ich es so beurteile, dass mich meine PSA im Fall der Fälle ausreichend gegen die Gefahr schützt...
Nach 7 Jahren Ausbilder in der RDA komme ich zu dem Schluß, dass man das Thema Rauchdurchzündung beim eigenen Aufenthalt im sicheren Bereich nicht zu noch hängen sollte ;-)


Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung zum Thema wieder!

Christian Fischer
Wernau

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorKnut8 K.8, Nordendorf / Bayern/Schwaben707804
Datum26.12.2011 11:524006 x gelesen
Hallo,

ich überlege mir gerade:

Braucht es in der beschriebenen Situation den Rauchverschluss überhaupt noch? Wäre es nicht effektiver schnell das Feuer auszumachen und zu (Be-)lüften?

Hintergrund meiner Gedanken ist, das ich mir vorstellen könnte, dass in der Zeit des Anbringens des Rauchverschlussen ein Großteil der Gefahr bereits ausgeschaltet sein könnte. Oder krass gesagt, dass das Anbringen des Rauchverschlusses in dieser Situation eher kontraproduktiv sein könnte?

Man beachte die "?", meine Erfahrungen mit dem mobilen Rauchverschluss sind doch sehr begrenzt!

Gruß Knut


Damit Google nicht mehr bemüht werden muss: www.xing.com/profile/Knut_Kobbe?sc_o=mxb_p

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorNeum8ann8 T.8, Bayreuth / Bayern / Franken707805
Datum26.12.2011 11:543869 x gelesen
Vielleicht sollte man auch einen anderen Zugangsweg (DL -> Fenster?) als Alternative mit in die Überlegungen einbeziehen.

Tomy


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorStep8han8 S.8, Geesthacht / Schleswig-Holstein707806
Datum26.12.2011 12:053868 x gelesen
Moin,
Geschrieben von Knut K.Hintergrund meiner Gedanken ist, das ich mir vorstellen könnte, dass in der Zeit des Anbringens des Rauchverschlussen ein Großteil der Gefahr bereits ausgeschaltet sein könnte. Oder krass gesagt, dass das Anbringen des Rauchverschlusses in dieser Situation eher kontraproduktiv sein könnte?

Warum sollte das kontraproduktiv sein?


Dies ist meine private Meinung, nicht die meiner Feuerwehr!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMarc8 M.8, Heidenheim a. d. Brenz / Baden-Württemberg707808
Datum26.12.2011 12:173866 x gelesen
Würde ich auch so machen, wobei es darauf ankommt wie es im Brandraum aussieht. Der Rauchverschluss muss nicht in der Tür zum Brandraum eingebaut werden, er ist eher zum Halten einer Rauchgrenze gedacht.

Wenn es für den Trupp ungefährlicher ist den Rauchverschluss eine Tür vorher einzubauen, dann gebe ich einen Raum oder Flur mehr auf (bzw. nehme dort eine Verrauchung in Kauf).

Ist situationsabhängig.


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMarc8 M.8, Heidenheim a. d. Brenz / Baden-Württemberg707809
Datum26.12.2011 12:203829 x gelesen
Rauchverschluss auspacken und einbauen für Grobmotoriker: Ca. 30 Sekunden (großzügig gerechnet).

Feuer suchen und löschen, Abluftöffnung definieren usw. bevor man überhaupt einen Lüftereinsatz beginnen kann: x Minuten

Auf die Einbauzeit dürfte es in den meisten Fällen wirklich nicht ankommen.


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorLars8 K.8, Lüneburg / Niedersachsen707811
Datum26.12.2011 12:243888 x gelesen
Geschrieben von Sebastian K.Wenn man weiß was man tut, braucht man dann den Rauchverschluss?Geschrieben von Sebastian K.Wenn man weiß was man tut, braucht man dann den Rauchverschluss?
Naja, nur durch mein Wissen werde ich den Rauch nicht daran hindern, durch eine geöffnete Tür zu kommen... ;-)

Wenn man weiß was man tut und den Rauchverschluss schnell anbringen kann, dann ist der Schaden vermutlich geringer, als z.B. von außen ein Fenster gewaltsam zu öffnen.


Grüße aus Lüneburg,

Lars

Alles natürlich nur meine persönliche Meinung!

www.feuerwehrtaucher-lueneburg.de

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorPatr8ici8a K8., Kelkheim / Hessen707812
Datum26.12.2011 12:583710 x gelesen
Hallo und Frohe Weihnachten,

ich würde, wenn es die Örtlichkeit zulässt, auch erst nach einem weiteren Zugang schauen.
Wenn dem nicht so ist; Lüfter in Stellung bringen lassen, Tür öffnen, Rauchverschluß anbringen.
Das Ding ist recht zügig anzubringen (sollte man bei Übungen einfach mal einbringen, fürs handling)
Somit sollte der Schaden im Flur/angrenzendem Raum gering bleiben.


MkG
Patricia

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorKnut8 K.8, Nordendorf / Bayern/Schwaben707814
Datum26.12.2011 13:093697 x gelesen
Hallo Marc,

auf Deinen anderen beitrag bezogen denke ich, dass wir ähnliche Ansichten haben. Mein erster Gedanke war auch, zunächst einmal zu schauen ob es denn nicht möglich wäre die Rauchgrenze an einem anderen Ort zu definieren.

Geschrieben von Marc M.Feuer suchen und löschen

Ich bin hier von einem normalgroßen Zimmer ( so 10-20 qm) ausgegangen, da dürfte das Feuer rasch gefunden und gelöscht sein. Auch die Abluftöffnung sollte nicht sooo schwer sein, obwohl das durchaus disskutierbar ist.

Geschrieben von Marc M.Rauchverschluss auspacken und einbauen für Grobmotoriker: Ca. 30 Sekunden (großzügig gerechnet).

Wenn ich mir ein Zimmer mit ausgedehnter Flammenausbreitung vorstelle, stelle ich es mir schon allein von der Hitzeeinwirkung her verdammt schwer vor, den Rauchverschluss einzubauen. Da hier ja von Türöffnungsprozeduren die Rede war, gehe ich von etwas mehr als einem brennenden Papierkorb aus.

Gruß Knut


Damit Google nicht mehr bemüht werden muss: www.xing.com/profile/Knut_Kobbe

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorLars8 T.8, Oerel / Niedersachsen707817
Datum26.12.2011 13:143756 x gelesen
Geschrieben von Marc M.
Der Rauchverschluss muss nicht in der Tür zum Brandraum eingebaut werden
Dafür, also für den Einbau in die Tür zum Brandraum, ist der Rauchverschluß m.W. (wir haben keinen Rauchverschluß, die sind hier selbst bei größeren Feuerwehren noch nicht so etabliert) doch auch gar nicht gedacht, sondern dafür:
Geschrieben von Marc M.
er ist eher zum Halten einer Rauchgrenze gedacht.
Klar, die Rauchgrenze kann oftmals auch direkt an der Tür zum Brandraum/zur Brandwohnung sein, aber dann hat der Rauchverschluß temperaturtechnisch gewisse Grenzen, oder?

Geschrieben von Marc M.
Wenn es für den Trupp ungefährlicher ist den Rauchverschluss eine Tür vorher einzubauen, dann gebe ich einen Raum oder Flur mehr auf (bzw. nehme dort eine Verrauchung in Kauf).
Da gab´s doch den Einsatz in Bad Harzburg, wo man die Rauchverschluß in die Tür zur Brandwohnung eingebaut hat, um den Treppenraum rauchfrei zu halten. Parallel zur Rettung zweier Kinder aus dem OG über den Treppenraum wurde doch ein Außenangriff in die Brandwohnung im EG vorgenommen. Der Rauchverschluß hat der Einwirkung des Feuers dann nicht komplett stand gehalten.

Soll absolut kein Vorwurf an die FF Bad Harzburg sein, die haben mit der Verwendung des Rauchverschlusses halt versucht die Zeit für die Rettung der Kinder über den Treppenraum zu maximieren. Nur zeigt des die Grenzen des Rauchverschlusses, zusammen mit dem zeitweisen Ausfall der DL, die für die ALB aufgestellt war, fiel der Einsatz durchaus in die Kategorie "Murphy´s Gesetz".

Nachzulesen ist das ganze in dem vorbildlichen Bericht der FF Bad Harzburg (pdf, 1,4MB).


Gruß
Lars

"Nutze Deine Fähigkeiten, beschränke Dich nicht auf Zuständigkeiten. "
J. Dalhoff

****************************************************************************
Natürlich gebe ich hier nur meine eigene, persönliche Meinung wieder.
Wer meint, meine Worte irgendwo drucken oder zitieren zu müssen, möge mich vorher fragen.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorManu8el 8S., Dortmund / NRW707818
Datum26.12.2011 13:153780 x gelesen
Geschrieben von Peter L.Auf die Türprozedur kann nur dann Verzichtet werden wenn Du zu 100% eine Gefahr hinter der Tür Ausschließen kannst.

Ich greife den Beitrag mal ebend auf.
Diese ganze "1, 2, auf! 1, 2, zu!"-Sache macht durchaus Sinn. keine Frage.
Allerdings sollte auf das "Wann und warum" auch einiges an Ausbildungs- und Trainingszeit verschwendet werden.

Wenn, im Rahmen einer Übung [1], ein Trupp eine Tür öffnet, drei Sprühstöße reinknallt und die Tür wieder schliest ist das ganz gut. Wenn er denn einen Grund angeben hätte können, warum das bei einer Verrauchung bei der man ohne Probleme Decke sowie die gegenüberliegende Wandseite sehen konnte nötig war...

[1]
Die Unterschiede zwischen Nebelmaschine und echtem Brandrauch sind mir durchaus bekannt. Jedoch läßt sich die reine "sichtdicke" der Rauchschicht doch einigermaßen darstellen.


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorManu8el 8S., Dortmund / NRW707819
Datum26.12.2011 13:203743 x gelesen
Geschrieben von Sebastian K.Wenn man weiß was man tut, braucht man dann den Rauchverschluss?

Weil es doch Situationen gibt, bei denen man durch die Tür muss oder sollte.
Selbst mit guter taktischer Ventilation gelangt ohne Rauchverschluss immer mehr Rauch in den Treppenraum, als mit Rauchverschluss.

Für den ersten Trupp, der zur Menschenrettung in die Brandwohnung vorgeht darf gerne diskutiert werden, ob dieser Trupp den Rauchverschluss einbauen sollte oder nicht.
Ich selbst habe dazu meine persönliche Meinung, die ich gerne im Rahmen der auf diesen Beitrag sicherlich entbrennenden Diskussion kundtun werde.


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8F., Fürth / Hessen707842
Datum26.12.2011 17:173670 x gelesen
Geschrieben von Sebastian K.Wenn man weiß was man tut, braucht man dann den Rauchverschluss?

Ich hätte ihn beim letzten IA durchaus eingesetzt, leider war er da nicht verfügbar, jetzt gibts zwei, so dass auch immer mindestens einer da ist...


Viele Grüße

Christian

Meine Meinung und nicht die meiner Feuerwehr!

besucht die Feuerwehr Steinbach


"Die Feuerwehrmannschaft hat sich für ihre Verrichtungen gut einzuüben, so daß jedes einzelne Mitglied sämmtliche ihm zugewiesene Arbeiten mit der nöthigen Sicherheit und Kennntniß ausführen kann"
(Übungsbuch, Dienst- und Sanitätsvorschriften für Feuerwehren im Großhergzogtum Hessen, 1891)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 25.12.2011 14:30 Fran7z-G7eor7g B7., Lippetal
 25.12.2011 15:06 Chri7sti7an 7F., Wernau
 26.12.2011 10:20 Pete7r L7., Trochtelfingen
 26.12.2011 10:30 Jose7f M7., Dillingen / Saar
 26.12.2011 11:04 Chri7sti7an 7F., Wernau
 26.12.2011 13:15 ., Dortmund
 26.12.2011 10:37 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 26.12.2011 12:24 ., Lüneburg
 26.12.2011 12:58 Patr7ici7a K7., Kelkheim
 26.12.2011 13:20 ., Dortmund
 26.12.2011 17:17 Chri7sti7an 7F., Fürth
 26.12.2011 11:52 Knut7 K.7, Nordendorf
 26.12.2011 11:54 Neum7ann7 T.7, Bayreuth
 26.12.2011 12:05 Step7han7 S.7, Geesthacht
 26.12.2011 12:20 Marc7 M.7, Heidenheim a. d. Brenz
 26.12.2011 13:09 Knut7 K.7, Nordendorf
 26.12.2011 12:17 Marc7 M.7, Heidenheim a. d. Brenz
 26.12.2011 13:14 Lars7 T.7, Oerel
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt